Требования к помещению для установки котла с закрытой камерой сгорания

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Алексей Анд-ич, 24.10.11.

  1. Цимицифуга
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    1.945

    Цимицифуга

    Живу здесь

    Цимицифуга

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    МО, Истра
    А где такие цифры?
    Ныне действует Перечень №1521 обязательных нац. стандартов и сводов правил
    Проектировщик случайно не руководствуется нормативными актами о "требованиях к котельным"?:aga: До 100 кВт - не котельная в понятии законодательства РФ, и правила по котельным на 24 кВт не распространяются!
     
  2. Ардреев76
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    158

    Ардреев76

    Живу здесь

    Ардреев76

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Ярославль- Резинотехника
    Ардреев76 сказал (а):
    У меня по проекту на топочную 5кв.м. по обьему 13.5м.куб... По проекту дом 120 кв. котел до 24 кВт. то что получается проектировщик наеб... где я возьму остальные кубы сантиметры?
    Проектировщик случайно не руководствуется нормативными актами о "требованиях к котельным"?:aga: До 100 кВт - не котельная в понятии законодательства РФ, и правила по котельным на 24 кВт не распространяются!
    Я решил эту проблему. Поменял местами тех помещение с ванной местами. Теперь котел висит на кухне, а все гребенки через стену в тех помещении. Там будет и накопительный котел и, короче вся сантехника. а то если я увеличивал бы котельную то ванная была бы маленькая.
     
  3. Цимицифуга
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    1.945

    Цимицифуга

    Живу здесь

    Цимицифуга

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    МО, Истра
    именно так
     
  4. SadMan
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    22

    SadMan

    Живу здесь

    SadMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Лен. обл.
    В соответствии с СП 60.13330.2012 приточное отверстие д. б. не ниже 2м от поверхности земли. Насчет "не выше..." ничего не сказано. То есть оно м. б. на одном уровне с вытяжным, под потолком?
     
  5. Pchel
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    38

    Pchel

    Живу здесь

    Pchel

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. цоколь, а подвал уж тем более, в принципе не применимы для размещения котельной. Я правильно понимаю?
     
  6. Цимицифуга
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    1.945

    Цимицифуга

    Живу здесь

    Цимицифуга

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    МО, Истра
    Для объектов ИЖС применимы.
    Что Вам мешает вести канал для доступа воздуха параллельно с каналом для котла? Из подвала, цокольного этажа и т. д?
     
  7. Pchel
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    38

    Pchel

    Живу здесь

    Pchel

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Цимицифуга, согласен, просто не очень внимательно прочитал фразу про д. б. не ниже 2м от поверхности земли
     
  8. Вадим_Штепа
    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    675
    Благодарности:
    251

    Вадим_Штепа

    Живу здесь

    Вадим_Штепа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    675
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Таганрог
    4 по 100.
     
  9. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.301

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.301
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Не правильно понимаете :no:, применимы и уж точно существуют.
    Приточка должна быть и все, а вот про высоту от уровня земли :faq: наверное по причине перекрытия притока снегом, но не на два метра же :faq:, наверное неправильное прочтение документа. У меня котельная в цокольном и приточка 2 м. от пола цоколя, 1 м. от уровня земли при приемке от газовщиков претензий не было. Там объем котельной главная привязка практически для всего, кроме вытяжки котла .
     
  10. Мапасан
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    3.301
    Благодарности:
    6.606

    Мапасан

    Самостройщик

    Мапасан

    Самостройщик

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    3.301
    Благодарности:
    6.606
    Адрес:
    заимка Северный Урал
    У нас Горгаз требует, чтобы расстояние от котла до окна в котельной было не менее 500 мм, вот откуда это и чем обосновано? :faq:
     
  11. Cuckold
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4

    Cuckold

    Новичок

    Cuckold

    Новичок

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новороссийск
    Кто может объяснить, согласно "МДС 41-2.2000. Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов"
    в п. 5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям: - объем и площадь помещения проектируются из из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    а в п. 5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям: - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования. Сдесь по объему помещения ни слова. Значит я могу сказать газовщикам, что у меня оборудование до 350, и согласно этому пункту 5.3 размер помещения может быть хоть 1.5 м. кв. при условии удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    Прав ли я?
     
  12. Flowersnoname
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    475

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Воронеж
    Каждый газпром живет своей жизнью. Я сделал топочную больше 15м3, так над мной миллион раз посмеялись газовщики, говорят хватит 1,5 на 1,5 метра.

    Требования для установок газового оборудования для кухни, меньше, чем для отдельной комнаты.

    Я пришел сюда с другим вопросом, может кто знает:

    Товарищи кто знает, прошу подсказать или сослать на гост/снип.

    В помещении, где установлено газовое оборудование, нужна естественная вытяжка, вопросов нет.
    Скорость обмена и сечение канала мне понятно.

    Вопрос в материале вытяжной трубы, прощу заменить, что это не дымоход, а вытяжка.
    Можно ли внутри помещения и снаружи, использовать 1-стенную металлическую трубу (не утепленную) для естественной вытяжки (например, нержавейка 0,55мм)?

    Товарищу в проекте нарисовали из сендвича вытяжку... боюсь попутали с дымоходом.
    1 или 2х стенная труба на вытяжку, кто что себе ставил ? конденсат не льет ? материал?

    Как лучше для себя сделать, что бы не было конденсата, и тем более он не лил в помещение.

    Прикрепляю рисунок с реализацией.

    По теме.
    У меня закрытые котел.
    В проекте у меня 1 кратный обмен воздуха в помещении "Топочная" 27кв.м.
    Приточки естественной нет! (сказали выставить пластиковое окно на микро. проветривание)
    Вытяжка ф200. (я офигел от такого отверстия и математики. Если нет притока! то как такой выход, что он будет тянуть, если нет притока?)
     

    Вложения:

    • труба.jpg
  13. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.997
    Благодарности:
    43.600

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.997
    Благодарности:
    43.600
    Адрес:
    Москва
    @Flowersnoname, вытяжки обычно делают из оцинковки. На рисунке у вас скорее дымоход. Но если было накосячено и сразу не сделали вытяжку внутри помещения прямиком на кровлю - то возможны варианты подобные рисунку.
     
  14. Flowersnoname
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    475

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Воронеж
    Да, вытяжка не была сделана сразу.
    Помещение топочной является отдельным от дома, 1этаж с своей кровлей.

    Что бы не дырявить кровлю, и в проекте так, газовщики сделали как на рисунке.
    Но требуют Сендвич-трубу! я не понимаю зачем, и не могу найти таких требований.

    По такой реализации конденсат должен стекать в тройник на улице, из помещения, трубу сделать с уклоном к тройнику. верно ?
     
  15. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.997
    Благодарности:
    43.600

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.997
    Благодарности:
    43.600
    Адрес:
    Москва
    нет таких требований

    дв