УЗО на гараж

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем garrry, 09.11.11.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Тогда пишите примерно так - АВ вводной, счетчик, УЗО общее, АВ на группу, группа может состоять из 1 и более УЗО и минимум двух АВ ( с указанием подключенной к каждому АВ линии мощности нагрузки.)
    Где одна линия под защитой одного УЗО и одного АВ так и пишите.
    Ню примерно)
     
  2. garrry
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    1.170

    garrry

    Живём-поживаем

    garrry

    Живём-поживаем

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    Подольск
    Лучше вот так покажу.
    На каждый ряд по фазе.
    Первая фота - вход со столба(счётчик на столбе)
    Подскажите ошибки.
     

    Вложения:

    • IMG_0524.JPG
    • IMG_0525.JPG
    • IMG_0526.JPG
  3. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Как я понимаю у вас от АВ С25А линии идут до конечных потребителей?
    АВ>розетка/и ;АВ>распред.коробка>розетка?
    Вот, к примеру у вас на на баню и гараж по АВ С25А, а там как то разветвляется линия через еще одни АВ, установленные в бане и гараже соответственно или распред. коробку, и какое сечение жил отходящих линий с АВ С25А?
    Думаю, что если бы вы, все таки постарались начертить схемку(ну должна же быть какая нибудь чертилка/рисовалка на компе) то помощь вам была бы продуктивнее, потому как, даже специалист-профи в электрике/эл.монтаже глядя на одно только фото...
    Но фото несомненно необходимы, так как на них много чего можно узреть.
    В общем связка - схема+фото хорошая вещь, но конечно все это не заменит, когда специалист непосредственно на месте все видит.
     
  4. garrry
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    1.170

    garrry

    Живём-поживаем

    garrry

    Живём-поживаем

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    Подольск
    Спасибо, попробую начертить как нибудь.
     
  5. AIM__
    Регистрация:
    30.05.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    AIM__

    Участник

    AIM__

    Участник

    Регистрация:
    30.05.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Последовательно УЗО соединять можно, но не с целью дублирования защиты, а с целью "реализации сложной и/или разветвленной системы защиты человека и сооружения от токов утечки". При этом, вышестоящее УЗО должно иметь или более высокий ток утечки или большее время срабатывания (селективное УЗО)