Схема от столба до дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AntonSh, 23.09.11.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Наличие повторных заземлений на столбах обязательно. Почитайте в закрытой теме ссылки на подключение. Там вроде описан опыт борьбы) На крайняк - потом "телегу" в прокуратуру.
     
  2. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Присмотрелся к столбам. На макушках один из кабелей присоединен к торчащему стержню,который, вероятно, уходит в землю.

    Если предположить, что заземление на столбах есть, то почему бы не ограничится будущим заземлением 10 Ом, которое я сделаю, тем более, что до дома всего 10 метров, а второй контур заземления на 4 Ом если и будет, то будет располагаться в нескольких метрах от первого?
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Дело не меняет, у вас должно быть документально заверенное значение всех повторных заземлителей. Если они у вас есть - не значит, что с ними всё ок.
     
  4. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Хорошо, документами поинтересуюсь.

    Допустим, с ними все в порядке. Тогда объясните, что неправильного в моей схеме?
    Отличий от приведенной вами картинки, кроме наличия заземлителя молниезащиты, не нахожу.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Отличие в том, что там всё в доме, что вы можете осматривать, подтягивать и т.п. Нет рекомендаций делить на столбе, но и запретов нет.А если ситуация не ясна - стоит ли рисковать?)
    Также поинтересуйтесь есть ли законодательные рекомендации о вводе СИПа напрямую в АВ - пока такого никто не видел. А у вас уже сколько "разрывов" получается? Плюс столб - это такая не надежная штука) то сам упадёт, то машина заденет)
    И РЕN (если смотреть на "мой" рисунок) приходит на шину РЕ), а от неё берётся N, а РЕ соединяется с ГЗШ.
    Да, допускается там одну шину делать РЕN, типа на ГЗШ, неё берется N.
    Плюс ко всему вы в доме СУП сделали или сможете сделать как на рисунке?!
    И все кстати ( по не до конца достоверным данным), известные пожары с начала 2000 произошли в зданиях, которые сделаны по ПУЭ седьмого издания.
     
  6. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    В том и дело, что в доме.

    В моих ТУ прописан счетчик на столбе. И защиту от перенапряжений хотелось бы тоже рядом сделать. Заземлитель в щитке будет, к нему так или иначе PEN цеплять будут.
    Если PEN не делить в щитке, то, получается, что в дом пойдут только 2 провода L и PEN, а во вводном щитке либо их делить без повторного заземления, либо не делить, но со своим заземлением (TT)? Так что ли?

    В догонку. В моем деревянном доме из металлических коммуникаций - только свайный фундамент, делать из него контур заземления как-то стремно. А блуждающие токи коррозию только усиливают. ИМХО.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Если у вас там два провода, то вообще заморачиваться не надо. Покажите им ту картинку, из ПУЭ кстати, скажите, что выполнить её не можем), поэтому давайте перейдем на ТТ) Будут упираться - ну пусть они вам др. картинку покажут) а не свою "самодеятельность".
    В щитке вы можете ОПН поставить только на фазу,соединив его "выход" с заземлителем на столбе. В доме же можно будет на фазу и ноль, соединив с осн. заземлителем. УЗО желательно на столбе, щиток же должен открываться вами - мало ли УЗО включить, на ОПН посмотреть - сработал или нет.
    Либо на чихать на счетчик и т.п. - повторное заземление N, в щитке на столбе только АВ и счетчик. Всё остальное уже в доме.
    Плюс ко всему требования к установке счетчиков пусть вам покажут, не их, а на государственном уровне) Скажут "ставьте устройство подогрева" - скажите, сами путь ставят, т.к. они требуют выноса счетчика, а вы можете его установить по всем правилам у себя дома).
     
  8. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Спасибо, приму к сведению. :hello:

    Тогда вопрос, насколько оно нужно, это заземление столба на 10 Ом? Делать его мне, хотелось бы деньги действительно на нужную вещь потратить...Не лучше ли сделать контур у дома?

    И как правильно тянуть провода от щитка? Если без разрывов.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    На 30 Ом, не более 10 это должно быть с учетом всех повторных заземлителей. И это их прямая обязанность его сделать. А не ваша головная боль.
    Никак вы не протяните СИП, только с использованием соотв. зажимов.
     
  10. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Я правильно понял, что:

    ... ОПН подключаю к заземлителю столба (а не вновь сделанного), соединенному с PEN, а дома делаю нормальный контур меньше 10 Ом и схему ТТ?...

    либо

    ... делаю нормальное заземление меньше 30 Ом на столбе, веду в дом, а там уже разделение PEN без повторного заземления?...
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    N("PEN") заземляется у вас на столбе. В щиток заходят два провода L и N, они же к дому. А вот "выход" одного ОПН крепите на заземлитель.Не мешает ( а даже полезно) обеспечить двойную изоляцию в щитке. Ту же разводку выполнить ВВГ.
    Сопр. повторного заземлителя не более 30 Ом, как компромисс - можете поговорить с сетями, они вам ТТ, а вы им установку и подключение заземлителя ими же, за ваш счёт)
    Заземление по ТТ 25/на ток утечки УЗО. Т.е. при использовании общего УЗО на 100мА у вас должно быть не более 250 Ом круглый год, при 300мА - не более 80 Ом круглый год..
     

    Вложения:

    • 170.jpg
    • 172.jpg
    • 333 167.jpg
  12. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Если схема ТТ, то заземлителя два делаю - один на столб, другой на дом.
    Оба меньше 30 Ом.

    То,что они будут рядом, насколько может ухудшить ситуацию?

    Кстати, у вас на фото вывод из щитка сделан кабелем в земле. Стоит ли заморачиваться?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Если у вас расстояние 10м - это не рядом) Там в земле, у вас СИПом, если столб у вашего забора - стоит подумать о земле) СИПом - дешевле).
     
  14. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Столб в 1 метре от забора (будет). Так что стоит, наверно, подумать...Только получится, что кабель пойдет над (под) контурами заземления. Здесь есть особенности прокладки?
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Какое-то расстояние есть, точно не помню от 20-50см вроде.
    По поводу мощности, вы вроде потом увеличивать хотели? Судя по всему больше 10 кВт при однофазном подключении не дадут.