Требования к помещению для установки котла с закрытой камерой сгорания

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Алексей Анд-ич, 24.10.11.

  1. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    деревня Сумароково
    Наоборот. "Сделайте, как хотите, а в проекте мы ересь изпальцевую таки пропишем."

    При этом, "мы не можем рассчитывать вентиляцию, у нас для этого компетенции нет" (Цитата)
     
  2. bazrun
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    29

    bazrun

    Участник

    bazrun

    Участник

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    проект.jpg Котёл с закрытой камерой сгорания будет установлен на кухне. Родители проект к сожалению уже подписали, а я его увидел только сейчас и возникли некоторые вопросы. Про вентиляцию кроме как ВЕ1 ⌀180 ничего не написано, значит ли это что я могу просто прорезать отверстие этим диаметром на улицу не городя не каких труб?, и не понятно почему им нарисовали такую же вентиляцию на втором этаже в помещении над котлом.
     
  3. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778
    @bazrun, отверстие в стене, тоже своего рода вентиляция, но...
    В вашем варианте, я полагаю, из-за отсутствия в помещении вентиляции, в соответствии с правилами вам предлагают пустить вент. трубу снаружи дома. В этом случае будет образовываться конденсат и трубу надо утеплять. Труба должна быть выше уровня крыши. Наберите в Яше "наружная кухонная вентиляция на фасаде". Посмотрите картинки и прочитайте требования.
    Рекомендуется вентканал делать над плитой/варочной поверхностью, а не в углу.
     
    Последнее редактирование: 22.01.18
  4. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    деревня Сумароково
    Норматив не требует естественной вентиляции. Обеспечивать достаточный объём вентиляции вы имеете право любыми способами.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну не совсем так.
     
  6. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    деревня Сумароково
    9.6 ->- Вентиляция может быть:
    - с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
    - с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
    - комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.

    Как по мне - все варианты предусмотрены :)
     
  7. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778
    Найдите в моём высказывании слова "Естественная вентиляция". ;)
    Вопрос автора
    Вы предлагаете автору пойти и оспорить утверждённый газовщиками проект?
    Удачи вам!
    Для справки. Двигатели, точнее их щётки, искрят. И ставить такие вещи на трубу вентиляции, в которой может появиться газ... как минимум - опасно. А раз это опасно, то скорее всего запрещено. Если вам не лень, то поищите в нормативных документах. Наверняка такой запрет есть.
     
    Последнее редактирование: 16.03.18
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/20180981/
    И несколько постов ниже.

    А пункт из какого РД ?
     
    Последнее редактирование: 16.03.18
  9. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    деревня Сумароково
  10. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    деревня Сумароково
    Я оспорил. Мне вентиляцию из него вообще выкинули (напугав до заикания этим ВДПОшников). А при монтаже сами газовщики ещё и переделали до неузнаваемости.
    Для справки: в вентиляторах (в отличии от электроинструмента) уже лет 20 ставят бесщёточные двигатели. Они не искрят, ибо нечем. И ставить их в вентиляцию не запрещено, кроме помещений с содержанием взрывоопасных веществ в нормальной эксплуатационном режиме. Теплогенераторная к таким помещениям не относится, ибо у меня в ней установлен отсечной клапан, который по инструкции запрещено ставить в помещения, содержащие взрывоопасные газы.
     
  11. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778
    Вам виднее... хотя нормативные документы с вами не согласны.

    СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
    ...

    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящие нормы и правила распространяются на новые и реконструируемые газораспределительные системы, предназначенные для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренние газопроводы, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам).
    ...
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;

    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м2 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
     
  12. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    деревня Сумароково
    Далее можно не читать. Есть нормативы, а есть рекомендации.
     
  13. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778
    СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
    Это Свод Правил. И он обязателен для выполнения. Если вас смущает, что вместо слова "обязаны" применено слово "рекомендуется", то не обольщайтесь.
    В акте об отключении от газа пишут: "Нарушены рекомендации 6.18" и судитесь потом до посинения.
     
  14. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    деревня Сумароково
    Неа, не обязателен. Даже внутри самого СП не обязателен. Напишут - велком. Ещё и Роспотребнадзор (который вместо ФАСа у физиков теперь) раз несколько к ним прогуляется. НЯЗ, подход у них вполне фасовский
     
  15. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778
    А можно, нормативные документы, которые бы подтвердили ваши слова?