    Именно что для многожильных, но допускают и одножильные.
     
  2. UA6ATG
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    97

    UA6ATG

    Живу здесь

    UA6ATG

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    В глухой провинции у моря
    Спасибо товарищу Ста...то бишь этому форуму за наводку на WAGO.
    WAGO я купил (правда уж не знаю, фирменные они или нет)
    Попутно пришлось купить еще специальные шипцы для очистки изоляции, так как мои старые, польские, толстый провод не брали.
     
  3. best78

    best78

    best78

    Гость

    Сорри:
    многожильные провода перед монтажом в соединительные зажимы необходимо залудить.. сразу исчезнут вопросы по их передавливанию отдельных жилок.
    Соединение многожильных проводов методом скрутки вообще вне закона!!
     
  4. Victor_K
    Регистрация:
    20.08.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Victor_K

    Участник

    Victor_K

    Участник

    Регистрация:
    20.08.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Донецк
    Почему "вне закона" ?
    что плохого если многожильные провода скрутить и залудить, а скрутку матерчатой изолентой заизолировать .. ?

    Алюминий на скрутках 40 лет простоял.
    При замене алюминеевой электропроводки на многожильную медь в частном доме вот так сделал. Сомнения посеяли :)
     
  5. DenisOM
    Регистрация:
    17.04.06
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10

    DenisOM

    Живу здесь

    DenisOM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.06
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10
    Ой, да ладно! Нас в техникуме специально обучали, как их скручивать. Там довольно хитро это надо делать! Зато получается просто загляденье! Я сам, когда увидел, как надо делать аж присвистнул!
     
  6. mazai
    Регистрация:
    04.05.07
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    2.589

    mazai

    и вам того-же...

    mazai

    и вам того-же...

    Регистрация:
    04.05.07
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    2.589
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дык нас научи
     
  7. DenisOM
    Регистрация:
    17.04.06
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10

    DenisOM

    Живу здесь

    DenisOM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.06
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10
    Показть смогу, а вот на словах не смогу описать... талантов не хвататет...
     
  8. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    378

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Москва
    Проводочки с жилы делятся на пучки, эти пучки разводятся, и скручиваются по отдельности (получается на одной жилке 2-ва пучка), с другой жилой проводим анологичную процедуру. Затем соединяемые проводники накладываем друг на друга с небольшим перекрестьем и скручиваем (получаем скрутку в форме косички или шнека). Собственно говоря вся процедура.
     
  9. DenisOM
    Регистрация:
    17.04.06
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10

    DenisOM

    Живу здесь

    DenisOM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.06
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10
    ТОЧНО!
    Причем когда 2 пучка потом кручиваешь один ложиться в канавки другого и получается такой супер плетеный монолит! На трос очень пожожий.
     
  10. UA6ATG
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    97

    UA6ATG

    Живу здесь

    UA6ATG

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    В глухой провинции у моря
    Ох, я отец основатель этой темы скажу: поллитра я должен тому человеку который посоветовал мне в этом посте "Wago"
    (заказал у них на сайте брюшору, уж незнаю, пришлют ли)
    Иначе электрификация второго этажа превратилось бы в сущее мучение.
    Скрутка конечно рабочий вариант, но очень не практичный. К примеру у меня проводов много, подключаю я все постепенно (ну на эти выходные пару резеток сделал, на следующие еще пару и так далее) плюс приходиться оперативно менять автоматы (один не подходит, другой сломанный и так далее) В помощью Wago я быстро коммутирую все. Максимум потерь: один клемник WAGO. Теперь представьте если все на скрутках? Брр...Cущий мазозизм. Раскрути, да потом опять скрутки, да это все в неудобном положение на высоте.
     
  11. DenisOM
    Регистрация:
    17.04.06
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10

    DenisOM

    Живу здесь

    DenisOM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.06
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    10
    Опять вы ребята начали теплое с мягким путать!
    Ни кто не спорит что WAGO вещь хорошая. И использовать его тем, кто делает сам и постепенно и без всякого проекта очень удобно.
    А вот если делается по проекту, где все прорисовано и ничего перекоммутировать в процессе сборки не надо, то смысла ставить WAGO уже меньше.
     
  12. Vovochka
    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134

    Vovochka

    Живу здесь

    Vovochka

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск
    http://www.wagocatalog.com/okv3/index_pic_large.asp?lid=14&cid=38&strPic=ip143.jpg&strBestNr=773-208&strZusatzHtml=&iPicPos=1

    Купил вот такие, но смущают 2 момента: на оф.сайте пишут, что на 24 А, на моем изделии указано 20, и производитель рекомендует для медных проводов, а продавец сказал, что для алюминия подойдет. И цена - 10 руб., это реально?
    И еще - они не предназначены для разборки? А то стоя на табуретке под потолком - ножом не очень поковыряешь:(. А 2-проводной - даже на столе не смог открыть.
    Кстати, открыл 6-проводной, увидел на контактах смазку, стер ее, а потом прочитал, что это какая-то спец.паста. Она обязательна?
     
  13. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спорить о скрутке не буду. Таких дискуссий - просто море. Следующая цитата из ПУЭ может оказаться интересной всем, для кого "Ой, да ладно!" не является самым веским аргументом.
    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.​
     
  14. Vovochka
    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134

    Vovochka

    Живу здесь

    Vovochka

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск
    В одну коробку поставил такие:

    http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?cid=38&lid=14&strBestNrID=2220415&strBestNrID_gegen=2220415&strBestNr=222-415&strBestNr_gegen=222-415&sql=&strCurPos=&curpage=1&str_from=a&strPic=d0222-0415_03.jpg&strE_out=&strSort=No&strSort_Pic_No_Temp=1&strSort_Pic_Text_Temp=0&strLiefertermin=

    Провода у меня 2,5 квадрата, Ал. Включил нагрузку 10 А и через 10 минут клеммник горячий, рука долго не терпит. Это нормально?
     
  15. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Клеммы 222 серии не предназначены для подсоединения Al проводников без пасты: http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-B1ABF899/wago/style.xsl/eng_383.htm
    Для подсоединения Al проводников есть клеммы других серий, в которых паста уже присутствует.
    Кроме того, обратите внимание, что проводники должны быть выровнены и установлены в клемму до упора.