1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2

Выполнить ТУ 15 кВт 3 фазы, ИИК на границе

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем JustMike, 13.11.11.

  1. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    + голым проводом TN-S выполнять бессмысленно.
     
  2. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    А что Вы опасаетесь?
    Что через Ваш РЕ на землю пойдёт сверх ток и провод загорится?
    Сверх ток не пойдёт, так как заземление Ваше и КТП имеют приличное сопротивление и по закону Ома большой ток через них пройти не может. Так же как я уже писал, ему просто неоткуда взяться на PEN. Все беды в электрике случаются в основном от плохих контактов в месте соединения проводов, и неправильно выбранных приборов защиты и сечений проводов. А так, по TN-C-S подключены все современные многоквартирные дома, административные здания, производственные здания, собственно всё, где требуется согласование проекта.
     
  3. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Да, я как раз пока не знаю чего опасаться, я пока пытаюсь понять в чём состоит опасность. Пока я понял, что меня предостерегают (на случай обрыва нуля), а чем это грозит при текущей схеме так и не понял...

    На всякий случай нарисовал вариант с 4P автоматом: Однолинейная схема 7.jpg . Интересно какие у этого варианта преимущества по сравнению с предыдущим и какие недостатки.

    Кстати, раз уж мы постепенно подходим к покупки комплектующих, может быть здесь есть какие-нибудь не тривиальные советы (я видел, что есть целая тема про автоматические выключатели, но могу не осилить). Пока про автомат и УЗО думал смотреть в сторону ABB и Legrand'a (кстати, обязательно ли чтобы автомат и УЗО были от одного производителя?).
     
  4. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    В этом случае через Ваше заземление потечёт ток равный векторной разнице токов в фазах. Рассчитать его скорее невозможно чем сложно, так как нагрузка по фазам в жилом секторе не предсказуема. Одно скажу, что величина этого тока зависит не от общей мощности потребляемой энергии, а именно от векторной ризницы тока по фазам.


    Имеете полное право поставить так 4Р автомат, преимущество - моральное спокойствие :)
     
  5. Kitsok2
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    8

    Kitsok2

    Живу здесь

    Kitsok2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    От "генератора" ;)
    В моем случае "генератор" находится на ГБП, т.е. на вводных клеммах автомата.

    Что мне мешает оторвать N от ГЗШ, оставив PE (расходящиеся к каждому потребителю в доме) соединенным с моим личным персональным самым лучшим заземляющим устройством? ;)
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.165
    Благодарности:
    5.244

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.165
    Благодарности:
    5.244
    Адрес:
    Пенза
    С электростанции?:ogo::)]:aga:


    ТУ на подключение.;)
     
  7. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Так это у Вас система ТТ получится.
     
  8. Kitsok2
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    8

    Kitsok2

    Живу здесь

    Kitsok2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Мне по большому счету все равно, что для меня является "генератором" - отпайка от ВЛ, дизель или ядреная электростанция.

    Это где-ж в ТУ написано, что мне нельзя этого делать?


    Хм... непонятно.
    Что-то они больно похожи.
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.165
    Благодарности:
    5.244

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.165
    Благодарности:
    5.244
    Адрес:
    Пенза
    В однолинейной схеме обычно указывают.
    Но всётаки они разные.:)
     
  10. Kitsok2
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    8

    Kitsok2

    Живу здесь

    Kitsok2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Я - частный потребитель до 1кВ и до 15кВт, на меня даже ПУЭ не действуют, не говоря уже о смешных требованиях про однолинейные схемы и пусконаладку.

    Только ксива с третьей группой (по работе) и здравый смысл заставляют задумываться.
     
  11. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Приходилось принимать экзамены у претендующих на 4-ю группу, которые на вопрос о системе ТТ, начинали весьма подробно рассказывать о трансформаторах тока:faq:. Так что особо ничего удивительного, что люди путаются в системах заземления.
     
  12. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Продолжаю думать над сборкой ящика. Уважаемые специалисты подскажите как лучше, для щитка висящего на границе участка: сделать вход СПИа прямо в щиток, или довести СИП до щитка, а внутрь вводить уже отдельным медным проводом в гофре?
     
  13. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    СИПом в щиток.
     
  14. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Сейчас занимаюсь покупкой комплектующих, возник вопрос: какого сечения должен быть провод заземления?

    На вход получаю СИП 4х16, внутри счётчика думал использовать медь сечением 6 (правильно ли, кстати, думал)? А вот как посчитать какое должно быть сечение у заземляющего кабеля?
     
  15. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Считать то как бы и не требуется: