    Обратился человек, вот что рассказывает.
    Ему установили б/у сплит, пустой, но работающий на 410-ом фреоне. Фреона у монтажников 410-го не было, они заправили сплит 22-ым. Сплит работал день, но хреново, он их вызвал, они приехали уже с 410-ым, спустили 22-ой и заправили 410-ый. Сплиток вроде ожил. Но вопрос: насколько долго он теперь протянет, после таких мероприятий с фреонами? Сплит: какая-то бюджетка типа Danko, тыщ 11 стоит.
     
    zhp , 19.08.11
    #1 + Цитировать
  2. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Если не промывали систему - ждите скорых неприятностей.
     
    uranman , 19.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Rus-lan
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    14

    Rus-lan

    Участник

    Rus-lan

    Участник

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    Идиотизм человеческий безграничен! Если сваккуумировали до конца что врятли то жить должен
     
    Rus-lan , 19.08.11
    #3 + Цитировать
  4. zhp
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    133

    zhp

    Живу здесь

    zhp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Гулькевичи
    Спасибо. Позвоню человеку, порадую...
     
    zhp , 19.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Бухаров
    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    8

    Бухаров

    Левша

    Бухаров

    Левша

    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Казань
    Не переживайте сплиток протянет еще долго , сейчас что 22 , что 12 с завода все идут на синтетике , вдобавок компрессора на 410 -расчитаны на более высокое давление всаса и нагнетания , и поэтому день-два ему не нагрузка , если было бы наоборот в сплит под 22 залили 410 -вот тогда туши свет.
     
    Бухаров , 19.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Лук
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    4

    Лук

    Живу здесь

    Лук

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    следующим летом помрет... имхо
     
    Лук , 20.08.11
    #6 + Цитировать
  7. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    4.268
    Благодарности:
    736

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    4.268
    Благодарности:
    736
    Адрес:
    Астрахань
    Будет работать. Масло синтетика работает с 22 без замечаний.
     