    А какая мощность!? до 1,5кВт - В10А, 2кВт -2,5 кВт - В13, до 3,5кВт вкл. - В16.
     
  2. бородино
    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0

    бородино

    Живу здесь

    бородино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Попытался еще раз систематизировать потребителей всего хозяйства по щитам в объектам. Как думаете, что следует добавить или может с чем переборщил?
    Напомню иходные данные:на участок 3 фазы и N приходит от шкафа со счетчиком. Перед счетчиком АВ 25. Планируется схема ТТ.
     

    Вложения:

    • Щит в бане new.JPG
    • Щит в котельной new.JPG
    • Щит дома new.JPG
    • щит на улице new.JPG
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Щит в бане new.JPG -ОК, УЗО только можно не 16А 10мА, а 25А 10мА взять.
    Щит в котельной new.JPG - чего-то много тут всего) 25А30мА и 32А30мА заменить на 40А30мА
    Щит дома new.JPG - вывести что в котельную не идет из-под трёхфазного УЗО 63А 30мА
    Чего-то не уловил,откуда линия в баню пойдёт.
     
  4. бородино
    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0

    бородино

    Живу здесь

    бородино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, это можно. А в остальном утверждаем:super:Добавил в щите дома АВ В16А и наверное нужно еще УЗО 25А30мА после него на отвод в баню-так?


    В бане меняю
    В котельной 25А30мА поменяю на 40А30мА, а32А у меня на10мА, или их тоже заменить на30мА? Все же санузлы:faq:

    Из под 3-х фазного УЗО выведу, а общее в доме не нужно, типа двойная диф защита? Каждая группа на своем УЗО?

    Тупанул, отвод в баню дорисовал и описал выше.
     
  5. бородино
    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0

    бородино

    Живу здесь

    бородино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    SВ3! Ответте пож-ста, нужно ли ставить УЗО общие в каждом из щитов, если есть селективное УЗО и УЗО на каждой линии?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Вы схемку, пожалуйста, приводите хотя бы через страничку. Если всё в доме - УЗО можно разместить в одном щите - получите доп. защиту линий к доп. щиткам, можно использовать и УЗО G.
     
  7. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Как то пытался найти это чудо в продаже, и как то не очень получилось, или они уже где то появились?
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Ф-3211АСG AC, selective(G) In=40 A, IDn=30 mA


    Там же и обычные УЗО Doepke посмотрите,цена может быть интереснее.
    У вас если схема не меняется, нарисуйте его блоками -по типу,щит на улице - 1, щит в доме 2 и т.п., и какие линии из какого щита в какой. Ночью может дорисую :)
    И что в одном доме,не важно снаружи или внутри и что отдельным строением.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Схему не нарисовали. Поэтому отдельно обсудим баню. Если это отдельно стоящее строение, то по теории проводник РЕ должен быть 10мм.кв. меди. Ну уж если никак,то 6мм.кв.
    УЗО 16А 10мА заменить на 25А 10мА, есть и 40А на 10мА)
    На баню точно хватит 16А?Вы включаете водонагреватель и всё - у вас осталось 10А. Если хватит, то зачем тогда на розетки в бани В16? Меняйте на В10, если конечно не планируете включать что-то более мощное, без включенного водонагревателя.
    Свет - прикиньте мощность и возможно возьмёте В4А - есть такие в "астре".
    УЗО , т.к. баня не будет отапливаться и если это отдельное строение, надо взять в исполнении на -25С.
    Чтобы не сидеть вообще без света возьмите от В10А водонагревателя линию на какую-нить розетку или в щитке установите, т.к. у вас все розетки и свет сидят на одном УЗО, мало ли сработает - будете в темноте, а так хоть какую переноску.
    Если баня не сильно далеко, имеет смысл в щитке дома установить G УЗО на 30мА. Может селективности и не будет, но аварийный режим - есть аварийный режим, пусть лучше всё отключится, чем сгорит.
     
  10. бородино
    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0

    бородино

    Живу здесь

    бородино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    SB3, нарисовал еще раз схемы щитов. В них бувой L обозначил фазы, пытаясь распределить нагрузку.
     

    Вложения:

    • Щит №1.JPG
    • Щит №2.JPG
    • Щит в бане№3.JPG
    • Щит в котельной№4.JPG
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Так понимаю,что счетчик на столбе?
    Щит №1.JPG - ок. Только УЗО на -25С смотрите.
    Щит №2.JPG - нет смысла в общем УЗО на 63А 30мА сразу за АВ 25 которое, c линии котельной тоже снять и кинуть туда 5 ВВГнг 1*6мм.кв.Т.е. вместо УЗО использовать кабели в двойной изоляции или поставить селективное на 100мА. УЗО 32А 30мА заменить на 40А 30мА. На баню то УЗО G поставьте.
    Щит в бане№3.JPG - ок.
    Щит в котельной№4.JPG - в целом ок, но: 1.УЗО 40А 10мА - не в курсе я,потянет ли два санузла, особенно с какими-либо включенными нагрузками, может понадобиться установить два таких УЗО, т.е. хотя бы место в щитке оставьте.
    2. УЗО на розетки кот. и насосы - ставьте 40А 30мА. Насчет АВ на насос - если будет до 500Вт, то можно В6А попробовать:)
     
  12. бородино
    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0

    бородино

    Живу здесь

    бородино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    НЕт, столбов вааще нету. До ПТ кабель идет в земле около 1.5 км, и от тр-ра вдоль улиц в земле. На улицаз стоят здоровенные щиты с АВ и счетчиками, а от него кабелем в земле приходит на участки. На участке торчит "конец" метра 3.Вот этот кабель и подключается к Щиту№1. А уже отнего.. как на моих схемах. Про АВ-25С понял. Меня больше волнуют УЗО в щите дома и котельной(2и4 ), правильно ли я их установил?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    По УЗО вроде всё ответил или обозначьте цифрами на рисунке о каких УЗО речь, если не про то ответил)
     
  14. бородино
    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0

    бородино

    Живу здесь

    бородино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    ДА-ДА! Спасибо. Сообщение пришло не полностью. Пока вроде все понятно. Если будут вопросы - задам.
     
  15. бородино
    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0

    бородино

    Живу здесь

    бородино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.09
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Просмотрел еще раз свои схемы с учетом рекомендаций. На отвод в котельную таки оставлю УЗО селективное, пусть будет.
    Теперь вопрос непосредственно по заземлению:
    у меня щит, который на улице№1 установлен на 2 уголка 35х35 и вбиты в землю на 50-60см. Так вот я думаю, может рядом вбить хотя бы одну арматурину 12 длинной 3 м и на нее подсоединить корпус щита и провода РЕ розетки?
    И второй вопрос:сделать очаг заземления, как показано во вложении, исходя из периметра дома?
     