    Ещё, что лучше ГОСТ ВВГ НГ ls или nym ТУ ?
    П с в каркасный дом
     
  2. dzurdzuk
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    97

    dzurdzuk

    Живу здесь

    dzurdzuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    97
    Здравствуйте !.Нужно купить кабель ВВГ, 3х2,5 и 2х1,5 в свой дом. Посоветовали РЭК PRYSMAN или Конкорд, если сравнивать, какой вариант лучше? По цене какой дороже и какой дешевле ?
     
  3. KeNeDi
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.245
    Благодарности:
    339

    KeNeDi

    Живу здесь

    KeNeDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.245
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Чебоксары
    Остановился на ГОСТовском кабеле. Согласно информации в сети nym ГОСТ не бывает. Только ТУ
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    1. ГОСТа на NYM не существует в принципе.
    2. Любой кабель выпускается по ТУ
     
  5. KeNeDi
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.245
    Благодарности:
    339

    KeNeDi

    Живу здесь

    KeNeDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.245
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Чебоксары
    П. 1 ну да, писал выше.
    П. 2 ВВГ по ГОСТу ?!

    Но с точки зрения обывателя nym лучше чем ВВГ НГ ls, банально больше слоев изоляции.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    ВВГ по ГОСТу выпускается по ТУ
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А с точки зрения электрика хуже, ибо не предназначен для групповой прокладки. Но кто на такие мелочи обращает внимание...
     
  8. KeNeDi
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.245
    Благодарности:
    339

    KeNeDi

    Живу здесь

    KeNeDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.245
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Чебоксары
    Да, поэтому остановился на ввг нг ls конкорд.
    146 метр 2.5
    104 - 1.5
     
  9. Хеккис
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    68

    Хеккис

    Живу здесь

    Хеккис

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    68
    Не рекламы ради, взял себе на авито кабель ККЗ 3*1,5 - 78,5р/м.п. и 3,*2,5 - 122,5р/м
    По толщине все норм. Правда покупал у себя в Калуге, но как я понял парень отправляет.
     
  10. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    1.026

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Москва
    Взвесил, может кому пригодится
     

    Вложения:

    • 20220401_172330.jpg
    • 20220401_172555.jpg
    • 20220401_172634.jpg
    • 20220401_173018.jpg
    • 20220401_173051.jpg
    • 20220401_173204.jpg
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Очень наглядно :)
    Давайте я еще буквами напишу, а то не всем удобно картинки разглядывать и осознавать.
    Бухта в 100 м 3х2,5
    Эксперт-Кабель - 12,9 кг.
    Конкорд - 20,0 кг.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Так конкорд круглый, там одно заполнение весит ого-го ;)
     
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Он и плоский 18 весит :) А ЭКЗ и плоский около 20, наверное...
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.250
    Благодарности:
    3.949

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.250
    Благодарности:
    3.949
    Адрес:
    Краснодар
    А сколько должна весить медь в этой бухте? Чисто арифметически?

    Объем меди в одной жиле равен S*h = 0,0000025 кв. м * 100 м = 0,00025 куб. м
    Удельный вес меди 8940 кг/куб.м
    Вес жилы получается, таким образом, 2,235 кг. Трёх жил, соответственно, 6,705 кг

    Вопрос: что туда можно напихать еще на почти 13,5 кг? Явный повод задуматься :nono:

    У меня получалось порядка 15 кило при взвешивании.
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну я так прикинул. Минимальная нормативная толщина изоляции одного провода - 0,8 мм.
    Толщина оболочки - 1,2 мм.
    Все для кабеля 3х2,5.
    Это ГОСТ IEC 60227-4-2011
    Плотность ПВХ-пластиката я нашел где-то 1,5 гр/куб.см

    Теперь считаем.

    Объем изоляции:
    Диаметр изоляции 1,78 (диаметр собственно провода при сечении 2,5) +1,6=3,38 мм.
    Сечение оболочки 1,69*1,69*3,14-2,5=6,46 кв. мм.
    Объем на 100 м = 0.00000646 кв. м.*100 = 0.000646 куб. м.
    Вес 0.000646 куб. м.*1,5=0,000969 т. = 0,97 кг.
    На 3 = 2,91 кг

    Оболочка - внутренний диаметр примерно 3,38*2,154=7,28. Внешний - 7,28+2,4=9,68
    Сечение оболочки - 73,55-41,6=31,95 кв. мм
    Объем на 100 м. 0.003195 куб. м.
    Вес - 0,0047925 т. = 4,7 кг.

    Итого получаем 6,705 жилы + 2,91 изоляция + 4,7 оболочка = 14,3. То бишь минимальный допустимый вес круглого кабеля БЕЗ заполнения междужильного пространства не может быть меньше 14,3 кг.

    Если с заполнением, тем же пластикатом, что и оболочка, то его объем (и вес) увеличатся почти в полтора раза, т. е. еще + 2,35 кг.
    Получаем 17 кг.

    Это круглый. В плоском неоптимальная форма расположения проводов, поэтому оболочка будет весить больше. Извините, я устал считать уже, не буду :) Но разница несущественная, думаю, процентов 10-15.

    Ну а дальше, видимо, все зависит от фантазии производителя. Возможно, более плотные пластикаты, бОльшая толщина оболочки и т. п.
     