1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь по канализации

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем cheh, 24.08.11.

  1. cheh
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    39

    cheh

    Живу здесь

    cheh

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Почти Москва
    Добрый вечер,
    Извините за новую тему но вопрос срочный, завтра вечером заливаем отмостку поэтому нужно вывести канализацию за отмостку сейчас ну и смонтировать её, чтобы потом трубу, которая в земле не трогать. Понимаю что наверно обсуждалось много раз но времени нет :(
    Проект на рисунке, но я вот не знаю какие отводы надо покупать чтобы смонтировать правильно.
    Посоветуйте какие надо отводы брать в выделенных местах.
    Спасибо большое.
     

    Вложения:

    • канализация.JPG
    cheh , 24.08.11
    #1 + Цитировать
  2. vol4ara
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    2.082

    vol4ara

    Андрей

    vol4ara

    Андрей

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    2.082
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Нужна помощь по канализации.

    Лучше использовать полуотводы (под 45градусов). П од мойку тройник возмите 50 на 100 где 50 под углом 45гр.
     
    vol4ara , 24.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.418

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Москва
    Нужна помощь по канализации.

    Поворот на 90 градусов - 2 по 45 или 3 по 30.
    Тройник лучше который с вводом под 45 градусов.
    Уклон на 7 метров должен быть 14 см, а не 4. 4 это мало.
     
    Евгений Фадеев , 24.08.11
    #3 + Цитировать
  4. cheh
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    39

    cheh

    Живу здесь

    cheh

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Почти Москва
    Нужна помощь по канализации.

    Где-то видел что уклон от 8 мм до 2 см на метр. Может действительно надо увеличить мне уклон.
    Спасибо.
     
    cheh , 24.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.418

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Москва
    Нужна помощь по канализации.

    Уклоны (для диаметров):
    50 - 0.03
    110 - 0.02
    160-200 - 0.01-0.015

    (уклон 0.01 - это 1 см на метр длины). Где Вы видели про 8 мм (0.008) - без понятия. Может это для труб диаметром 600-800?
     
    Евгений Фадеев , 25.08.11
    #5 + Цитировать