Вертикальный участок от котла в дымоходе

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем dimitrijk71, 25.09.11.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.013

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.013
    Адрес:
    Москва
    Вы скорее всего тяго прерыватель и регулятор тяги не разделяете...
    Нормативы вообще изучали?
     
  2. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    Ну так разделите, покажите всем что есть что.
    Изучаю регулярно. И даже от Вас как-то благодарность получил за схему расположения оголовка дымохода относительно конька.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.013

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.013
    Адрес:
    Москва
    Вы что в самом деле не знаете различия?
    Тогда изучите внимательней!
    А "Моё спасибо" за схему не в плане того, что сообщили что-то новое, а в смысле того, что многократно уже выкладывал их сам.
     
  4. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    Ну Вы все же расскажите нам. А то завели речь про тягопрерыватель, теперь и регулятор тяги вдруг добавили в разговор, вот и хочу чтобы сразу все "точки над Ё" были поставлены. а то такой "компот" в мозгах рядовых читателей форума будет.
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.013

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.013
    Адрес:
    Москва
    Так Вы спец по котлам, или откуда?
    Накопайте и разгласите самостоятельно!
    К сожалению для Вас, мне "дико в лом" заниматься поднятием уровня Вашей образованности!
    Вы пытаетесь что-то возражать на пустом месте, по этому обоснования за Вами.
    Удачи!
     
  6. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    Спец именно по котлам.
    Да фик с ним, с моим уровнем образованности, эту тему читают и другие люди, для них поясните!
    Если требования фирмы-производителя по размещению газового котла для Вас - "пустое место". то я просто снимаю шляпу перед Вашим ВЕЛИЧИЕМ. :hello::aga:
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.013

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.013
    Адрес:
    Москва
    Да шляпа с Вами!
    Читайте сообщение 2 в этой теме!
    Учитесь сами и не нужно пытаться меня задевать!
     
  8. funtik015
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    funtik015

    Участник

    funtik015

    Участник

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте!
    Может ли кто точно ответить на вопросы: нужен ли разгонный участок дымоотводящей трубы от напольного котла до поворота к дымоходу? Если нужен, то каким документом регламентирован? Какова его минимальная длина и как она считается (до поворота или "до оси горизонтального участка")?
    Котел предполагается Протерм Медведь 40. В инструкции по монтажу информации о разгонном вертикальном участке не нашел.
    Чем грозит его "укорачивание" (скажем до 400 мм) в плане 1. эксплуатация котла (безопасность/стабильность работы), 2. бюрократические процедуры при подключении дома/котла к газу ?
     
  9. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Магнитогорск
    У Protherma дубовая инструкция ссылаются на какую-то хрень "Конструкция дымового канала и дымохода проведена
    согласноSTN 06 1610, STN 73 4201 a STN 73 4210", но ежели глянуть инструкцию точно такого же по конструкции котла Vaillant atmoVIT то там есть четкое указание: Проложите от котла вверх вертикальный участок дымохода, который должен быть не менее 50 см до первого колена.

    Требования длины 500 мм вертикального участка встречаются в инструкциях и для других подобных котлов, например Thermona Therm E/B, EZ/B

    Была еще фраза в старом СНиПе по газоснабжению II-37-76 "Длина вертикального участка трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка трубы, должна приниматься не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка трубы до 0,25 м, а для приборов без стабилизаторов тяги - до 0,15 м.".
    Но в последующих редакциях эту фразу исключили.

    Аналогичный пункт по содержанию 4.2.14 был в документе "ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ" 1991, но в "Правилах производства трубопечных работ" ЦС ВДПО от 14.03.2006 г его тоже исключили

    В конструкции любого атмосферного котла имеется такая штука, которая называется стабилизатор тяги (прерыватель тяги, тягопрерыватель), если вы уменьшите вертикальный участок, то есть вероятность его неправильно работы.
     
  10. funtik015
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    funtik015

    Участник

    funtik015

    Участник

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    @shadowmgn, спасибо!
    Я почему собственно интересуюсь: накосячил с Шиделем, весь дымоход уже смонтирован, тройник 90гр для подключения котла оказался (как теперь понимаю) низко - от черновой стяжки до низа тройника 1430 мм.
    Если брать тот же Протерм медведь, то имеем: котел 880 мм + разгонный участок 500 мм + угол 90гр (понимаю так, что он будет иметь некоторый радиус и тоже "съест" высоту) + уклон в сторону дымохода на горизонтальном участке допустим 20 мм = >1400 мм. Остается <30 мм на стяжку/плитку/погрешность.
    Если считать "до оси горизонтального участка", то можно выкроить 80 мм, но тоже все на гране.
    Скажите, на сколько этот разгонный участок важен в плане сдачи газовикам и эксплуатации котла? 500 мм и баста? Или можно 450? Не переделывать же дымоход (возможно ли?). Или искать котел пониже ростом ?
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.013

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.013
    Адрес:
    Москва
    Может вы напишите конкретную марку и модель котла?
     
  12. funtik015
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    funtik015

    Участник

    funtik015

    Участник

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Протерм Медведь KLOM 30 или 40 (пока не определился), но размеры у них одинаковые кажись.
     
  13. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Магнитогорск
    Требования к дымоходам в нормативных документах по газоснабжению это чтобы диаметр дымоходы был не менее диаметра патрубка котла и чтобы на оголовке не было всяких дефлекторов и зонтов.

    Я лично в нескольких проектах с атмосферными котлами делал вертикальный участок меньше 500 мм по конструктивным соображениям и всё ок, вопрос и проблем нет

    Вот еще выдержка из букваря, и те же указания, которые я приводил в предыдущем посте

    дымоход.png

    Если сомневаетесь всегда можно позвонить официальному представителю и задать вопрос
     
    Последнее редактирование: 22.03.16
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.013

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.013
    Адрес:
    Москва
    У них разные диаметры 130 и 150 мм соответственно.
    и помещения под них должны быть не менее 24м3 для мощности 30 кСт и и 32 м3 для 40 кВт.

    У котла имеется прерыватель, что говорит о возможности сокращения вертикального участка.

    На мой взгляд, имеющегося участка, в три раза больше диаметра дымохода и 500 м по центру дымохода будет достаточно.
     
  15. funtik015
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    funtik015

    Участник

    funtik015

    Участник

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    @shadowmgn, официальный представитель это кто в данном случае? Тот, кто будет принимать дымоход и давать газ?