1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Клещи для пресс-фитингов

Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Fasterpast, 21.08.11.

  1. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    7.881

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    7.881
    Адрес:
    Москва
    Судя по описанию в коробке вкладыши H типа: 16 мм, 20 мм, 26 мм, 32 мм
    Хотя через пять минут нашел и другие комплекты

     

    Вложения:

    • Гидравлический Pex трубы обжимной инструмент CW-1632 2.jpg
    • Гидравлический Pex трубы обжимной инструмент CW-1632 характеристики.jpg
    • Гидравлический Pex трубы обжимной инструмент CW-1632 32.jpg
    • FT-1632B  1 вкладыши.jpg
    • FT-1632B  2 вкладыши.jpg
    Последнее редактирование: 18.11.18
  2. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вообще-то ручными обжать Ø32 ,мягко говоря не рекомендуется, "ручные" не могут обеспечить нужной силы давления потому, например, клещи rems не имеют посадочной для ручного пресса после Ø26, а для меди|нержавейки вообще нет посадочных ни для одного размера.
    Потому уж обжимать ручным прессом, точно не стоило. Давно была тема (2014 году), на сантехническом форуме, по поводу течи именно henco Ø32 в магистрали ГВС у полотенцесушителя. Потек через три месяца после монтажа и после "игры" температурным режимом зимой местной ТЭЦ.
    Прессовали естественно профилем TH и похоже, как раз, ручным, так как автор приводил пример двойного прессования, а это "ноу-хау" исключительно valtec..., так как продукт естественно соответствующий. Видите ли, у меня к поделкам valtec вообще особое отношение.
    Второй момент, что фитинги в том случае были старого образца скорее всего, с определенной нарезкой и зоной ребер герметизации. На снимке его фитинг был необлуженный, а значит был такой шток.
    IMG_2180.JPG
    При обжиме гильзы такого фитинга ламели клещей приходятся в край гильзы...
    IMG_2188.JPG
    и соответственно приходится на эти зоны...
    IMG_2183.JPG
    В новой, облуженной линейки, штуцер другой и насечки идут по всему стволу.

    IMG_2178.JPG IMG_2158.JPG
    и соответственно приходится на эти зоны...
    IMG_2162.JPG
    ...Что естественно более надежно и epdm можно сместить, хотя герметизацию обеспечивают именно ламели а не epdm кольцо. Но я решил делать так...
    Копия IMG_2456.JPG
    обжимаю гильзу по всему стволу. Так как ответа от представителей Ridgid и Henco я так и не получил... "почему же нельзя обжимать профилем TH?"
    Вам стоит обязательно опрессовать линии с этими фитингами на предельном уровне давления для снятия всяких сомнений.
     
    Последнее редактирование: 18.11.18
  3. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    7.881

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    7.881
    Адрес:
    Москва
    А какое усилие должен обеспечивать пресс?
     
  4. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Главное чтобы они реально соответствовали стандарту, а не "на глазок". Китайская продукция... это вообще, м...да отдельная песня.
    Вот из чего и как производят эти вкладыши, может они "слижутся" через пять фитингов и будут ли они корректно сходится и тому подобное... вот и я не знаю.
    Отсюда и стоимость оригинальных клещей, потому как пройдены все циклы точности и качества и "фирма как говорится гарантирует".
     
  5. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Самый простой электро-механический развивает усилие 32kN, как бы 3,2 тонны. Электро-гидравлические поболее, порядка 40kN.
    У меня естественно самый простейший, электро-механический.
     
    Последнее редактирование: 18.11.18
  6. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    @alex_k11, Хотел продолжить... Наткнулся сейчас на видео с представителем henco в РФ который подтвердил мои предположения...
    ...по поводу качества китайских вкладышей, клещей если хотате.
    Он как раз приводит пример, по поводу тестирования компанией henco китайских вкладышей, якобы с профилем TH, которые не соответствовали размерному стандарту. Этот тест провели после попытки потребителя предъявить рекламацию к фитингам из-за течи фитингов на объекте.
     
