    Чего то я запутался, так что ставить:
    1. Селективное УЗО? Какое? А - 63; мА - 300? или
    2. Автомат 4Р? Какой? или
    3. Оставлять автомат 3Р, а автомат 1Р, который рвет нульпровод, заменить на нулевую шинку?
     
  2. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.452

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.452
    Адрес:
    Ижевск
    380 В то откуда (между чем и чем)? Сеть то 380/220 (а не 660/380) - между фазой и землей 220 В.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    При обрыве нуля на линии напряжение на нуле относительно земли может быть до 220В. Относительно фазы - до 380В.
    А если по стечению обстоятельств ещё добавится замыкание фазы на землю - до 380 В на нуле относительно земли.
     
  4. Помор
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66

    Помор

    Живу здесь

    Помор

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Архангельск
    Да я уже столкнулся пару раз с отгоранием нуля и 380 в розетке. Один раз в щитовой во ВРУ у родителей, второй раз у меня дерево оборвало провод на древней ВЛ к деревянному многоквартирному дому. У меня и соседей много техники сдохло. У одних даже новый учёт умер.
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.420
    Благодарности:
    5.436

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.420
    Благодарности:
    5.436
    Адрес:
    Пенза
    Любой, проверенных производителей, согласно выделенной мощности - ВОТ
    Можно и так:super:. УЗО ставить в уличном щитке не советую(моё IMHO), лучше дома.:hello:
     
  6. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Там изначально бредовый проект, НЕ СТАВЯТ ОПН БЕЗ ЗАЩИТЫ "АВТОМАТОМ" ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ. Если таких вещей не знают, дальше проект можно не смотреть :hello:
    Не говоря уже о делении РЕN за счётчиком - или покажите где написано, кроме "проектов от сумашедших" от "сетей", или перестаньте подобное одобрять :)
     
  8. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.505

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Электросталь
     
  9. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    323

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Москва центр
     
  10. Anbuan
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37

    Anbuan

    Опять студент

    Anbuan

    Опять студент

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    О как, все разложили. Спасибо. Тогда буду делать ТТ и жить спокойно.
    В щиток буду ставить АВ 4Р (я правильно перевожу? - автоматический выключатель четырехполюсный). Подскажите, какой конкретно купить, исходя из задачи не снизить можность, от того что стоит сейчас. Такой пойдет?
    И я не совсем понимаю, сейчас на фазах стоит АВ 3Р и на нуле стоит АВ 1Р, АВ с нуля сказали убрать и поставить АВ 4Р. В чем разница? Все равно же на нуле остался АВ. Или дело в том, что когда стоит АВ 4Р, то отключать он будет все вместе и ноль отдельно от фаз отключиться не может.
    И второе. АВ 1Р стоит на 40А, а АВ 4Р будет стоять на 25А. От этого возможная потребляемая мощность не упадет?

    С вводом в дом кабеля и заземлением у дома почти все ясно, остатки потом. Остались вопросы по гаражу, а делать надо в эти выходные.
    У меня от столба до ввода в гараж 7 метров + 12 метров по гаражу до щитка.
    1. Могу ли я сделать заземление у столба, приварить полосу от заземления к щитку на столбе, приварить к ней болт (землю с нулем не соединяю). Потом протянуть 5жильный кабель в гараж, взяв 3 фазы и ноль от АВ 4Р и землю от болта приваренного к полосе. Этот кабель завожу в гараж и там организую щиток.
    2. Кабель. Мне брать ВВГнг? Такой пойдет?. Его надо в металлическую гофру запихивать или без нее кабель можно протянуть и по воздуху и в гараже?
     

    Вложения:

    • Щиток на столбе 2.jpg
  11. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Всё это мифы вызванные не пониманием вопроса, ещё раз говорю TN делается абсолютно везде. Возьмите любой объект требующий согласования проекта, и там Вам никто никакого ТТ делать не позволит.
    А чтоб не было пожара, не надо кидать на заземлитель проводник сечением 2,5 мм.кв.

    P.S Но Anbuan наверное действительно лучше делать ТТ, однако это не означает что нужно отказаться от СУП.
    Насчёт 4Р автомата в щитке на столбе, он там не нужен, у Вас всёрано вводные автоматы в щитках дома и гаража. Поставьте лучше селективное УЗО, ссылку на которое я давал в 11 посте.


    Не стоит соединять щиток на столбе с вашим заземлением в гараже. А ну как в нём фаза на корпус замкнет (например изоляция у вводного СИПа об кромку щитка повредится) и получится Ваш гараж под напряжением.
    В случае ТТ, кабеля хватит 4х жильного. В металогофру пихать не надо (она прекрасно ржавеет хоть и оцинкованная) можно повесить и без гофры, либо в пластиковой но не ПВХ (серой) она рассыпается через полгода.
     
  12. Anbuan
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37

    Anbuan

    Опять студент

    Anbuan

    Опять студент

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Угу, а не будет его постоянно вышибать? Может все-таки лучше его в щитках дома и гаража? И какое конкретно? Это ELC2CSF204201R3400 (Iн, А - 40; мА - 300) или это ELC2CSF204201R3630 (Iн, А - 63; мА - 300) или 40 на 100 мА или 63 на 100 мА? Такое пойдет?

    Понял, не буду, просто мне наиболее удобно у столба сделать заземление для гаража и кинуть одним кабелем в гараж, что бы не дырявить гараж лишний раз с другой стороны (он уже отделан). Тогда сделаю у столба заземление, подниму по столбу полосу и пятую жилу прикручу к полосе через приваренный к ней болт.
     
  13. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Чтобы постоянно не вышибало, я и предлагаю селективное, в Щитке все равно нужно будет ставить свои УЗО на 30мА. Подойдет любое, 40А или 63А 300мА
     
  14. Anbuan
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37

    Anbuan

    Опять студент

    Anbuan

    Опять студент

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Возьму 40А 300мА - оно дешевле. :|: Легранду можно доверять?
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Можно.
    Советую всё же селективное поискать...