    Уважаемые форумчане, прошу помочь подобрать систему водоочистки.
    Сделал анализ воды. Скважина в Клинском р-не МО 165м, вода поднимается до 65м. Установлен насос Грюдфус 3-105, поступает в дом через гидроаккумулятор 100л и фильтр грубой очистки. Анализ воды показал превышение по железу и мутности. Воду хочу очистить, чтобы использовать для хоз. нужд (душ, стирка,кухня, туалет). Для питья на кухню думаю поставить дополнительные фильтры. Систему рассчитываю на 1-1,5 м куб./ч. Не знаю, стоит ли ставить умягчитель воды (жесткость 6,4), мыть посуду, принимать душ с такой жесткостью очень плохо? Желательна надежная система с минимальными расходами на расходные материалы и минимальным обслуживаниванием. Понимаю, что желательно иметь более подробный анализ, но к сожалению пока это невозможно. Прошу дать совет исходя из имеющихся данных.


    п/п Номенклатура показателей, единицы измерения Значения показателей ПДК, СанПиН
    2.1.4.1175-02
    ГН 2.1.5.1315-03 Метод испытаний
    (ссылка на НД)
    1. Жесткость общ., Жо 6,4 до 7-10 ГОСТ Р 52407-2005
    2. рН, ед. 6,90 6,0 до 9,0 РД 52.24.495-05
    3. Железо общее, мг/л 4,12 до 0,3 ГОСТ Р 51309-99
    4. Марганец, мг/л 0,069 до 0,1 ГОСТ Р 51309-99
    5. Мутность, ЕМ/л 16 2,6 ГОСТ 3351-74
    6. Цветность, град. 11,5 20 ГОСТ Р 52769-2007
    7. Перманганатная окисляемость, мг/л 2,74 до 5 ПНДФ 14.1:2:4.154-99
    8. Запах, баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
    9. Привкус, баллы --- 2 ГОСТ 3351-74
    10. Аммоний, мг/л 0,24 2,6 ПНД Ф 14.1.1-95
    11. Щелочность, ммоль/л 7,0 0,5-6,5* РД 52.24.493-06
    12. Гидрокарбонаты, мг/л 430 30-400* РД 52.24.493-06
    13. Фториды, мг/л 0,8 до 1,5 ПНДФ 14.1:2:4.157-99
    14. Сухой остаток, мг/л 453 1000 ПНДФ 14.1:2.114-97
     
  2. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Фильтр механической очистки BB10 20мкм
    2. Напорная аэрация на основе баллона 1054 и компрессора АР2
    3. Каталитический обезжелезиватель BIRM в баллоне 1465 с головой Clack VC1 BTZ (автоматическая промывка по таймеру)
    4. Ионообменный умягчитель в 1054 колонне с головой Clack VC1 TE (тоже по таймеру)
    5. Фильтр механический BB10 5мкм

    Классическая схема при условии более-менее постоянного расхода воды. Если бывают перерывы или частые набеги гостей - имеет смысл установить головы с промывкой по объему (по счетчику), дабы сэкономить в перерывах и не допустить проскока железа и жесткости при набегах. Имхо, как-то так.
     
  3. serguer
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    serguer

    Участник

    serguer

    Участник

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за Ваш отклик. Летом живем постоянно, а в остальное время приезжаем на выходные. Может быть, в этом случае поставить ручную промывку фильтров? Обслуживание в ручном режиме меня не затруднит.
     
  4. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На ваше усмотрение. Эти клапана можете вырубить из сети, включать когда необходимо провести промывку. А летом включать их на постоянку, чтобы не забыть случайно про промывку.
     
  5. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    По п.1, дабы не попадать на расходники, я бы установил фильтр грязевик с крупной сеткой, не менее 300 мкм., для защиты от крупных включений, которые могут поредить клапан. Поскольку скважина глубокая, на известняк, то выброс песка мелкой фракции маловероятен.
    По п.4, умягчитель лучше сразу поставить с расходомером, что позволит экономить соль, и полностью исключит проскоки неумягчённой воды.
    По п.5, лучше поставить ВВ20, и картридж с прессованным углём, только надо брать такой, в котором угля не слишком много, иначе будет ограничивать поток. Этот картридж будет работать как аварийный. Например, если в момент регенерации фильтра обезжелезивателя кто-то нажал на слив унитаза.
     
  6. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    37

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Поясните, что произойдет "если в момент регенерации фильтра обезжелезивателя кто-то нажал на слив унитаза"? И для чего картриджный фильтр при этом?
     
  7. aquaville
    Регистрация:
    01.04.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    14

    aquaville

    очистка воды от железа

    aquaville

    очистка воды от железа

    Регистрация:
    01.04.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    В нашей системе обезжелезивания воды расходные материалы отсутствуют.
    Фильтрующая загрузка – это кварцевый песок. Окислитель - кислород воздуха.
    Обслуживание самое простое. Один раз в месяц надо подойти к установке обезжелезивания воды для промывки фильтра. Вручную повернуть ручки двух кранов и через пять минут ручки вернуть в исходное положение.
     
  8. serguer
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    serguer

    Участник

    serguer

    Участник

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Дайте, пожалуйста, сылку на описание системы. Адрес эл. почты: serguer@yandex.ru. Спасибо.
     
  9. serguer
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    serguer

    Участник

    serguer

    Участник

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Получил предложение от фирмы. Хотелось бы услышать комментарий по предложенному варианту.

    Спецификация оборудования «Системы очистки воды»
    производительностью до 1,5 м ³/час.

