1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автомат для сауны 11 кВт

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Pat33, 24.11.11.

  1. Pat33
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    Pat33

    Живу здесь

    Pat33

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Солнечногорск
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой автомат поставить для электрической сауны мощностью 11 кВт?
    Сейчас стоит такая группа из 2-ух автоматов
    Фото
    Если нужно, поменяем.
     
  2. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    Производитель автомата и узо вполне хорош. А вот номиналов их не видно.
     
  3. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    На фото видно что это АВВшные УЗО и автомат.
    Сауна как я понял трёхфазная, подключается звездой или треугольником?
    Если звездой то четырёх полюсный автомат на 20А, УЗО четырёх полюсное 25А 10мА. Если треугольником, то трёхполюсный автомат на 20А.
     
  4. Pat33
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    Pat33

    Живу здесь

    Pat33

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Солнечногорск
    Спасибо!
    P.S. Если кликнуть на фото - оно откроется в большом размере.
    Автомат ABB SH 203 L 16А. УЗО - точно сказать не могу.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507
    Адрес:
    Брест
    О как!:ogo:
    То есть необходимость установки УЗО определяется схемой соединения ТЭНов в приборе?:ogo::ogo:

    Pat33, а что вас сподвигло задать тут вопрос?
    Просто интерес, или что-то не работает, или автомат может срабатывает?

    Ваш автомат на 16 ампер - на пределе. Если не срабатывает - пусть стоит. В противном случае поставить 20-амперный (В20).
     
  6. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Нет, не определяется.
     
  7. Pat33
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    Pat33

    Живу здесь

    Pat33

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Солнечногорск
    ДмитрийМ, сейчас как раз сауну монтируют, пока не запускали.
    Наверное, оптимально будет запустить ее на несколько часов и посмотреть, срабатывает автомат или нет, если будет срабатывать, тогда заменить.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    3,5кВт на фазу, если одна "сауна", должно быть ок, до 3,8кВт слегка в перегруз. Но АВ изначально надо было взять 4P и с хар-кой В.
    Про сечение провода (кабеля) боюсь и спрашивать)
     
  9. Pat33
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    Pat33

    Живу здесь

    Pat33

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Солнечногорск
    А вы не бойтесь, спрашивайте ;)
    5 х 2,5 мм2
    Эти автоматы остались от самого первого щитка, который стоял на участке, и к которому подключались при строительстве дома.
    Когда электрик делал разводку, поставил их для сауны, на будущее.
    Сейчас идет монтаж сауны, поэтому задаю данный вопрос.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ну если вы собрались на макс. использовать) лучше было бы 4мм.кв.,а уж 4P АВ обязательно.
     
  11. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    1.466

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Апрелевка
    У вас ток получается в 16,73А. 16А может выбивать. Не сразу, но если сауна будет нагреваться в течении часа и более, то обязательно выбьет. Кабель слабоват, т.к. идет длительный нагрев. Нужно 5х4. Еще не забудьте в самой парилке перейти на термостойкий провод типа SIF (РКГО - фигня). Четырехполюсный автомат тут не нужен. А характеристика автомата ("С", "В") относится не столько к нагрузке, сколько к селективности щита.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507
    Адрес:
    Брест
    Ну, там же УЗО стоИт, 4 полюса рвёт. На этом фоне четырёхполюсный автомат имхо лишний...

    1. Вы не можете знать точно силу тока, не глядя в инструкцию..
    Возможно, 11 кВт - это с округлением, а в реальности - 10,5 (3х3,5кВт).
    А ещё возможно оборудование расчитано на ном.напряжение 230 В, а в реальности - 220 (а то и 210)В.
    2. Кабель ВВГ 5х2,5 при прокладке в воздухе длительно держит ток 25А. Запас по току 30%! Из каких соображений вы считаете что он слабоват?
     
  13. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    1.466

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Апрелевка
    Ростехнадзор постоянно требует выбирать сечение кабеля на ступень выше, если кабель работает в режиме длительного нагрева. Если даже им показываешь каталог Севкабеля, в котором сказано, что ВВГнг-LS держит в воздухе 29А, а по расчетам получается 15А, то все равно заставляют ставить 4-ку.
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507
    Адрес:
    Брест
    А Ростехнадзор не пояснил, что он понимает под длительным нагревом?:aga:

    Есть длительно допустимые токи для проводов и кабелей при различных способах прокладки. Всё.

    А то херня получается, имеем ток пусть в 10 ампер, вроде как полтора квадрата нужно класть.
    - Но нет, давайте с запасом кинем 2.5.
    - Давайте.
    - А вдруг на заводе надуют и привезут кабель с заниженным сечением?
    - Ну давайте кинем 4-ку.
    - А ростехнадзор с какого-то перепугу требует на ступень выше...
    - Ну тогда кладём 6-ку. Будет в самый раз:)]:)] Только б парламент ещё чего не придумал...:)

    Запасы хороши, когда в меру. А то так скоро на люстры будем СИПом кидать:)]
     
  15. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    1.466

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Апрелевка
    Скажите, вы когда-нибудь с Ростехнадзором общались? Особенно в Москве? Если попадется дебил-инспектор, то бесполезно что-то доказывать.
    Вот поставил я как-то на освещение в санузлах дифы на 10мА. Мне инспектор тыкает в 2 пункта ПУЭ(7.1.48 и 7.1.88), в одном из которых сказано, что ток утечки должен быть до 30мА, а во втором пункте сказано, что не превышать 30мА. На мое резонное замечание, что 10мА как бы до 30мА и 10мА<30мА, т.е. не превышает, инспектор сказала, что ей плевать, что там в ПУЭ написано, но пока тут не будет стоять 30мА, она проект не согласует. Ну вот как тут? Идти к начальству? Можно и к нему. Только времени это займет куда как больше, чем поменять дифы в проекте, а время - деньги.