Как правильно организовать ввод и заземлиться?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Anbuan, 18.10.11.

  1. Anbuan
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37

    Anbuan

    Опять студент

    Anbuan

    Опять студент

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Так по ссылке и есть селективное.
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Не берите ничего, пока тут схему не нарисуете:)
     
  3. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    323

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Москва центр
    Любое УЗО 100ма или 300 ма. применяется только в строительстве для защиты магистральх кабелей в каскадных схемам при магистрали проходящей со щитка на щиток, в много этажном строительстве, а вам то что защищать, защищайте людей а не десятки щитков, которых у вас нет.
    ПУЭ пишет, обратите внимание, не "рекомендует", а "следует применять" УЗО с номинальным током не более 30ма.
    Совсем недавно была дана сноска на УЗО фирмы АВВ (фирму рекомендовать не надо) и там было отдельное напоминание, что УЗО 100ма и 300ма применяются только в каскадных схемах при больших строительствах,
    я надеюсь что верить специалистам АВВ можно.
     
  4. Anbuan
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37

    Anbuan

    Опять студент

    Anbuan

    Опять студент

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Пока не нарисую, для меня это темный лес.
    Дом - потом, сейчас про него спрашивал, потому что надеюсь до снега кабель в земле от столба до дома проложить.
    Гараж - актуально и с гаражным щитком надо решать. Гараж с жилой мансардой на втором этаже, построенной для того, что бы в ней жить, пока не достроится дом. Отопление планирую запускать в середине ноября.
    При этом второй этаж будет отапливаться Электрическим котлом Эван Warmos QX-7,5 - 380 Вт (7,5 кВТ), а также на втором этаже будет находится: электрическая печь (4 камфорки+духовка - 6Квт), холодильник, СВЧ-печь, чайник - 220 Вт, ну и освещение + розетки.
    На первом этаже - розетки + освещение + 1 розетка на 380 Вт.
    Вот такой расклад. Чего напихивать в гаражный щиток и как, я пока не понимаю и не знаю, постараюсь разобраться с вашей помощью. Может кто-нибудь хотя бы вкратце обрисует устно щиток, что там в нем и за чем по очереди, что бы я потом исходя из наименований приборов в щитке попытался понять что это и для чего :|: Например: водной АВ 4Р, затем 3 УЗО для второго этажа (свет, розетки, печь), 2 УЗО для 1 этажа (свет, розетки), ну или как то подругому.

    ЗЫ. Что делать в щитке на столбе, мнения разделились ...:flag:
    То что нужно убрать АВ с ноля все согласны, а на что его заменить - спор. Два совершенно противоположных мнения. Мне конечно нравиться более простое решение и самое дешевое :)], убрать АВ и поставить клемму :)].
    А что еще делать, когда профи не могут договориться? :faq:
     
  5. Anbuan
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37

    Anbuan

    Опять студент

    Anbuan

    Опять студент

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Итак, пошел по пути наименьшего сопротивления. Купил нулевую клемму и поменял на нее автомат, который был на нуле. Все продолжает работать :).
    Сделал заземление для гаража. Вырыл траншею 20 см глубиной, 5,5 метров длиной. Забил 3 уголка (пятерка) 2.5 метров длиной через 2,7 метра друг от друга, сварил их между собой 4 арматурой 12 мм, подготовил к вводу в гараж.

    Теперь сижу, пытаюсь нарисовать схему щитка в гараже. Надеюсь скоро выложу. :)
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите тему "Схема электрики в доме" от Boozoo , с того момента как перешли на обсуждение трехфазной схемы. И у "а40" спросите ссылку на тему с его схемой.
     
  7. Anbuan
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37

    Anbuan

    Опять студент

    Anbuan

    Опять студент

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Я вот эту тему взял для образца , очень похоже на мои хотелки и без особых наворотов. :)
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Тоже вариант, рисуйте - позырим :)
     
  9. Anbuan
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37

    Anbuan

    Опять студент

    Anbuan

    Опять студент

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Вот нарисовал, но в Екселе. Как файл в рисунок преобразовать не знаю, сканера нет. Так что если не затруднит, откройте архив.

    2 этаж это мансарда над гаражем. Что то я сильно затруднился с равномерным распределением нагрузки на фазы. :|:
     

    Вложения:

  10. Anbuan
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37

    Anbuan

    Опять студент

    Anbuan

    Опять студент

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Решил проблему! Просто сфотографировал на мониторе :)

    Вопросы:
    1. Каким сечением тянуть землю от щитка к розеткам 1 и 2 этажа, 2.5 мм2 хватит? На освещение заземления не будет - не проложил.
    2. Нельзя ли чего заменить в сторону уменьшения номинала (АВ, УЗО) - оно вроде как удешевить должно :), но не в ущерб защите :)
    3. Я относительно правильно распределил нагрузку на фазы на первом рисунке или лучше как на втором?
     

    Вложения:

    • Моя схема щитка гаража 1.jpg
    • Моя схема щитка гаража 2.jpg
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Моя схема щитка гаража 1.jpg - 3 и 5 АВ сверху вниз и УЗО - после УЗО поставить хотя бы два АВ В16А и между ними разделить ваши 8-10 розеток и т.п.
    На свет посчитать мощность и может быть заменить В10 на В6.
    На вводе поставить 4P АВ и перестать заниматься ерундой)
    Моя схема щитка гаража 2.jpg - убрать и забыть)
    1. Кабель будет 3*2,5 к розеткам - вот вам ответ.
    2. Можно будет потом посмотреть варианты по УЗО типа на 40А поставить, но сначала окончательно нарисуйте и чтоы было проще объяснять АВ и УЗО прономеруйте)
    3. Считайте что у вас максимум может быть включено одновременно и смотрите как вы можете раскидать это по фазам.
     
  12. Anbuan
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37

    Anbuan

    Опять студент

    Anbuan

    Опять студент

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Уже файлы удалил :), остальное делаю, спасибо.

    Не совсем понял, в чем ерунда? Убрать УЗО УЗО 4Р 63 А 300 мА АС S (селективное)? Если так, то это я с радостью! :)]
     
  13. Anbuan
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37

    Anbuan

    Опять студент

    Anbuan

    Опять студент

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Готово.
    Как бы сэкономить, ни какие АВ перед УЗО повыкидывать нельзя? Или еще где оптмизировать. :|: Чего то дорогой ящик для гаража с мансардой получается. :(
     

    Вложения:

    • Cхема щитка гаража 2.jpg
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Общее УЗО вернуть,я нигде не говорил,что его надо убрать)
    АВ и на розетки и свет использовать двухполюсные.
    А вам хватит 20А на 18 розеток?) Если и экономить - то на кол-ве розеток в гараже.
     
  15. Anbuan
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37

    Anbuan

    Опять студент

    Anbuan

    Опять студент

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Понял, верну. А про что вы говорили "На вводе поставить 4P АВ и перестать заниматься ерундой".

    Сделаю.

    Я правильно понимаю, что 20А это 4,4 кВт - тогда по идее должно хватить. Хотя можно и 25А - тогда 5,5 кВт.
    Сейчас переделаю!
    Готово!
    Вопросы:
    1. На вводе в гараж я ставлю АВ 4Р С25А или все-таки надо АВ 4Р В25А?
    2. УЗО 63 А 300 мА или 63 А 100 мА?
     

    Вложения:

    • СШГ 3.jpg