1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сборка щитка (шеф-монтаж от форума)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Silencer, 19.11.11.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    elektrika-sxema-schitka4variant.JPG - если это будет в одном щитке на первом этаже - ок. Если не будет водонагревателей и стиралок,которым потребуется УЗО на 10мА, то с первым этажом всё ок. Если только добавить УЗО G на линию второго этажа и подвала в этот щиток.
    АВ на линиях желательно двухполюсные.
    Заземление "условно" не нарисовали?
     
  2. Silencer
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73

    Silencer

    Живу здесь

    Silencer

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Да, на 1м этаже.
    Схема принципиальная, пока без деталей. Само собой будет и стиралка, и котел и духовка электрическая. И холодильник! :)]


    [/QUOTE] Если только добавить УЗО G на линию второго этажа и подвала в этот щиток. [/QUOTE]

    А где такое найти с буквой G?
    Получается, что АВ 2Р В32А + УЗО G будут защищать только кабель, который соединяет первый щиток с щитком подвала, и кабель, соединяющий первый щиток со вторым этажом? В тех щитках будут свои АВ и УЗО. Может 1 дифавтомат поставить для защиты линий между щитками?

    [/QUOTE] АВ на линиях желательно двухполюсные.[/QUOTE]

    Так, вроде и нарисованы 2Р. Или имеете ввиду те, что на розетки и на светильники поставлю?

    [/QUOTE]Заземление "условно" не нарисовали? [/QUOTE]

    Да, и так проблемы все уместить на одном листе. :(
    Хотят по заземлению есть свои вопросы.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Ню, тогда если холодильник хотите оставлять включенным, то вопрос, хотите ли при этом отключать остальное?)
    АВ на линиях розеток и света у вас однополюсные нарисованы)
    G - да, будет как доп. страховка, т.к. всё равно в нормы по срабатыванию укладываются и кабель если будет 3*6мм.кв., др. вариант G не ставить и в подвал и на второй этаж тянуть три 1*6мм.кв.
    Стиральную машинку можно под общим 30мА УЗО оставить,если слив делать не в ванну, а в канализацию)
    На водонагреватель надо будет свое УЗО.
     
  4. Marksim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144

    Marksim

    Живу здесь

    Marksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Видное
    А ТУ Ваши можно в студию?
     
  5. Silencer
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73

    Silencer

    Живу здесь

    Silencer

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Все верно, нарисованы правильно. Однополюсный стоит 150 р, а двухполюсный - 300р и места занимает в 2 раза больше.
    У меня на каждую розетку или лампочку идет отдельный провод и отдельный автомат будет стоять. Зачем мне еще двухполюсный автомат? Неисправности и так вроде найти будет не проблема.


    Три отдельных провода по 6кв.? А можно два по 6 кв. и один на 10 кв.мм (на заземление)? В этом случае все равно АВ+ УЗО? А Диф. то можно поставить для защиты самой линии?


    В канализацию, конечно, свой слив.


    А что именно требуется? Выделили 10 киловатт.
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    3 по 6мм.кв. - у вас будет что-то типа ВВГнг, каждый кабель будет в двойной изоляции, тогда УЗО в щитке первого этажа на линии 2-го и подвала не нужно.
    Да, 2P дороже и в 2 раза больше занимают места. Но, только полное отключение L и N позволяет обесточить что-либо. + ко всему проще будет найти линию,с утечкой c N на РЕ.
    Ну да дело ваше или экономия, или удобство в эксплуатации+безопасность.
     
  7. Silencer
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73

    Silencer

    Живу здесь

    Silencer

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, по поводу двухполюсных АВ придется поговорить с Жабой. :)]
     
  8. Marksim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144

    Marksim

    Живу здесь

    Marksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Видное
    Всё интересно почитать. УЗО, заземление, ГБП, ВА, испытания, проекты, короче всё. Ведь кроме того что Вам щиток собрать надо его еще и сдать в эксплуатацию надо? Желательно с первого раза.;)
     
  9. Silencer
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73

    Silencer

    Живу здесь

    Silencer

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    У меня уже всё сдано. Повторяю, СДАНО. СДАНО. :)]
     
  10. Marksim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144

    Marksim

    Живу здесь

    Marksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Видное
    Поздравляю! А можно где то прочитать процесс сдачи? )