    Надо сделать ЖБ перекрытие цокольного этажа, схема ниже, какие параметры плиты должны быть. Застройщик предлагает плиту 16см, одна сетка из 16 арматуры с шагом 15см. Достаточно ли этого?
     

    Вложения:

    • темп.jpg
    drum16 , 12.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    583

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Ростовская область
    А как предлагает делать, частями или целиком?
     
    Anatolevich , 13.12.11
    #2 + Цитировать
  3. SVB75
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    45

    SVB75

    Конструктор

    SVB75

    Конструктор

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    При единой монолитной плите над цокольным этажом в обязательном порядке появится верхнее армирование на опорах (над внутренними стенами), толщины 16см при пролетах 4,4метра достаточно. Чтобы определится с армированием нужны нагрузки и последующий расчет (что безвозмездно здесь вряд ли кто сделает). Предложенный вариант ф16 150х150 на вскидку мне кажется завышенным, скорее всего пройдет фоновое армирование ф12 с шагом 200х200 с дополнительным усилением в растянутых зонах.
     
    SVB75 , 23.12.11
    #3 + Цитировать
  4. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    389

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Толщина 18см, ДВЕ сетки 12-й арматуры шагом 200, усиление вокруг лестничного проема (4пруда шаг 100, концы заходят на стены)
     
    PROrab82 , 23.12.11
    #4 + Цитировать
  5. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    144

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Пенза
    Вот ваше перекрытие. Для расчета в скаде принял расчетные нагрузки без собственного веса плиты: полы - 100кг/кв.м, перегородки -120 кг/кв.м., полезная - 180 кг/кв.м. Защитный слой примите 20-25 мм, учтите монтажную арматуру ( "лягушки" ), бетон В20. Для успокоения души можете перейти на 10 диаметр усиление над стеной можно тогда не делать.
     