    Здравствуйте! Вопрос такой: при проведении приёмо-сдаточных испытаний электроустановки здания (ВРУ индивидуального жилого дома) измеряется чистое сопротивление заземляющего устройства на вводе в здание (с отключенным приходящим нулём) или же с подключенным нулём и, соответственно, с учётом всех повторных заземлений линии? И чем это регламентировано?
     
  2. kulinsk
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    29

    kulinsk

    Майор запаса

    kulinsk

    Майор запаса

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чистое сопротивление, которое должно быть не более 4 Ом.
     
  3. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    311

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Москва
    4 у КТП, на вводе в дом 10 Ом.
     
  4. kulinsk
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    29

    kulinsk

    Майор запаса

    kulinsk

    Майор запаса

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вернее 30 Ом (перепутал с ТП). ПУЭ, гл.1.7
     
  5. OSBoy
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    10

    OSBoy

    дом в черте города

    OSBoy

    дом в черте города

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Ок, спасибо! А то интересная ситуация получается: Чистое сопротивление моего контура - 16 Ом - с учётом коэффициента сезонности - в 30 Ом укладывается. А вот когда меряю на приходящем нуле - там 29 Ом, хотя должно укладываться в 10 Ом... Но по идее то это не моя проблема а электросети местой ведь? Меня то только мой контур интересует...
    Но самое интересное в том, что когда я объединяю свой контур с приходящим нулём, то по законам физики - общее сопротивление вроде должно уменьшится, а у меня почему то показывает 80 Ом... :faq:
     
  6. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.446
    Благодарности:
    2.458

    zark

    Приоритет - безопасность

    zark

    Приоритет - безопасность

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.446
    Благодарности:
    2.458
    Адрес:
    Ижевск
    Каким методом измеряли сопротивление ЗУ? Опишите пожалуйста процесс измерения.
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.439
    Благодарности:
    3.906

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.439
    Благодарности:
    3.906
    Адрес:
    Брест
    Не совсем понятно, как измерялось сопротивление "приходящего нуля"...

    А случай, когда на линии хреновое заземление - как раз из разряда тех, когда проблемы сетей в случае аварии в миг могут стать вашими проблемами:(
     
  8. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    289

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Москва центр
    Вопрос от автора остался как ..
    А вот второй вопрос как описал OSBoy серьезней , похоже или ослаблен болт заземление НУЛЯ на ТП, или общий ноль висит на чьей то личной повторной земле.
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.439
    Благодарности:
    3.906

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.439
    Благодарности:
    3.906
    Адрес:
    Брест
    Не исключено. Но я всё же склонен считать как ошибку в измерениях сопротивления заземления нулевого провода неотключённой линии.
     
  10. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    289

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Москва центр
    Да вы правы, на измерение сопротивление наверняка повлиял ток и напряжение, по Нулю, при легком перекосе фаз, прибор словил и сопротивление и напряжение в один флакон.
     
  11. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    36

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Самара
    А как вообще правильно провести измерение сопротивления заземляющего устройства (на примере этажного щита)?
     
  12. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    406

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    406
    Адрес:
    Москва
    Только с помощью вот такого прибора (или аналогичных, например такого (около 51 000 рублей)).
    Проблема в цене.
     
  13. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    78

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Москва
    Если соединить два контура 16Ом и 29Ом то по приближенным расчетам получается общее сопротивление 10,3Ом.
     
  14. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    289

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Москва центр
    Смотрите посты 9 и 10
     
  15. OSBoy
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    10

    OSBoy

    дом в черте города

    OSBoy

    дом в черте города

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Мерялось, естественно, на неотключенной линии (при замере на приходящем нуле). Заземление линии, скорее всего, хреновое, поэтому, через зонды, видимо, стекает часть тока из линии и к таким вот искажениям приводит... Измерялось прибором М-416.
    Лично я на своей опоре, от которой ко мне отвод - сам уголок забивал и объединял с опуском и нулём. Вполне возможно, что вот на нём и "висит" :)


    П.С. На опоре уголок - это помимо контура у ВРУ...
     