1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Падение крана на дом, нужны советы по ликвидации последствий

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lohmach, 30.08.11.

  1. lohmach
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15

    lohmach

    Участник

    lohmach

    Участник

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    При монтаже плиты перекрытия ПБ 87-12-8 на 3-й этаж у крана ушла в грунт опора, после чего 3 тонная плита перевесила кран и с высоты 4-6 метров обрушилась на смонтированные плиты, при этом стрела крана пробила армопояс, и сбила установленную 38 плиту с третьего на второй этаж, на плите находилось двое рабочих, по счастливой случайности они отделались ушибами.
    IMGP2571.jpg

    IMGP2567.jpg

    imgp2572.jpg

    imgp2576.jpg

    imgp2595.jpg
    На сегодняшний момент планирую полностью перебрать часть стены на которую не опираются плиты (4фото). Снимать плиты очень не хочется думаю сократить оконные проемы, заливкой монолита под поврежденные участки перемычек.
     
    lohmach , 30.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Алексей 1979 Т
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    311

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Тверь
    Сочуствую, но вэтом по моему виноват крановщик и так что все расходы можно возложить на него. Он должен был быть уверен и контролировать каждую операцию.
     
    Алексей 1979 Т , 30.08.11
    #2 + Цитировать
  3. lohmach
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15

    lohmach

    Участник

    lohmach

    Участник

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Крановщик вину не отрицает, сейчас вопрос не об этом, интересуют способы ремонта таких повреждений:
    imgp2573.jpg

    imgp2581.jpg
     
    lohmach , 30.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Алексей 1979 Т
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    311

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Тверь
    Очень трудно советовать, а если еще и штробы под арматуру делали тогда вообще засада. Но то что сломано похорошему перекладывать, на сколько возможно разобрав.


    Может какие плиты мешают, --- тоже снять.
     
    Алексей 1979 Т , 30.08.11
    #4 + Цитировать
  5. lohmach
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15

    lohmach

    Участник

    lohmach

    Участник

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Здесь видна конструкция балки в процессе ее создания
    IMGP1977.jpg
    сверху балки залит армопояс: IMGP2183.jpg
     
    lohmach , 30.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Алексей 1979 Т
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    311

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Тверь
    По возможности долбить бетонный пояс и резать арматуру, дойдя до нетронутых мест возводить пояс заново связывая отрезки арматуры торчашие из старого пояса с новой арматуройи заливать заново.
     
    Алексей 1979 Т , 30.08.11
    #6 + Цитировать
  7. lohmach
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15

    lohmach

    Участник

    lohmach

    Участник

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    А если сделать так: 1.JPG

    2.JPG
    Отступить от края окна до целой части балки, установить арматуру, опалубку и залить бетоном, оконный проем сузится с 2.5м до 1.8 но это переживу:)
     
    lohmach , 30.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Алексей 1979 Т
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    311

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Тверь
    Почему нет, но если опалубку делать также из узких блоков чтобы стена не промерзала. Хотя пояс прерван тещиной по возможности продолбить монолит чтоб в трещину побольше попало раствора или есть какието добавки проникающие в трещины попробовать ими.
     
    Алексей 1979 Т , 30.08.11
    #8 + Цитировать
  9. seak
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    337

    seak

    Живу здесь

    seak

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Троицк
    Нижняя арматура армопояса на сколько поднята от дна заливки?
    Вроде должно быть минимум 2,5см (защитный слой).
    Тут кажется не больше 1 см?
     
    seak , 30.08.11
    #9 + Цитировать
  10. lohmach
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15

    lohmach

    Участник

    lohmach

    Участник

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    На фото она в процессе установки, толщина защитного слоя 3-4 см
     
    lohmach , 30.08.11
    #10 + Цитировать
  11. seak
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    337

    seak

    Живу здесь

    seak

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Троицк
    Армопояс точно треснул? На сколько провис над окном?
    Если сильно провис - над ним еще перемычку залить не очень длинную. если только трещины - загерметизировать их специальными составами - чтобы к арматуре не было доступа воздуха.
     
    seak , 30.08.11
    #11 + Цитировать
  12. lohmach
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15

    lohmach

    Участник

    lohmach

    Участник

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Над первым окном, там где кран сбил плиту, провиса нет, но вся левая сторона перемычки и пояса висела в воздухе, при этом ее на 3см вывернуло наружу 4.jpg красным выделены трещины.
    Там где большое окно, провис справа был 7-8 мм после установки подпорок сократился до 2-3 мм
    5.jpg
    Ладно, счас поеду домой, отобью газосиликат, фотки самих балок завтра выложу.
     
    lohmach , 30.08.11
    #12 + Цитировать
  13. seak
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    337

    seak

    Живу здесь

    seak

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Троицк
    Тогда наверное кусок армопояса разбирать, и вместо него заливать длинную перемычку.
     
    seak , 30.08.11
    #13 + Цитировать
  14. lohmach
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15

    lohmach

    Участник

    lohmach

    Участник

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Обещанные фотки со сбитым газосиликатом:
    1.jpg 2.jpg

    В месте основного удара бетон армопояса превратился в труху:(
    напоминает воронку от куммулятивного снаряда:) при этом балка только потрескалась, потихоньку приступил к изготовлению поддерживающих колонн, жаль темнеет рано:)
    3.jpg
     
    lohmach , 30.08.11
    #14 + Цитировать
  15. Алексей 1979 Т
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    311

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Тверь
    Удачи, надеюсь всё будет хорошо.
     
    Алексей 1979 Т , 31.08.11
    #15 + Цитировать