Kermi FKO 22 0420

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.

  1. zdanchuk
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    zdanchuk

    Живу здесь

    zdanchuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Магадан
    Доброго всем дня, подскажите на сколько верна информация по теплоотдаче данного стального радиатора?? vv vv vv.teplovoda.ru/radiators/8/group_874/886/
    Просто хочу такие поставить в гаражные двух-уровневые боксы. 6 помещений по 24 кв.м высота 2.5 м. 6 радиаторов я думаю мне вполне хватит. Котел будет твердотопливный 24-30 кВт?
     
    zdanchuk , 07.10.11
    #1 + Цитировать
  2. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536

    GarryRU

    Консультант

    GarryRU

    Консультант

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Правильные данные по панельным радиаторам Kermi лучше смотреть здесь - http://www.kermi.ru/russian/Unterlagen/Heiztechnik/Technische_Unterlagen/T_FHK_2008/index.phtml
     
    GarryRU , 07.10.11
    #2 + Цитировать
  3. zdanchuk
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    zdanchuk

    Живу здесь

    zdanchuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Магадан
    Спасибо за ссылку. Да отличаются показатели, придется подкорректировать выбор.:)]
    Хотел бы еще услышать мнение - на 24 кв. м хватит радиатора в пределах 2600-2900 Вт?
     
    zdanchuk , 07.10.11
    #3 + Цитировать
  4. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536

    GarryRU

    Консультант

    GarryRU

    Консультант

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    В Москве, при расчетной температуре -28, хватило бы с запасом.
    Как оно там с поправкой на магаданский коэффициент и строительные реалии - не скажу. :)
     
    GarryRU , 07.10.11
    #4 + Цитировать
  5. zdanchuk
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    zdanchuk

    Живу здесь

    zdanchuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Магадан
    Спасибо GarryRU за советы, я думаю хватит, тем более на данном этапе занимаюсь утеплением. А не могли бы Вы мне сказать где можно скачать Правильные данные по панельным радиаторам Prado. Они подешевле, да и форумчане говорили, что ставили Прадо и довольны)). Заранее огромное спасибо.
    :|:
     
    zdanchuk , 08.10.11
    #5 + Цитировать
  6. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536

    GarryRU

    Консультант

    GarryRU

    Консультант

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Не за что. :)

    Вот здесь:http://www.prado-radiators.ru/upload/dl/Dokumentazija.doc.
     
    GarryRU , 08.10.11
    #6 + Цитировать
  7. zdanchuk
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    zdanchuk

    Живу здесь

    zdanchuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Магадан
    Спасибо за ссылку.
    При одинаковых типовых показателях и размерах радиаторов Прадо и Керми - Прадо обходит Керми по тепловым показателям, за счет этого они получаются дешевле. :)
     
    zdanchuk , 08.10.11
    #7 + Цитировать
  8. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536

    GarryRU

    Консультант

    GarryRU

    Консультант

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Большая разница по теплоотдаче получается?
     
    GarryRU , 08.10.11
    #8 + Цитировать
  9. zdanchuk
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    zdanchuk

    Живу здесь

    zdanchuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Магадан
    Прадо 22/500/2000. Номинальный тепловой поток 4401 Вт.
    Керми с тем же типовым размером 3080 Вт.
     
    zdanchuk , 09.10.11
    #9 + Цитировать
  10. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536

    GarryRU

    Консультант

    GarryRU

    Консультант

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Слишком большая разница для однотипных приборов.
    Я бы усомнился в методике подсчета мощности фирмы Прадо.

    Либо - эти данные даны при разных параметрах теплоносителя.
     
    GarryRU , 09.10.11
    #10 + Цитировать
  11. zdanchuk
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    zdanchuk

    Живу здесь

    zdanchuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Магадан
    Как же быть? Где взять достоверную информацию по Прадо?


    Немного ошибся.
    Прадо 22/500/2000 4401 Вт при неизвестной температуре.
    Керми 22/500/2000 3860/4717 Вт при данных ΔT 60 / ΔT 70. Температура воздуха 20° C. Температура воды 90/70° C и 100/80° C. Вот сейчас можно сказать о правдивости информации по Прадо?
     
    zdanchuk , 10.10.11
    #11 + Цитировать
  12. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536

    GarryRU

    Консультант

    GarryRU

    Консультант

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Я так и полагал, что данные по Прадо даны для ΔT 70.
    Теперь похоже на правду, да.
     
    GarryRU , 10.10.11
    #12 + Цитировать
  13. zdanchuk
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    zdanchuk

    Живу здесь

    zdanchuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Магадан
    Спасибо GarryRU за советы. Буду брать с поправкой (с запасом:)).
     
    zdanchuk , 10.10.11
    #13 + Цитировать
  14. Big Muzzy
    Регистрация:
    24.10.08
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    225

    Big Muzzy

    Без пяти наук кандидат

    Big Muzzy

    Без пяти наук кандидат

    Регистрация:
    24.10.08
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    Изучил насколько возможно конструкцию стальных радиаторов типа Kermi.
    Правильно ли я понял, что температура панели к которой можно прикоснуться равна температуре теплоносителя, т. е. если у меня теплоноситель 90гр то в комнате будет поверхность с температурой 90гр?
    В случае биметаллического радиатора температура наружной поверхности будет ниже? Если да то насколько?
    P. S. Экраны для защиты от радиаторов не предлагать: о)
     
    Big Muzzy , 08.01.13
    #14 + Цитировать
  15. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536

    GarryRU

    Консультант

    GarryRU

    Консультант

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    У Вас вопрос чисто теоретический или имеют какую-то практическую подоплеку?
     
    GarryRU , 08.01.13
    #15 + Цитировать