    (исходя из предоставленного анализа воды)
    № Оборудование Кол-во Ед. За ед.
    (руб.) Сумма,
    (руб.)
    1. Механический фильтр грубой очистки грязевик 1 шт. 1 000 1 000
    2. Система аэрации в сборе AFS A 1054
    (датчик потока, аэрационная колонна,
    компрессор, воздухоотделительный клапан,
    оголовок аэрационной колонны). 1 шт. 42 500 42 500
    3. Фильтр обезжелезивания AFS I 1465 1 шт. 45 200 45 200
    4. Фильтр умягчения AFS S 1054 1 шт. 36 300 36 300
    5. Фильтр тонкой очистки «Big Blue» PPS 2045 – 25 1 шт. 4 700 4 700
    6. Соль таблетированная 1 меш. 600 1 200
    7. Комплект монтажного оборудования 1 шт. 10 000 10 000
    8. Накладные и транспортные расходы 1 шт. 1 500 1 500
    Итого за оборудование 142 400
    Монтажные работы 16 000 16 000
    ИТОГО 158 400
     
  10. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    serguer, а что смущает?
    Комплектация в точности повторяет описанную выше схему (подглядывали, наверно... :aga: шутю).
    Как уже было сказано, схема годная и рабочая.
    Если говорить о цене, то, вроде, все в пределах рынка.
     
  11. serguer
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    serguer

    Участник

    serguer

    Участник

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Хотел убедиться, что состав оборудование обеспечит нормальную воду на выходе, а стоимость несильно завышена.


    Поинтересовался возможностью установки системы с озонированием. Стоимость на 1,5 м куб в час - 150 тыс руб + умягчитель 43 тыс руб с монтажом.
    Получается дороже на 50 тыс., но обещают петьевое качество воды из крана.
    Стоит ли заморачиваться с озонированием. Система получается, на мой взгляд, менее удобной
    Параметры установки.

    • Производительность номинальная 1.5 м3 в час,
    • Занимаемая площадь до до 0,3 м2
    • Высота 1.6 м.
    • Энергопотребление (в момент разбора воды) до 0.8 кВт




    Установка не нуждаются в обслуживании, смене загрузок и реагентах. Периодическая промывка фильтрующей загрузки осуществляется автоматически по сигналу таймера в ночное время или вручную, переключением режима на блоке управления в удобное время.
    Комплект поставки.

    • Универсальный озонатор G.3.OZON (производительность на неосушенном воздухе 3 г. озона в час). 1 шт.
    • Контактно-фильтровальная емкость в сборе, габариты: D 550 х Н 1600 мм. 1 шт.
    • Деструктор остаточного озона 1 шт.
    • Контроллер (автомат. или руч. управление промывками) 1 шт.
    • Подающая малошумная многоступенчатая насосная станция тип PRIZMA 15-3 с контролем потока тип WILLA 1 шт.
    • Набор трубопроводов и запорная арматура комплект
    • Фильтр грубой очистки «АНИОН» 1 шт.
    • Клапан электромагнитный 3/4" (автоматическая промывка) 4 шт.
    • (ручная промывка) 1 шт.
    • Фильтрующая загрузка уголь активированный 70 л.
    гравий фр. 2-5 мм 25 кг.

    е удобная.


    Прошу прощения за "петьевое" качество воды. Не знаю как отозвать или исправить сообщение.
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.199
    Благодарности:
    4.991

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.199
    Благодарности:
    4.991
    Адрес:
    Москва
    Вы пишете, что установка не нуждается в обслуживании?:)]
    Вот что пишет продавец: "Гарантийный срок на наше оборудование действует в течение 1 года с момента отгрузки, или запуска.
    При условии регулярного обслуживания, оборудование приобретает пожизненную гарантию".

    Комментарии излишни!:)] При условии регулярного обслуживания (эквивалентного по стоимости оборудованию) любая фирма даст вам пожизненную гарантию.

    В августе этого года заказчик как раз выкидывал такую "байду":)].
    Проработала 7 лет. Из них 4 года шло строительство и 3 года приезжали на выходные. Теперь он стал с семьёй жить постоянно, а тут начались глюки. Эти приколы его в конце-концов достали и он решил обновить систему. В итоге установили ему фильтр удаления железа, марганца и перезагрузили умягчитель. Стоит отметить, что сервисная служба этой фирмы профилактику умягчителю вообще не проводила! Напрашивается вывод, они в этом полные нули.
    Если всё делать правильно, имеется в виду озонатор, то он должен работать на осушенном кислороде!
     
  13. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Килби, прям детектив. И ничего конкретного. Что за система была, с какой производительностью? Размер баллонов? Водопотребление? Что за глюки? В сервисную службу обращался? Или у знакомых-соседей спрашивал "у меня тут установочка водоочистки на озоне, вы не знаете, что тут может быть такое?". Ну вы, кончено, выручили его.. спасли, так сказать. А довести до ума и отрегулировать имеющееся оборудование не смогли... не потому ли, что вы в этом полные нули? В общем, бред.
     
  14. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Вот такое оборудование наверное предложили. И по такой схеме.
    В принципе, если удалить озонатор и воду разбрызгивать - та же упрощённая аэрация, для большинства вод справится.
    Только, чтобы удалять осадок из угля в баке диаметром 550мм, надо много воды и поток не менее 80л/мин., которого нет, как я понимаю... Поэтому, менять уголёк придётся, если эксплуатировать установку.
     

    Вложения:

    • oz_07_2.jpg
    • ozonoshema.jpg
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.199
    Благодарности:
    4.991

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.199
    Благодарности:
    4.991
    Адрес:
    Москва
    Andre.voda правильную фото установки с сайта продавца выложил, именно так она и выглядит.
    mf_ в Питере такое не ставят, поэтому не в теме.:)]