  1. Zanzara68
    Регистрация:
    17.11.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    Zanzara68

    Новичок

    Zanzara68

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Доброго дня, У меня вода в кессон поступала как между кабелем и ПНД, так и между ПНД и вваренной стальной трубой. Решил так: сначала ПНД обрезал по край трубы. Вокруг кабеля обмотал водовспучивающуюся ленту (на фото - голубого цвета) и вставил ее внутрь ПНД. Лента через 2 часа набухла и вода почти перестала поступать. В дополнение изготовили на работе разборную муфту из 2 частей с качественными резиновыми прокладками и вставкой по диаметру кабеля. (6 мм) Муфту поставил и стало совсем сухо. Можно было обойтись только разборной муфтой, без водовспучивающейся ленты.

    upload_2022-11-17_10-43-11.jpeg Изображение WhatsApp 2022-10-29 в 14.51.11.1.jpg