1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Очень часто включается насос

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем pavel211, 04.10.11.

  1. dominion
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    dominion

    Участник

    dominion

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Оренбург
    Всем привет. Помогите с проблемой. Наблюдается такое, только при проливе огорода. Если пользоваться водой в доме, все нормально. Итак открываешь кран на полив первые секунд 20-30 напор идёт отличный, потом плавно но быстро падает, секунд на 10, потом поднимается секунд на 5 и так по кругу. На манометре в это время давление падает до 0 потом поднимается до 0.5 и падает. Насос погружной водомет. Автоматика и Га в доме. Шланг на полив выведен напрямую из скважины. Насос зимой меняли. Напряжение не скачет.
     
  2. оптон
    Регистрация:
    22.10.17
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    105

    оптон

    чайник

    оптон

    чайник

    Регистрация:
    22.10.17
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    москва
    Скорее всего манометр не дает набрать давление тк и рессивер стоит после шланга и и прерывает напряжение на моторе, т. е. качает, набирает давление и отключает, потом давление уменьшается и опять насос вкл.
     
  3. dominion
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    dominion

    Участник

    dominion

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Оренбург
    Нет насос не выключается. РД не щелкает. Выключение у меня настроено на 2,5.
     
  4. оптон
    Регистрация:
    22.10.17
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    105

    оптон

    чайник

    оптон

    чайник

    Регистрация:
    22.10.17
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    москва
    Может насос не справляется с протоком поливочного шланга, посмотрите. И нет ли там, что мешает протоку.
     
  5. dominion
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    dominion

    Участник

    dominion

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Оренбург
    @оптон, проток свободный. В прошлом году все было отлично.
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070
    Адрес:
    Орел
    Или всё-таки выключается, или падает уровень воды в скважине (т.е. производительность насоса превышает дебит скважины). Убедиться можно замерив уровень воды во время работы насоса. Косвенно, можно понять по изменяющемуся звуку работы насоса. И да, падение уровня может проявляться и как работа "волнами", а не только как прерывание протока.
     
  7. dominion
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    dominion

    Участник

    dominion

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Оренбург
    Вот и сам уже склоняюсь к падению уровня воды. Что в таком случае можно сделать?
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070
    Адрес:
    Орел
    Если в общих чертах, то варианты - опустить насос ниже фактического динамического уровня, ограничить расход (если как-то рассчитывали, то в пределах расчетной величины) на полив, почистить скважину (если изменился/снизился её дебит).
     
  9. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.377
    Благодарности:
    19.703

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.377
    Благодарности:
    19.703
    Адрес:
    Набережные Челны
    @Protasevich, раз уж про чистку скважины речь пошла...достал насос, отвёз на диагностику. Когда доставал последние метры были "глиной" измазаны. Песка нет от слова совсем, а вот мелкая глиняная муть пробирается сквозь фильтр и видимо оседает там. Послушаю, что после диагностики насоса скажут, но может почистить то что уже попало в ствол? Как бы Вы поступили в моем случае?
    Скважина 36 метров, дебит небольшой, насос мощный (водомёт 60/92). Насос "душим" краном после оголовка и подбираем оптимальный режим, Автоматика по сухому ходу не отключает.
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070
    Адрес:
    Орел
    @GlooM, по скважинам Вам бы лучше в соответствующий раздел, я не считаю себя специалистом по ним. :( Там же имеется в наличии тема по чистке скважин, причем с реальным практическим опытом.
     
  11. minskij82
    Регистрация:
    23.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    minskij82

    Новичок

    minskij82

    Новичок

    Регистрация:
    23.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Доброго дня. Возник вопрос, который я сам решить не в состоянии. Имеем скважину, из нее выведен шланг, через который качается вода для полива и наполняется небольшой водоём, когда тот начинает пересыхать. В скважине трудился насос "Ручеек" (простой вибрационный насос производства Беларусь). С ним никаких проблем не было, кроме врожденной низкой скорости. Со временем возникла необходимость в большей производительности, был куплен насос WWQ NDV 0.5/25P. С ним обнаружилась проблема - работал он рывками, т. е. первые минуты 2-3 после включения все хорошо, потом секунд 30 льет воду с полным напором, секунд 30 - с напором в процентов 40 от номинала. На это закрыли глаза, так как все равно терпимо было. Через полтора года насос умер, был куплен WWQ NDV 0.5/40P, т. е. еще мощнее. Стало только хуже - теперь при включении с минуту все норм, потом секунд 30 воды нет вообще или тоненькая струйка - секунд 30 все нормально. В какую сторону смотреть? Воды в скважине достаточно на первый взгляд, ее глубина около 25 метров. Опять неисправный насос? Или это может быть из-за нестабильного напряжения? (всё это установлено в сельской местности)
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070
    Адрес:
    Орел
    Проверять нужно динамический уровень, т. е. уровень воды при работе насоса.
     
  13. minskij82
    Регистрация:
    23.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    minskij82

    Новичок

    minskij82

    Новичок

    Регистрация:
    23.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    @Protasevich, я понимаю, что сама глубина скважины не говорит о наличии там воды) если насос вытаскивать, то слышно бульк) недели две не прокачивалась вода, ее набралось много, насос ниже уровня воды метров на 10)
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070
    Адрес:
    Орел
    При работе насоса уровень воды падает до какой-то отметки. Это называется динамическим уровнем. Если уровень воды падает до насоса, то наступает т. н. "сухой ход". Проявляться он может не только прекращением работы насоса, т. е. исчезновением воды в трубе, но и изменением напора, и плавным, и рывками. Поэтому и нужно промерить динамический уровень, т. е. определить докуда падает столб воды именно при работе насоса.
    Статический же уровень (который Вы видите при отключеном насосе, или замеряете до опускания насоса) по большому счету ни о чем не говорит. Его нужно знать только что бы ориентироваться на сколько насос можно засунуть под зеркало воды - производители регламетируют этот параметр, т. е. какой столб воды над насосом сможет он выдержать без нарушения герметичности.
     
  15. minskij82
    Регистрация:
    23.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    minskij82

    Новичок

    minskij82

    Новичок

    Регистрация:
    23.06.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Я так понимаю, что если он будет работать постоянно без воды (а происходящее очень на то и похоже: когда вода из шланга не льется, звук из скважины меняется на более громкий) то жить насосу недолго. Может, его еще ниже опустить? просто диаметр насоса и скважины практически совпадают, пару миллиметров разница, может, сверху вода просто не успевает просочиться, а снизу он всю высосал. Насчет измерения динамического уровня - при работающем насосе опустить на веревке что-либо до звука "бульк"?