    Добрый всем день.
    В этом году пробурили скважину глубина 77 метров, на прошлой неделе
    сделали анализ воды, он во вложении.
    Там где делали анализ сказали что все в норме кроме железа.
    Сейчас планируем делать разводку под воду (будет 4-5 точек водорозбора), но хотим в начале избавиться от железа :). Дача сезонная, и следовательно нужно будет предусмотреть слив всей системы перед зимой. Живут в основном 4 человека, но приезжает много гостей. Очистное сооружение АСТРА 5.
    Подскажите решение моей проблемы в бюджете до 50 т.р.
     

    Вложения:

    • 26.08.2011 15-00-19_1322.jpg
    KostyaV , 26.08.11
    #1 + Цитировать
  2. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    142

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Помогите выбрать фильтр для скважины.

    Параметры насоса нужны.
    На 50 тыщ особо не разгонишься, тем более на 4-5 точек водоразбора (какие, кстати?).
    Предположительно это будет ВВ20-эжектор-1465(мжф или бирм)-ВВ20. Хотелось бы сделать "по уму" и поставить напорную аэрацию, но тогда вылезем за пределы бюджета.
     
    mf_ , 29.08.11
    #2 + Цитировать
  3. KostyaV
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    KostyaV

    Участник

    KostyaV

    Участник

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день.
    насос PEDROLLO 4SR1m/18F
    + стоит гидроаккумулятор 300 л VAV 300
    Точки-душевая кабина, 2 раковины, унитаз и стиральная машина.
    Кстати хотел еще спросить, фильтры ставятся после гидроаккумулятора?
     
    KostyaV , 29.08.11
    #3 + Цитировать
  4. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    142

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Слабоват насос для предполагаемого потребления.. всего 1.2 м3/час. Тем более, слабоват для регенерации системы фильтрации. Остается вариант с BIRM'ом и эжектором, но не стоит рассчитывать на большую производительность.
    Какие еще есть варианты?
    1. Увеличить бюджет и дополнить предложенную систему напорной аэрацией с компрессором.
    2. Заменить насос на более производительный, что позволит расширить выбор используемых материалов.

    Ах да.. фильтры ставятся строго после ГА.
     
    mf_ , 29.08.11
    #4 + Цитировать
  5. KostyaV
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    KostyaV

    Участник

    KostyaV

    Участник

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    давайте увеличим бюджет, хоты бы понимать во что это все выльется.


    Да и у меня дебет скважины всего 1,2 куба
     
    KostyaV , 29.08.11
    #5 + Цитировать
  6. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    142

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    КП отправлено в личку. Хорошо бы сделать более полный анализ воды, интересно было бы посмотреть хотя бы на содержание сульфидов, щелочность..
    Запаха нет от воды? Территориально где находитесь?
     
    mf_ , 29.08.11
    #6 + Цитировать
  7. KostyaV
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    KostyaV

    Участник

    KostyaV

    Участник

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    7 километр Гостилицкого шоссе садоводство ПМК-168 (между Березкой и Флорой), анализ делали в Гейзере,
    я тоже удивился что было мало параметров в анализе.
     
    KostyaV , 29.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    1.456

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    1.456
    Адрес:
    Москва
    Помогите выбрать фильтр для скважины.

    МЖФ ставить нельзя, рН уплывёт за 9,0!
     
    Килби , 31.08.11
    #8 + Цитировать
  9. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    142

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Помогите выбрать фильтр для скважины.

    Килби, МЖФ ставить нельзя, насос не потянет.
     
    mf_ , 01.09.11
    #9 + Цитировать
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    1.456

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    1.456
    Адрес:
    Москва
    Помогите выбрать фильтр для скважины.

    Я читал переписку и про слабый насос в том числе. ;) Просто внёс ясность.
     
    Килби , 01.09.11
    #10 + Цитировать
  11. KostyaV
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    KostyaV

    Участник

    KostyaV

    Участник

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что можно Birm?


    И что можете сказать про систему Дуплет H?
     
    KostyaV , 01.09.11
    #11 + Цитировать
  12. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    142

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю, что заявленную производительность нужно поделить минимум на полтора.
    Это лично мое мнение.
     
    mf_ , 02.09.11
    #12 + Цитировать