1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен фекальный насос и решение

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем moscyr, 11.10.11.

  1. moscyr
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    moscyr

    Новичок

    moscyr

    Новичок

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Помогите пожалуйста с конструкцией канализации и выбором насоса. Перестраиваю дом в деревне, оказалось, что трубы канализации и канализационный коллектор находятся выше уровня моего участка. Живем мы там в основном летом(3 человека постоянно 5 человек по вызодным), но изредка бывает приезжаем(3-4 человека) зимой.
    Как организовать канализацию? Поселковая канализация безнапорная, до коллектора 150 метров, перепад высот 3 метра, до трубы по прямой 100 метров...
    Как сделать канализацию, какой подобрать фекальный насос? врезаться в трубу или тянуть к коллектору?
     
    moscyr , 11.10.11
    #1 + Цитировать
  2. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.651
    Благодарности:
    1.960

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.651
    Благодарности:
    1.960
    Адрес:
    Ярославль
    Ну очень просто: насосы сололифт. Выбирайте по своему усмотрению, удачи.
     
    Prince , 11.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.416

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.416
    Адрес:
    Москва
    Насколько я понимаю просто так в трубу врезаться нельзя - это, как минимум, незаконно. Нужно согласовывать, получать ТУ и т.п. Но если такая возможность (подключение к централизованной канализации) в принципе есть - геморрой того стоит.
    При этом надо учитывать, что даже 100 метров (для 110-й трубы) это 2 метра перепада только за счет уклона трубы + десяток смотровых колодцев. Которые, насколько я понимаю, будут находиться явно не на Вашей земле. Так что без внятных картинок и описаний Вам тут такого могут насоветовать - по судам потом замаетесь бегать.
     
    Евгений Фадеев , 11.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.267
    Благодарности:
    10.329

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.267
    Благодарности:
    10.329
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В данном случае ни как не сололифт. КНС, фекальный насос (нормальный рублей за 20-25), и видимо промежуточный колодец.
     
    Вадим (spb) , 12.10.11
    #4 + Цитировать
  5. roman30kem
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    roman30kem

    Участник

    roman30kem

    Участник

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кемерово
    У меня ситуация такая как отправить стоки и отходы выше по уровню примерный рисунок набросал так ли это или я ошибаюсь если ошибаюсь то где и в чём
     

    Вложения:

    • схема насоса канальи.jpg
    roman30kem , 17.10.11
    #5 + Цитировать
  6. lex612
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    757
    Благодарности:
    139

    lex612

    Турист

    lex612

    Турист

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    757
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Москва
    Примерно так, только не совсем, труба 110,
     
    lex612 , 17.10.11
    #6 + Цитировать
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.267
    Благодарности:
    10.329

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.267
    Благодарности:
    10.329
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Напорная магистраль 110 трубой??
     
    Вадим (spb) , 17.10.11
    #7 + Цитировать
  8. dik33
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    72

    dik33

    Живу здесь

    dik33

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Владимир
    Как вариант... сделать еще 1 промежуточный колодец около общей канализации ниже по уровню. В него самотеком направить стоки. А уже из него насосом подавать в общую канализацию. Что бы насосу ноги не приделали, на люк приварить замок или поставить автомобильные секретки :). От вашего колодца к промежуточному установить обратный клапан.
     
    dik33 , 17.10.11
    #8 + Цитировать
  9. roman30kem
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    roman30kem

    Участник

    roman30kem

    Участник

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кемерово
    пришел к выводу что в этом году уже нет смысла покупать насос, пока всё подготовить. Траншея есть яму вырою и уложу трубу пластиковую чтобы весной опустить насос, подключить и использовать по полной (зимой мы там жить не будем). Теперь вопрос: какого диаметра лучше трубу взять чтобы на любой насос одеть можно было или выхода у всех насосов разные? или Д50 или Д63 насос планирую брать Калибр НПЦ-1300 НФ но ещё до весны далеко может всё изменитца и нужен для него обратный клапан или он встроенный если нужен то я не нашел такой. Какой диаметр колодца для него минимальный чтобы не задевал за стенки поплавком "Колодец ПНД гофрированный Ф-315 мм"- такой подойдёт?
    И что ещё надо для организации канализации?
    Планирую завтра покупать трубу так что пожалуйста подскажите.
    заранее благодарен.
     
    roman30kem , 17.10.11
    #9 + Цитировать
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.267
    Благодарности:
    10.329

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.267
    Благодарности:
    10.329
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такие вещи надо планировать в связке с насосом. Так как расстояние, высота подъема и диаметр трубы увязываются с мощностью насоса. Выхода у насосов разные, но это вопрос решаемый.
     
    Вадим (spb) , 17.10.11
    #10 + Цитировать
  11. dik33
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    72

    dik33

    Живу здесь

    dik33

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Владимир
    2 roman30kem В колодце центральной канализации (в который Вы врезаетсь) ваш ввод находится на одном уровне с другими чужими) вводами? выше, ниже? на сколько?
     
    dik33 , 17.10.11
    #11 + Цитировать
  12. roman30kem
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    roman30kem

    Участник

    roman30kem

    Участник

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кемерово
    будет на уровне с соседскими врезками, но чуть чуть выше уходящей трубы.
     
    roman30kem , 18.10.11
    #12 + Цитировать
  13. roman30kem
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    roman30kem

    Участник

    roman30kem

    Участник

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кемерово
    Посмотрел в живую на насосы во всех моделях которые видел в нашем городе (конечно не все магазины объехал) выходные патрубки на два размера 25 и 32мм
    поэтому купил 32 трубу.
    обратный клапан решил не ставить чтобы в трубе не было воды: зимы холодные.
    выходную трубу поднимаю выше соседей на 15см т.к. к соседям мой слив не пойдёт, а если не будет успевать уходить то ко мне назад не вернётся.
    Трубу решил утеплить т.к. глубина её пролегания 1,5метра.
    Спасибо всем кто мне подсказывал.:hello:
     
    roman30kem , 18.10.11
    #13 + Цитировать
  14. dik33
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    72

    dik33

    Живу здесь

    dik33

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Владимир
    У соседей труба (160 мм) на 0,5 метра в земле без утеплителя - не промерзает.
     
    dik33 , 19.10.11
    #14 + Цитировать
  15. roman30kem
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    roman30kem

    Участник

    roman30kem

    Участник

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кемерово
    32 труба вложена в 110 для утепления и если она будет не достаточной или какая проблема произойдёт то её легко заменить залегает на глубине 1,5метра с верху пенопласт сотка и затем закопал от насоса к трубе гибкий резиновый шланг чтобы легко достать насос из колодца для обслуживания ::


    У нас зимой до -45 доходит и держится 2-3 недели, а так -30 стабильно.


    и она проходит под дорожкой и через дорогу снега зимой над ней не будет
     
    roman30kem , 27.10.11
    #15 + Цитировать