1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4

Не набирает давление (падает давление) насосная станция

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.059
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.059
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Шайбу и гайку вернуть на родину. Заменить реле давления. Удачи. :hello:
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.631
    Благодарности:
    36.354

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.631
    Благодарности:
    36.354
    Адрес:
    Уфа
    А что у Вас со встроенным эжектором? Всё цело?
     
  3. Skarovsky
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Skarovsky

    Участник

    Skarovsky

    Участник

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белорецк
    При чем здесь реле давления? Включается и выключается нормально. А шайбу с гайкой не получится на родину, некуда их там примонстырить.


    С виду все цело. Изучал чуть ли не через лупу
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.631
    Благодарности:
    36.354

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.631
    Благодарности:
    36.354
    Адрес:
    Уфа
    В таком случае возвращаемся к вашему всасывающему трубопроводу и источнику водоснабжения и ждем полного и точного описания.
     
  5. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.059
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.059
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Крыльчатку фиксирует гайка. Смотрим на вал. Рд выключение 3 вкл 1,8. если при 1,8 не включается неисправно реле. :hello:
    Возможен засор в трубке реле. Прочистить:hello:
     
  6. Skarovsky
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Skarovsky

    Участник

    Skarovsky

    Участник

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белорецк
    Источник - скважина 10 метров, трубопровод погружен на 7 метров выполнен из ПНД трубы, обратный клапан латунь, сеточка нерж. расстояние от зеркала до насоса 1 - 1,5 метра. И еще, насос не эжекторный. Эжекторный это где две трубы, образуют контур. Так?
     
  7. Skarovsky
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Skarovsky

    Участник

    Skarovsky

    Участник

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белорецк
    Я понимаю, что фиксирует гайка. Там не к чему прикрутить ее. А реле включается и выключается, на видео все видно. Засора нет все прочистил
     
  8. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.059
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.059
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Крыльчатку фиксирует гайка, она на месте?
    Нижний предел на реле не коректен. Отрегулировать. :hello:
     
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.631
    Благодарности:
    36.354

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.631
    Благодарности:
    36.354
    Адрес:
    Уфа
    Честно говоря в это не верится. Что касается насоса, в нём установлен встроенный эжектор. Примерно как на фото. Соединения встроенного эжектора с всасывающим патрубком насоса (внутри) и диффузором должны быть герметичны. Сам эжектор и диффузор не должны иметь никаких повреждений - трещины и т. п.
     

    Вложения:

    • Diff.JPG
  10. Skarovsky
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Skarovsky

    Участник

    Skarovsky

    Участник

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белорецк
    Да, все целое
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.631
    Благодарности:
    36.354

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.631
    Благодарности:
    36.354
    Адрес:
    Уфа
    А в чём собственно проблема? Убавьте давление отключения на РД. В пустом без вода ГА установите давление воздуха на 10% меньше давления включения.
     
  12. Александр_
    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    72

    Александр_

    Живу здесь

    Александр_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Оренбургская область, Саракташ
    Надо проверить канал присоединения реле к насосу (как уже советовали), скорей всего забит.
    2-3 минуты - это долго накачивает, при таком расстоянии до воды.
     
  13. Гидроснаб
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    703

    Гидроснаб

    Консультант

    Гидроснаб

    Консультант

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    703
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если оно включается и выключается - то дело точно не в реле.
    А если подача насоса резко упала - то дело в гидравлической части.
    Возможно сильно износилось раб. колесо. А еще - для шайбы с гайкой все таки нужно найти место - если раб. колесо не на своем месте сидит, то вообще что угодно может происходить.
    Теоретически может быть дело в двигателе, но это скорее всего, уже было бы замечено.
    Ну и самое вероятное - где-то сосет воздух...
     
  14. Гидроснаб
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    703

    Гидроснаб

    Консультант

    Гидроснаб

    Консультант

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    703
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну еще, как вариант - быстро падает уровень, и подает насос в кран столько воды, сколько успевает возобновляться.
     
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.879

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.879
    Адрес:
    Москва
    Видео шикарное но ... очень мало голосового коментария. :( По этому задам несколько наводящих вопросиков:
    1) Судя по звуку на видео, при снижении давления приблизительно до 1,6 РД, как бы включает насос, да?
    2) Но не смотря на работающую станцию давление в системе продолжает снижаться приблизительно до 0,7, да?
    3) Потом давление начинает расти. Но из видео, к сожалению не понятно в какой момент закрываете кран...

    Ну и мои выводы по поводу увиденного.
    Открыли кран, водичка с ГА устремилась в него. Давление в системе естественно начинает падать. В какой то момент слышно шкрюканье сжимающейся мембраны (так мне кажется). Давление падает до 1,6 и РД как бы включает станцию. Все пока идет по плану. Но вот включившийся Калибр, надежд возложенных на него не оправдывает. Вместо шустрого набора давления вяленько, толкает водичку в систему. По этому давление продолжает падать и дальше, в ГА ведь водичка заканчивается...
    Почему станция так нелояльно к Вам себя ведет, вот вопрос?
    То ли, напряжение просажено, или магистраль всаса негерметична, или сеточка на ОК засорилась, или сам ОК барахлит (заел шток, плохо открывается), или бедную "мышку" затянуло и заклинило в магистраль:), или издыхает фазосдвигающий конденсатор на движке, или насосные потроха станции подизносились:(, или дебит скважины упал... хрен его знает. ;)

    Давайте еще попытаемся ответить на несколько вопросиков:
    а) Величина питающего напряжения при работающей станции. Напружку желательно измерить непосредственно на контактиках РД. Если сложно то можно на розетке в которую включена НС;
    б) На основании чего сделали следующее "зеленое" заключение.
    Потому, что c соединений не капает?
    Хочется услышать нечто, подобное этому:
    - Моя входная магистраль выполнена трубой ПНД, диаметром 32. Вся магистраль протянута цельным куском, от скважины до входа станции. Никаких доп. фитингов (которые не возможно проверить) в землю не закапывал...-

    Почему призываю измерять напружку на контактиках РД к которым подключены провода идущие на движок станции. Бывает, что контактики РД окисляются, подгорают тем самым внося значительное оммическое сопротивление проходящему току. Бывает что винтики зажимающие провода разбалтываются... Итог один, двигатель станции недополучает электрическую мощу и крутит слабее.

    P. S.
    Очень рекомендую воспользоваться советом
    Сделать это совсем не сложно, типа так (фото в первом посте).
    Тогда уж точно можно говорить, станция или что то другое виновато.
     
Статус темы: