    Вот нашёл в инструкции к своему котлу. Получается без доп средств я могу ему настроить минимальную мощность от 44%до55%, а максимальную от 56% до 99%.
    У меня дипом установлено на плате 45% для ГВС. Это значит что уменьшив мин мощность до 44% я уменьшу нагрев всего на 1% мощности, или это не так работает? Ну и попробую дипом сегодня установить тип теплообменника на битерм. Сейчас стоит тип два теплообменника, но "гугл" утверждает что в них битерм. Да и на первой странице инструкции сказано:
    - битермический теплообменник
    - закрытая камера сгорания
    - в комплекте с переходниками...

    Сторонний мастер который ремонтирует котлы в моём доме (9 этажка, 4ре подъезда и у всех такие котлы от застройщика) сказал что скорее всего ничего не поможет, тк в доме низкий напор воды. Мой замер показал 7.5-8 л/мин. Это действительно настолько мало что вода будет всегда перегреваться? И на сколько страшно использовать небольшой подмес из холодного крана ?
     
  2. rash2005
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    rash2005

    Участник

    rash2005

    Участник

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Спасибо вам что помогали разобраться в настройках и механике работы котла!
    Результат - удалось добиться полного соответствия температуры воды на выходе из котла с установленной на самом котле. И даже понравилось что прикрыв кран горячей до половины напора - температура воды сначала подросла на 5°, а затем медленно стала опускаться до заданной.

    Но как говорится "осадок остался" :aga:. Может до меня меняли плату котла, или ремонтировали, но ведёт она себя не совсем так, как сказано в бумажной инструкции. Я заметил следующее:

    1) стоило установить DIP4 (тип теплообменника) в ON (битерм) - вода ГВС стала греться очень очень слабо, зато очень сильно стала греться ОВ, через несколько минут я уже с трудом мог держаться за выход ОВ, батарея рядом с котлом стало ощутимо тёплой (примерно 45°) и это при режиме лето "солнышко", когда должно работать только ГВС - вернул в OFF (два теплообменника)

    2) заметил что при DIP2 (мощность ГВС) в положении ON (45% номинала) на табло стабильно "среднее" пламя, не появляется "маленькое" и "большое", как будто в одном режиме. Установил его в OFF (номинальная мощность котла) - пошла регулировка, открыл кран -> самое большое пламя, затем среднее и далее маленький огонёчек (как будто идёт модуляция горелки). Но вода по прежнему ~46° при установленных на ГВС 35°

    Полез в настройки газового клапана. Благо что в этом котле это довольно просто, регулируется войдя в спец режим на котле кнопками +/-ГВС устанавливается min в диапазоне от 44 до 55 (наверное это % мощности), а кнопками +/-ОВ устанавливается max от 56 до 90
    кран горячей у меня открыт на полную, на ГВС установлено 35°, табло показывало 46°, сбавляю постепенно min с установленных не мною 55% до 48% и вода на выходе ровно 35°. Замеряю расход газа - 17л/м (1,02куб/ч) ~ 8.77кВт
    Установил на ГВС40°, на табло 40, вода на руку горячая но не обжигающая. Замер расхода газа - 23л/м (1,38куб.ч) ~ 11.87кВт

    max установлен в 65% его так и оставил.
    Это мои текущие настройки и все манипуляции что я проделал.
    Вопрос - как убедиться что я не слишком сильно занизил min% и в какой то момент пламя не спустится в саму горелку (это я так понимаю пиндец). Спец манометра естественно нет и пользоваться им не умею :). В инструкции есть таблица настройки min и max давления газа: мин мощ 2,4 (0,24), а макс мощ 12 (1.2) это похоже обеспечивает очень сильный диапазон от минимума до максимума.
    Напоминаю котёл Ferroli Domina F24 PRO
    Подгружу ещё сюда фото тех характеристик и инструкции с таблицей давления газа.

    photo_5372844937739105730_y.jpg photo_5372844937739105729_y.jpg
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.138
    Благодарности:
    1.780

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.138
    Благодарности:
    1.780
    Вот, что мне не понравилось в характеристиках вашего котла: при мощности 24 кВт никак не может быть расход газа 1.8 м³/час, а вот 2.8 вполне.

    Ваш эксперимент с дип 4 показал, что ваш котел похоже не битермик, но это только вскрытие покажет.

    Ну и теперь можете попробовать дип2 включить и посиотреть, как будет вести себя котел, после настройки минимального давления.
     
