1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымит котел. В чем причина?

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fquantum, 19.10.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. fquantum
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20

    fquantum

    Участник

    fquantum

    Участник

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    Добрый день всем.

    Собрал у себя СО - котел Будерус 16 квт, труба дымовая 150 - 1м по горизонтали на улицу, дальше - вверх (с обходом крыши). Этот метр утеплил вплоть до тройника, а дальше - голая труба нержавейка.

    Топлю периодически уже больше месяца дровами, последние несколько раз - углем хорошим. Нареканий не было. Но вчера возникла первая проблема: система нагрелась до 90 град, дальше я выставил 75. Он прикрыл заслонку, температура упала - все нормально. Но! где-то через час из котла со всех щелей повалил дым. Я открыл поддувало - дым тут же прекратился и котел загудел - тяга нормальная. Тогда я регулировочным болтом сделал неуменьшаемую щель дверцы поддувала около 7 мм. Но и это не помогло - менее чем через час опять повалил дым. И снова сразу же помогло открытие дверцы поддувала - тяга пошла.

    Есть идеи какие? Тут на форуме пишут, что закрыл дверцу поддувала - и котел перешел "в спящий режим". Почему мой котел при этом дымит?
     
    fquantum , 19.10.11
    #1 + Цитировать
  2. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.664
    Благодарности:
    1.880

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.664
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Мытищи
    Недостаток тяги, вызванный не утеплённой трубой.
     
    Забаненный , 19.10.11
    #2 + Цитировать
  3. fquantum
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20

    fquantum

    Участник

    fquantum

    Участник

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    - конечно, буду утеплять. Но смущает, что при открытом поддувале - тяги - хоть отбавляй...
    Кстати, есть идеи, как дешево утеплить трубу?
     
    fquantum , 19.10.11
    #3 + Цитировать
  4. bio
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    232

    bio

    Живу здесь

    bio

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Москва
    А что с притоком воздуха в помещение котельной?
     
    bio , 19.10.11
    #4 + Цитировать
  5. fquantum
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20

    fquantum

    Участник

    fquantum

    Участник

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    bio, в котельной пластиковое окно на улицу в режиме микропроветривания и дверной проем в дом без двери. Не думаю, что проблема в этом.
     
    fquantum , 19.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.622
    Благодарности:
    2.640

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.622
    Благодарности:
    2.640
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Похоже у Вас детонация. Выброс дыма пульсирующий (типа бахкает несильно)? Или просто стоит и дымит.
     
    Юриййй , 19.10.11
    #6 + Цитировать
  7. fquantum
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20

    fquantum

    Участник

    fquantum

    Участник

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    юриййй, хм... Скорее, просто дымит.
     
    fquantum , 19.10.11
    #7 + Цитировать
  8. Канат
    Регистрация:
    02.02.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    Канат

    Участник

    Канат

    Участник

    Регистрация:
    02.02.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Астана
    День добрый! Проверьте крышку отверстия для чистки под поверхностями нагрева. Нужно будет верхнюю крышку снять на двух болтах. Скорее всего из-за того, что она не на месте котел и дымит. Может при перевозке на бок ложили котел? Тогда и вылетела она.
     
    Канат , 19.10.11
    #8 + Цитировать
  9. fquantum
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20

    fquantum

    Участник

    fquantum

    Участник

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    Интересная мысль, спасибо, проверю. На днях я котел чистил и крышечку эту снимал (зацеплял и вытаскивал), но потом вернул на место.
    Нужно проверить.
     
    fquantum , 19.10.11
    #9 + Цитировать
  10. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.474
    Благодарности:
    1.465

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.474
    Благодарности:
    1.465
    Адрес:
    Украина, Харьков
    При открытом поддувале дымовые газы остывать не успевают.
    Утеплите трубу и забудьте.
    У нас на рынке продаётся специальный утеплитель для утепления труб - фольгиорванная базальтовая вата 20 мм толщиной. Стоит 30 грн на квадрат. Сегодня тёще утеплил трубу (у неё была похожая с Вашей ситуация) - отлично помогло.
    Успехов.
     
    Iven , 20.10.11
    #10 + Цитировать
  11. Кот Ярослав
    Регистрация:
    10.05.09
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    228

    Кот Ярослав

    Живу здесь

    Кот Ярослав

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.09
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Киев
    Точно. Вот и весь сыр-бор до копеечки.
     
    Кот Ярослав , 20.10.11
    #11 + Цитировать
  12. Tim2011
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8

    Tim2011

    Живу здесь

    Tim2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Брянск
    Согласен с предыдущим мнением, только утепление трубы поможет. При открытом поддувале горение идет интенсивнее, труба прогревается и все работает. Не забудьте, что кроме дыма Вы получите проблему с конденсатом и существенно сократите срок службы котла.
     
    Tim2011 , 20.10.11
    #12 + Цитировать
  13. fquantum
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20

    fquantum

    Участник

    fquantum

    Участник

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    Сегодня заказал утеплитель - базальтовый цилиндр с фольгой. Привезут через неделю, буду монтировать.

    И правда - конденсат сейчас ручьем льет. В котел не попадает, т.к.бежит по вертикальной трубе и стекает в ревизию. В горизонтальный участок у меня утеплен.
     
    fquantum , 20.10.11
    #13 + Цитировать
  14. fquantum
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20

    fquantum

    Участник

    fquantum

    Участник

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну вот, утеплил трубу. Тяга и была хорошая, а теперь даже при ветре дым вылетает на полтора метра. Конденсата в ревизии практически нет - если раньше стакан ревизии (литра полтора) набирался за сутки, теперь за три дня - около сантиметра на дне (на улице до -20).
    Что уяснил однозначно - котел не должен стоять в жилом помещении. По крайней мере должен быть отсечен воздухонепроницаемой дверью. У меня так и не получилось полностью избавиться от дыма. Только дверь. Причем я разговаривал лично с двумя РЕАЛЬНЫМИ пользователями таких печей (у одного будерус, у второго - дакон) - оба уже угарали (надышались во сне угарным газом). В принципе все объяснимо - при закрытии заслонки возникает нехватка кислорода, а значит - угарный газ. Даже при очень хорошей тяге он частично выходит в щели в котле. А для человека газа много не надо...
     
    fquantum , 18.11.11
    #14 + Цитировать

Смотрите также

Статус темы:
Закрыта.