1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неисправность элетропроводки: напряжение фаза-земля 380 V

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем urvatus, 22.11.11.

  1. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    А откуда такой вывод- фаза соседская? А во вторых, будь у него узо в щитке, оно сработало бы, так как ноль, его родной и он тоже проходит через узо...
     
  2. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Вывод от туда, что у автора темы подключение однофазное.
    Чей ноль через УЗО проходит? Соседский? Куда утечка будет чтоб УЗО сработало?
     
  3. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Ладно, проехали.
    Разговор с вами бесполезен.:hello:
     
  4. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Вы лучше почитайте, как работает УЗО :hello:
     
  5. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Читаем:
    Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока 1. В абсолютном большинстве УЗО, производимых и эксплуатируемых в настоящее время во всем мире, в качестве датчика дифференциального тока используется именно трансформатор тока. В литературе по вопросам конструирования и применения УЗО этот трансформатор иногда называют трансформатором тока нулевой последовательности - ТТНП, хотя понятие "нулевая последовательность" применимо только к трехфазным цепям и используется при расчетах несимметричных режимов многофазных цепей.

    Пусковой орган (пороговый элемент) 2 выполняется, как правило, на чувствительных магнитоэлектрических реле прямого действия или электронных компонентах. Исполнительный механизм 3 включает в себя силовую контактную группу с механизмом привода.

    В нормальном режиме, при отсутствии дифференциального тока - тока утечки, в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока 1 протекает рабочий ток нагрузки. Проводники, проходящие сквозь окно магнитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока. Если обозначить ток, протекающий по направлению к нагрузке, как I1, а от нагрузки как I2, то можно записать равенство:

    I1 = I2.

    Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно встречно направленные магнитные потоки Ф1 и Ф2. Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю.

    Пусковой орган 2 находится в этом случае в состоянии покоя.

    При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки I1 протекает дополнительный ток - ток утечки (ID), являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным).

    Неравенство токов в первичных обмотках (I1 + ID в фазном проводнике) и (I2, равный I1, в нейтральном проводнике) вызывает неравенство магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока. Если этот ток превышает значение уставки порогового элемента пускового органа 2, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм 3.

    Исполнительный механизм, обычно состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая УЗО электроустановка обесточивается.

    Для осуществления периодического контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена цепь тестирования 4. При нажатии кнопки "Тест" искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатывание УЗО означает, что оно в целом исправно.

    Ну И?
     
  6. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    А теперь смотрим, у нас есть фаза и ноль, которые проходят через УЗО и идут на проводку по квартире. Есть заземление, которое никак не связано ни с фазой ни с нулём, утечек на это заземление нет. Теперь подключаем к этому заземлению другую фазу которая через УЗО не проходит. И так в квартире в проводке всё нормально ток входящий равен току выходящиму. На заземление висит фаза, но она никаким боком УЗО не касается.
     
  7. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Ладно, вариант с фазой на земле фантастика, хотя и может быть.
    Спокойной
     
  8. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.452

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.452
    Адрес:
    Ижевск
    Схему того, что Вы описАли нарисовать сможете?
     
  9. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Братья устанавливали дверь соседу и повредили фазу именно соседа, или я что-то не так понял? Узо определяет утечки происходящие только после него. Сосед же имеет свой ввод причём с другой фазы и его квартира не как не может попасть под защиту УЗО автора темы. Ну если он конечно не поставит общее УЗО на весь этаж (подъезд), но боюсь соседи этого не оценят.
     
  10. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Напишите свой телефон, я позвоню.


    Топик читать нужно с первого поста и почти все будет понятно.
     
  11. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз посмотрел, дверь соседская, так что всё как я и сказал.
     
  12. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.452

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.452
    Адрес:
    Ижевск
    По телефону схему рисовать будете:)]
    Вы схему нарисуйте - вот тогда и посмотрим, где какие токи протекают и каким образом УЗО сработает, если нет тока утечки.
     
  13. urvatus
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    urvatus

    Участник

    urvatus

    Участник

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    Привет всем! Молчал, потому-что сдох интернет (все до кучи:().
    На следующий день электрик примчался с раннего утра! Стал по очереди отключать автоматы у соседа, результат нулевой, все равно фаза на двери. Догадался подняться на второй этаж и проверить там. Там тоже на двух металлических дверях 230 вольт:ogo:! Потом, наконец-то, увидел провод, защемленный косяком двери. Провод - какая-то сопля, кто его ставил никто опять не признается! После его отключения все стало в норме::. Исчезло напряжение 380 в. между фазой и землей в моей розетке, на дверях исчезла фаза и UPS спокойно заработал. А соседки дома нет, вот ей сюрприз будет, когда приедет:aga:.
    Позвонили гастарбайтерам, которые ставили двери, не хотят приезжать и все исправлять, притворяются, что не понимают русский язык:)]!


    А сначала электрик говорил, что это мой усилитель генерит фазу!


    Хотя я вот подумал, провод идет в одну квартиру, а отключили автомат у другой. Я сам все это не видел, только по рассказу электрика.
     
  14. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    15.189

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    15.189
    Адрес:
    Долгопрудный
    Не надо в квартирах делать заземление, т.к по-любому будет разность потенциалов.
    Сделайте обычное зануление и поставьте узо, все. :hello:
    И не надо самим что то изобретать когда давно все уже придумали.
     
  15. energoff
    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2

    energoff

    Живу здесь

    energoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Вот если бы у ТС было "обычное зануление", про фазу на двери никто бы и не узнал, пока не убило бы кого-нить.
    А если ноль, не дай Бог, рвется в неудачном месте, то имеем на всех зануленных корпусах фазу - тоже мало приятного... хоть от смерти УЗО и спасет, но только после приличного удара :hello: