    Добрый день.
    Квартира в доме старый фонд с кап. ремонтом.
    На железобетонной плите перекрытия уложена битумная гидроизоляция, сверху залито 70мм ЦПС. Соседи снизу слышат наши гулкие шаги (квартира пока пустая, залиты полы и стоят перегородки из пустотелых гипсовых пазогребневых плит Волма, стадия оштукатуривания несущих кирпичных стен).

    I.
    Хотим укладывать именно клеевую 6мм пробку на пол. Судя по инструкциям, её клеят на бетонный ровный пол или листы фанеры.
    Цель - минимальная по толщине звукоизоляция для соседей снизу.

    Вопросы.
    1. Будут ли приглушены наши шаги/беготня детей после оклейки пробки, если рассматривать вариант оклейки непосредственно на бетонный пол
    2. Как вы прокомментируете способ Rockwool ФЛОР БАТТС 25мм, один слой сантиметровой фанеры, пробка 6мм.
    3. Что в принципе можете посоветовать для решения этой задачи.

    II.
    Окна выходят на шумную магистраль. Сами окна отличные, резонансные, но некоторый шум и гул улицы сейчас слышен по периметру окна через монтажную пену.
    Цель - звукоизоляция откосов.

    Вопросы.
    4. Как вы прокомментируете такой способ установки откосов:
    - оклейка по периметру окна Вибростеком по пене, далее 50мм вата (например Rockwool Акустик БАТТС), далее профили на Вибростеке, облицовка ГКЛ

    III.
    Сверху одна девушка солистка оперной труппы красиво распевается под фортепиано. Слышно умеренно, частоты высокие. У них уложен старый паркет на деревянных досках и оргалите.
    У нас между перегородками из гипсовых плит и плитой перекрытия оставлен зазор 2-3 см, залитый монтажной пеной.
    Цель - звукоизоляция потолка.

    Вопросы.
    5. Как вы прокомментируете такой способ установки, если отказаться от виброизолирующих подвесов ввиду их дороговизны (и есть ли необходимость при моей задаче):
    - профили на Вибростеке в местах прилегания к стенам и потолку, уложенная между ними вата 50мм (например Rockwool Акустик БАТТС или Шуманет), один слой ГКЛ или ГВЛ
    6. Как вы прокомментируете такой способ установки, если отказаться от каркасной конструкции и "слоеного пирога" ввиду большой общей толщины:
    - плиты из мягкой ДВП Isoplaat размером 2700х1200 толщиной 25 мм (заявленный Rw 26 Дб) соединение шип-паз наклеить на потолок и оштукатурить.
     
    spirkinson , 09.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    5.982
    Благодарности:
    2.021

    Шумаков Сергей

    Модератор

    Шумаков Сергей

    Модератор

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    5.982
    Благодарности:
    2.021
    Адрес:
    Екатеринбург
    I
    1. Нет, значительно не будут, т.к. клеевая пробка достаточно жесткий материал.
    2. Я считаю теоретически данную конструкцию нестабильной и хлипкой. В работе такую конструкцию не видел, не испытывал.
    3. Убрать ЦПС 70 мм. уложить упругий слой 4-5 мм (подложек с индексом изоляции ударного шума 25-30 дБ на рынке полно, выбирай-не хочу:), сверху залить стяжку - 50-60 мм. уложить пробку.

    II
    4. Нормальное рабочее решение. Второе решение-штукатурить.

    III
    Монтажную пену срочно убрать:mad:,:) можно пропилить пилкой по металлу, главное-убрать контакт между стеной и перекрытием. потом слушать эти тонкие стены. Если по ним звук идет, то дополнительно изолировать.

    Ответы:
    5. Вариант малоэффективный.
    6. Вариант бесполезный для Вас. Совсем. А вот продавцам двп будет хорошо:)
    Это собственная изоляция - 26 дБ, а не Rw (дополнительная изоляция). Врут, как всегда. Добиться какой-либо конструкцией (даже толщиной 200-300 мм) дополнительной изоляции больше 20 дБ малореально в принципе, а тут 25 мм. Наклеил. И Боинги можно в соседней комнате ремонтировать. КРАСОТА !
     
    Шумаков Сергей , 09.11.11
    #2 + Цитировать
  3. dmmdmm
    Регистрация:
    03.04.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    dmmdmm

    Участник

    dmmdmm

    Участник

    Регистрация:
    03.04.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов на Дону
    :)]только не выковыривайте пену из окон, а штукатурьте поверх пены:pioner:


    ::В части звукоизоляции окна, я бы не закрывал минвату по периметру внутри окна ГКЛ,:son:для большего звукопоглощения:um:
     
    dmmdmm , 24.11.11