  7. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    7.881

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    7.881
    Адрес:
    Москва
    У китайцев близняшки с разных сайтов сильно отличаются по внешнему виду и материалу
    Я уже понял, что лотерея
     

    Вложения:

    • FT-1632B  1 вкладыши1.jpg
    • Гидравлический Pex трубы обжимной инструмент CW-1632 32.jpg
    • Гидравлический Pex трубы обжимной инструмент CW-1632 41.jpg
  8. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Спустя год после заданного тут в теме вопроса по поводу...
    Отвечу сам себе и кому это интересно совершенно определенно... Потому, что HENCO тупо хочет денег, видима, и их профиль BE в размере для Ø32 ничем не отличается от профиля TH, то есть совершено... И как верно сказал представитель REMS на прошлой выставке...
    ...И он прав.
    В этом году на "Акватерм 19" представитель HENCO, по моей просьбе, принес вкладыши для клещей Ø32 с фирменным профилем BE.
    Я снял размеры и как предполагалось, и как говорил представитель REMS, разница оказалась микроны даже с вариантом TH. Это вообще "разговор ни о чем."
    клещи.jpeg
    Можно абсолютно точно сказать, что профилем TH от REMS можно жать фитинги HENCO Ø32 и задвинуть их табличку в жопу одно место. Ненужны в итоге никакие клещи с профилем BE и HE.
    Можно точно сказать, что места обжима на гильзе, ламелями клещей BE, придутся в те же места и с тем же интервалом, что и ламели TH, или наоборот если угодно.
    Все, выше сказанное, конечно относится к применению клещей с приводами и производителей с репутацией. Какие последствия будут при применении ручных прессов и вкладышей или клещей многочисленных китайских конторок, в том числе и valtec, и соответствуют ли их профили реального стандарта TH совершенно неизвестно.
     
  9. Ivan44
    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84

    Ivan44

    Живу здесь

    Ivan44

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Кострома
    Уже писал, что 5 лет работаю этими клещами, полёт нормальный. может вы не настроили их правильно ? Посмотрите это видео (оно о настройке клещей Valtec),может вам поможет.
     
  10. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.592

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.592
    Адрес:
    Абакан
    Здравствуйте!
    Ваш посыл ко мне не понятен, т. к. не писал, что с ними что-то не так :)
     
  11. Ivan44
    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84

    Ivan44

    Живу здесь

    Ivan44

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Кострома
    Вы написали что фитинги не выдержали давление воды в 5 атмосфер,.это бред простите. Скорее дело в вашей профнепригодности, скажу прямо, а не в инструменте.
     
  12. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вообще-то @Dani, не писал о проблемах, действительно. :)]
    Его фраза как раз была:
    Слово "выдержали." без частички НЕ, нет там ее. Выдержали, значит все в порядке. ;)
    Без названия22.jpeg
    А то, прямо анекдот, еще и в "криворукости" обвинили. :aga:
     
  13. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Набережные Челны
    Парни срочно нужен чертеж на вкладыши 26. Потерял - хочу изготовить!
    Сделайте кто-нибудь!
     
    Последнее редактирование: 17.04.19
  14. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Набережные Челны
    Дак Вы возьмите и посмотрите сошлись вкладыши или нет. Сразу все станет ясно.
    А так голословно говорить... Я считаю, если внутренний диаметр соответствует, если вкладыши сомкнулись, то все будет хорошо.
    Да и сомневаюсь, в оригинальности фирменных инструментов.
     
  15. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    2.048
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    А чем Вы вообще?
    У китая может не соответствовать ни шаг ламелей ни глубина и все в таком духе и сам материл матриц дрянь, никаких гарантий. Причем течь может возникнуть не сразу, особенно на ГВС.
    А Вы про " сошлись вкладыши". Возможно китайские и будут жать китайский фитинг, но к стандарту ТН, повторю, стандарту принятому в Европе и Henco,... это не будет иметь отношения.
    К слову о Henco. У них был такой потребитель, который пытался предьявить рекламацию в отношении массовой течи на нескольких объектах их гавенных хваленых фитингов, пока его не обязали предъявить инструмент. Оказалось, что он жал китайскими клещами одной очень раскрученной в России конторы и при тесте они правильно не прессовали, так как были нарушены все размерные параметры при изготовлении последних.
    Правда теперь эта китайская контора "исправились", заказывают приводы и клещи у REMS и VIRAX правда стоимость ничем не отличается от оригинала и тогда какой смысл покупать красный REMS, а вот ручное... все тот же отстой.
    Если покупать у представителя, то в оригинальности можно не сомневаться, что и Вам советую.

    P. S. По поводу любой китайской продукции в любом направлении подходит отличная характеристика из "Собачьего сердца" – а во-вторых, бог их знает, что они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?©
    Это страна без стандартов норм и понимания того, что они они вообще делают.
    Вот так например, подковывают лошадей на севере Китая из моих личных наблюдений.
    IMG_1594.jpg