    Доброго всем времени! Подошел в строительстве к проводке и не знаю что поставить одни говорят ставь УЗО другие Автоматы.
    объясните в чем разница.



    P.S. Только если можно простым языком.
     
    Генка , 18.08.11
    #1 + Цитировать
  2. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если простым, то это совершенно разные изделия, причём не взаимозаменяемые.
    Если автомат может использоваться, как самостоятельное устройство, то УЗО без автомата применять нельзя.
    Автомат защищает проводку от перегрузки, а УЗО от токов утечки, причём больше используется для защиты человека.
    Резюме. Ставьте и автомат и УЗО, или два в одном - дифавтомат.
     
    sergey_sav , 18.08.11
    #2 + Цитировать
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    А ещё лучше пригласите электрика, электричество - не игрушки.
     
    olegaa2 , 18.08.11
    #3 + Цитировать
  4. ветрячок
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    ветрячок

    Участник

    ветрячок

    Участник

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Смысл один и тот же, и то и другое отключит нагрузку.
    Вот только первому по барабану кто там руками берется за металлический чайник с пробитым ТЭНом, а второму это не все равно. Он заранее ее отключит.
     
    ветрячок , 18.08.11
    #4 + Цитировать
  5. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Тульская область
    Ставить надо и УЗО и автоматы защиты а не выбирать или или. Как все правильно сделать здесь на форуме уже много написано.
     
    slavka8 , 19.08.11
    #5 + Цитировать
  6. elektra28s
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    elektra28s

    Участник

    elektra28s

    Участник

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Если не знаешь, лучше не лезть. Потом дороже будет.
     
    elektra28s , 19.08.11
    #6 + Цитировать
  7. romcheg
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    28

    romcheg

    Живу здесь

    romcheg

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Харьков
    предположу, судя по вопросу, что имелось ввиду разница между УЗО и дифавтомат
    Тогда упрощённо Узо+простой автомат = дифавтомат, т.е. дифавтомат это кагбе два в одном.
     
    romcheg , 19.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    104

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Хмельницкий
    УЗО (устройство защитного отключения) сравнивает между собой токи проходящие по двум его силовым линиям фазы и нуля. Для наглядности нарисовал два амперметра (если конечно вы знаете что это такое). В любой момент времени показания этих амперметров должны быть равны. Если эти показания неравны на более чем определенную величину (называемую дифференциальным током) - УЗО отключается. Логика работы заключается в том, что в исправной цепи токи фазы и нуля всегда равны между собой. Неравенство возникает из-за утечек тока главным образом в землю, которые возникают вследствие например нарушения изоляции или прикосновения человека к фазному проводу. А так как УЗО чувствует весьма малые токи утечки (самый распостраненный номинал 0,03 А), которые считаются несмертельными для человека - то основное его предназначение - защита людей от серьезного поражения электротоком.
    Автомат просто отключает цепь при превышении значения тока, проходящего сквозь него, определенной величины, называемой номиналом автомата. Для наглядности нарисовал амперметр. При зашкаливании стрелки на красные метки дается команда на отключение. :hello:
     

    Вложения:

    • УЗО-Автомат.jpg
    Vasja75 , 19.08.11
    #8 + Цитировать
  9. Генка
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Генка

    Участник

    Генка

    Участник

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мособл
    Если я правильно понял УЗО защищает меня, а автомат дом. Меня честно говоря интересовал вопрос противопожарности, а если это два разных по предназначению устройства, то поставлю оба.
     
    Генка , 19.08.11
    #9 + Цитировать
  10. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Тульская область
    От возгорания могут спасти и тот и другой сработав автомат по замыканию или перегрузки, а УЗО при утечке или замыканию фазы на РЕ, но могут оба не сработать если проблема из-за плохих контактов.
     
    slavka8 , 19.08.11
    #10 + Цитировать
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    А можно поставить сразу "два в одном": и УЗО и автоматический выключатель (АВ) в одном корпусе. Получится АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока или диффавтомат.:)
     

    Вложения:

    • Дифавтомат.JPG
    Андрей 203 , 19.08.11
    #11 + Цитировать
  12. alexzhitomir
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    alexzhitomir

    Новичок

    alexzhitomir

    Новичок

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Житомир
    В каких случаях это свойство УЗО оказывается полезно?

    В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машины повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. УЗО тут-же отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу "заземления" вернулся в щиток, минуя УЗО и следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны).

    При неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи "металлический корпус дрели - рука - грудная клетка - нога - батарея" вызывает паралич сердца и или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу "почувствует", что часть тока не вернулось (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею-утечка тока). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. Конечно, человека током дернет, но не более того.
     
    alexzhitomir , 20.08.11
    #12 + Цитировать
  13. Генка
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Генка

    Участник

    Генка

    Участник

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мособл
    Еще один маленкий вопросик. Какое сечение провода надо заводить в дом например при одновременном потребление: 8 кВт котел, чайник, микроволновка, стиралка, утюг, и еще где-нибудь свет горел.
     
    Генка , 20.08.11
    #13 + Цитировать
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    Генка, при одновременном потреблении вышеуказанной суммарной нагрузкой Вам необходимо сечение вводного кабеля 25 мм2 при однофазном питании. Вводной автомат 80 А.
    С учётом, что вряд ли всё у Вас будет работать одновременно, можно принять коэффициент использования оборудования 0,7. В таком случае будет достаточно кабеля с сечением жил 16 мм2, с установкой вводного автомата на 63 Ампера.
    Кабель, разумеется, медный.
     
    Андрей 203 , 20.08.11
    #14 + Цитировать
  15. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Тульская область
    У Вас в сумме получается около 15 кВт , только не понял у Вас что одна фаза?
     
    slavka8 , 20.08.11
    #15 + Цитировать