    Имеется подключение 380В 15кВт.
    Не хочется в бытовку затаскивать все три фазы - решили пока бросить одну, пяти киловатт за глаза хватит.

    Скажите чем грозит постоянная нагрузка только одно фазы примерно на 3кВт (отопление) и в пиках до 4-5кВт (инструмент и готовка), учитывая, что две остальных фазы не будут вообще подключены, закончатся на клеммах автомата?
     
    alexthesage , 22.10.11
    #1 + Цитировать
  2. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    149

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По большому счету - один обогреватель на одной фазе не должен никак пагубно отразиться на энергосистеме вашего садоводства, и катастрофичного перекоса не возникнет. Померьте напряжение на фазах, и где будет больше всего - ту и задействуйте.
     
    BigHarry , 22.10.11
    #2 + Цитировать
  3. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Практика показывает что такими действиями даже 30 садоводов могут сделать приличный перекос фаз на КТП. А чем грозит, да в общем только дополнительными расходами, связанными с оплатой непредвиденных потерь ээ между домовым и общим счётчиком на КТП, которые садоводы совсем даже неохотно оплачивают.
     
    sasha1237 , 22.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    104

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Хмельницкий
    Перекос фаз - это смещение нуля относительно нейтрали трансформатора. Возникает главным образом при обрыве (или значительном увеличении сопротивления) нейтрального провода и неодинаковой загруженности по фазам на участке линии после обрыва. Вследствии перекоса напряжение на наиболее загруженной фазе "проседает", а на остальных фазах - возрастает. Понятно, что теоретически возрасти оно может и до напряжения равного линейному, но фактически такого не бывает. Но и то что случается может наделать немало неприятностей.
    То, что вы описываете - не совсем перекос фаз, или вернее - совсем не перекос фаз (имеется ввиду при надежном нуле). Просто у вас будет несиметричная нагрузка по фазной звезде. Такое явление встречается сплошь и рядом, особенно в сетях с однофазными потребителями и трехфазными подстанциями ( любой поселок). Сами понимаете, что сбалансировать симметрию в таких сетях архисложно. Но при надежной нейтрали перекосов фаз не возникает, а возникает только падение напряжения на наиболее загруженных фазах. На мене загруженных - напряжение если и возрастает, то очень незначительно.
    Так же важную роль в этом деле играет повторное заземление нулевого провода вдоль линии, ибо оно дает дополнитеньную связь потребителей с нейтралью трансформатора.
     
    Vasja75 , 22.10.11
    #4 + Цитировать
  5. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    301

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Москва
    Выскажу и своё определение перекоса фаз :)
    Перекос фаз, это асимметрия напряжений приводящая к смещению нейтрали относительно центра треугольника (изменению межфазных углов)

    Перекос фаз вызывается неравномерным распределением нагрузок по фазам и компенсируется за счёт нулевого провода.

    То есть, когда нагрузка по фазам равная, ток по нулевому проводу не течёт, в случае перекоса часть тока стекает через нулевой провод на нейтраль трансформатора.

    В случае же обрыва нулевого провода, линейные (межфазные напряжения) остаются неизменными, а фазные изменяются пропорционально нагрузкам.
     
    Auri , 22.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.997
    Благодарности:
    10.768

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.997
    Благодарности:
    10.768
    Адрес:
    Москва
    С определениями вроде все ясно. Перейдем к следующему этапу темы: чем это грозит потребителю и пути выхода из ситуации.
    У меня такие напряжения:
    Ф-0 250V
    Ф-з 256V
    з-0 8V

    Прийду я к главному энергетику, выложу результаты замеров за неделю. И что от него требовать?
     
    Бонус , 23.10.11
    #6 + Цитировать
  7. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    281

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Москва центр
    Измерения тока, электротехническими клещами, на проводах отходящих от ТП, обычно это делается на отходящих проводах, после АВ (или вставок) в щите под ТП, а дальше поиск потребителя перегружающего одну фазу.
    Ваши приведенные напряжения типичные при перегрузке одной фазы, и при этом повышении напряжения по других.
    Наиболее часто это бывает при отоплении дома по одной фазе, котлом работающим на принципе разложении воды одним специальным электродом.
     
    Starik2 , 23.10.11
    #7 + Цитировать
  8. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.997
    Благодарности:
    10.768

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.997
    Благодарности:
    10.768
    Адрес:
    Москва
    Понятно. Вопрос - что делать?:hello:
     
    Бонус , 23.10.11
    #8 + Цитировать
  9. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    281

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Москва центр
    Померив с электриком токи, я тоже в этом участвовал, прошел по холодной и уже в основном пустой деревне, отслеживая фазу, по проводу,
    с низким напряжением, и методом исключения нашел того кто способен купить такой специализированный котел, даже электриков вызывать не стал, через несколько дней ТП сгорел, хозяин воду в трубах пересолил, чтоб процесс быстрее пошел, ток по фазе поднялся так, что сгорела обмотка Транса.
     
    Starik2 , 23.10.11
    #9 + Цитировать
  10. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.997
    Благодарности:
    10.768

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.997
    Благодарности:
    10.768
    Адрес:
    Москва
    Констатация факта перекоса - пройденный этап. Вопрос - что делать?
    Кто знает?
     
    Бонус , 23.10.11
    #10 + Цитировать
  11. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    133

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Лен.обл.
    Вероятно обращаться в сетевую компанию, на балансе которой находится транс с проводами в вашей местности.
    Ведь 250 В это уже выход за рамки допустимого U, если не ошибаюсь +/-5%.
    Пущай приезжают и замеряют.
     
    BENQ25 , 23.10.11
    #11 + Цитировать
  12. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    301

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Москва
    Что говорить в сетях и как требовать в сетях не подскажу, это уже скорее вопрос юридического плана. А локально решить проблему можно стабилизатором. Хотя 250В напряжение конечно повышенное, но не критически.
     
    Auri , 23.10.11
    #12 + Цитировать
  13. Den8388
    Регистрация:
    22.10.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    Den8388

    Участник

    Den8388

    Участник

    Регистрация:
    22.10.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вишневый
    Сделать заземление не менее 4 Ом к нему присоединить нулевой провод и нейтраль низкой обмотки трансформатора. И даже если у вас разная нагрузка по фазам ассиметрия изчезнет.
     
    Den8388 , 23.10.11
    #13 + Цитировать
  14. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    301

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Москва
    Хотите сказать что сопротивлений нулевого провода больше 4 Ом?
     
    Auri , 23.10.11
    #14 + Цитировать
  15. Den8388
    Регистрация:
    22.10.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    Den8388

    Участник

    Den8388

    Участник

    Регистрация:
    22.10.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вишневый
    Нет что Вы, я наверное неверно высказался - 4 Ома это сопротивление растекания потенциала контура заземления. Не более 4 Ома, меньше - можно это даже будет лучше, но минимум это 4 Ома.
     