  4. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    1.209

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    1.209
    Адрес:
    Калининград
    Может плохо искал, ни где не попадалась тема по увеличению производительности ГВС с помощью замены вторичного теплообменника на большее кол-во пластин.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2025-09-24 233914.png
    • Снимок экрана 2025-09-24 234556.png
    • Снимок экрана 2025-09-24 234538.png
    Последнее редактирование: 25.09.25
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Не во все жигули, можно установить двигатель от камаза. Пробуйте. Страна богата кулибиными...
     
  6. Sturgeon52
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    349

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Московская область
    Я на свой Вайлант устанавливал вторичник с бОльшим кол-вом пластин. Результатом очень доволен. Вы смотрите по своему котлу, позволяют ли размеры.
     
  7. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    1.209

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    1.209
    Адрес:
    Калининград
    Коль пошла аналогия с автомобильной тематикой, то я приведу свой пример.
    Нет никаких ограничений для замены картриджа турбины на гибридный.
     
  8. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    1.209

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    1.209
    Адрес:
    Калининград
    Нагрев для одной или нескольких точек водоразбора стабильно хороший, но при одновременном открытии нескольких точек водоразбора падает напор при этом Т ГВС не снижается. Причина не в центральном водопроводе, а в ГК. В ГК стоит дюза принудительный ограничитель расхода воды. Что бы увеличить расход воды нужно поставить дюзу от старшей модели, но делать это нужно на сколько я понимаю только вместе с заменой теплообменника. Иначе нагрев ГВС ухудшится.
    Но почему то такие вестчи не обсуждаются или я плохо искал.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2025-09-24 233004.png
    • Снимок экрана 2025-09-25 084051.png
  9. otrad
    Регистрация:
    30.09.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    otrad

    Участник

    otrad

    Участник

    Регистрация:
    30.09.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Доброго времени суток, уважаемык форумчане. Столкнулся с проблемой с котлом Navien Deluxe C 24к. Три года котел работал беспроблемно. В прошлом году перестал нагревать ГВС. Тогда причина оказалась в куске окалины или накипи в трехходовом клапане. Определил быстро, просто перекрыл краны на отопление и котел сразу стал греть воду на температуру, выставленную на пульте (42 градуса). Недавно проблема повторилась, ГВС ни в какую не греет больше 40 градусов, даже если на пульте выставить 60. В этот раз трехходовой работает исправно, разобрал его, проверил работу, снял вторичный теплообменник, промыл, но проблема осталась. Прошу помощи знающих людей
     
  10. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Замерьте Т. Входящей воды, сколько л/м из крана вылетает, смотреть ттх котла по воде с дельта поправкой на зиму.
     
  11. otrad
    Регистрация:
    30.09.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    otrad

    Участник

    otrad

    Участник

    Регистрация:
    30.09.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Да дело в том, что ничего не изменялось, но все работало три года без проблем
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.134
    Благодарности:
    8.900

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.134
    Благодарности:
    8.900
    Адрес:
    ---
    @otrad, если три года грели гвс выше 40, то наверное, уже накипь внутри всё забила.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.808
    Благодарности:
    33.260

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.808
    Благодарности:
    33.260
    Адрес:
    Калуга
    @otrad, это вы решили что ничего не изменилось. только мерять.
    Т ХВ - Т ГВ и расход замерять. на всех точках разбора такое ? при 2к котле подмес ХВ в ГВ запрещен.
     
  14. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Минеральные Воды
    и мы раньше прыгали как козлы по крышам, подвалам и в других местах!
    Стареет все и всё и еще болеют!
    Не уверен, что вы поймете @Roaroma, - имеется в виду, что подмешивать холодную воду к горячей крайне не желательно - очень желательно, чтобы Т комфортной воды выставлялась на котле, а не смесителем! Тонкие струйки не приветствуются! При большом напоре воды прикройте кран на подаче под котлом до приемлемого минимума! если делалось почти наоборот, то у вас появились проблемы с накипью, она мешает быстрой передаче Т в санитарную воду, контур нагрева перегревается и отключается, потом история повторяется. Вскре могут возникнуть проблемы с платой управления по причине тактования, из за не настроенной мощности котла и бесконечного бестолкового включения ГВС! От себя лично! Женщин приучить понимать, что руки делают и зачем - почти не реально (о языке не тут). Просто призывайте после закрытия горячей воды шаровый кран поворачивать до упора в холодное положение! Вот не поленился потыкать. Можно где то закрепить!
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.808
    Благодарности:
    33.260

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.808
    Благодарности:
    33.260
    Адрес:
    Калуга
    Немного разверну - при большом напоре котел может недогревать ГВ а при малом - перегревать и выключаться. В первом случае он стабильно работает - а во втором нет.