1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заземление на забор!? Можно?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kutuzof, 18.08.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kutuzof
    Регистрация:
    08.10.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4

    kutuzof

    Участник

    kutuzof

    Участник

    Регистрация:
    08.10.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Одинцово
    Люди знающие подскажите можно ли сделать заземление для пары уличных розеток прикрутив соответствующую желтую жилу к 50м забору металлическому на столбах, заглубленных на 1,5м. Проблем нарисовался из за того, что от домашнего щитка закопали 2х жильный кабель..., а уличные розетки очень хочется заземлить-одна из них на дренажный насос.
     
    kutuzof , 18.08.11
    #1 + Цитировать
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    297

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Тульская область
    Сделайте свой очаг заземления (здесь много где описано как) и как положено соедините все в щитке, это правильный вариант. Ну а забор... неизвестно как сделан (у нас вообще столбы в песке), какое сопротивление, УЗО у Вас хотя бы есть?
     
    slavka8 , 18.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549
    Адрес:
    Белгород
    Можно. При такой длине забора (наверно 18 столбов?) сопротивление будет достаточно мало. Если лампочку одним концом подключить к фазе, а другим к забору, то она должна загореться (если нет УЗО на линии). Если горит, то заземление работает. Попросите знакомого электрика, если самостоятельность напрягает.
     
    Иванов Костя , 18.08.11
    #3 + Цитировать
  4. vova1dmv
    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    7

    vova1dmv

    Участник

    vova1dmv

    Участник

    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Дмитров
    На забор конечно же можно, люди бывают кастрюли в землю закапывают..Читайте ПУЭ.:hello:
     
    vova1dmv , 18.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549
    Адрес:
    Белгород
    ПУЭ, ПУЭ... Выучили 3 буквы и вставляют везде и всюду. Главное в заземлении - сопротивление и толщина металла. А то, что заземляющий контур не должен иметь форму забора, в ПУЭ не прописано.
     
    Иванов Костя , 18.08.11
    #5 + Цитировать
  6. vova1dmv
    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    7

    vova1dmv

    Участник

    vova1dmv

    Участник

    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Дмитров
    Такие умельцы как Вы и на канализационные трубы землю бросают, а у людей потом, сидящих на унитазе, искры из глаз...
     
    vova1dmv , 18.08.11
    #6 + Цитировать
  7. бе-бе
    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    18

    бе-бе

    Участник

    бе-бе

    Участник

    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Рязань
    Правильно, забор для ограждения участка, а не контур заземления, заземление должно быть выполнено, как оно должно быть согласно ПУЭ или нет?!
     
    бе-бе , 18.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549
    Адрес:
    Белгород
    Вы бы сначала подумали о каких канализационных трубах возникают споры и где и как эти трубы проходят.. И люди, сидящие на унитазе, не имеют электрического контакта с трубами. Керамика - диэлектрик.

    Прежде, чем кинуть камень в чужой огород, надо каску надеть :mad:


    А почему у контура заземления не может быть дополнительной ограждающей функции?
     
    Иванов Костя , 18.08.11
    #8 + Цитировать
  9. бе-бе
    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    18

    бе-бе

    Участник

    бе-бе

    Участник

    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Рязань
    Как-то из практики работы тяговой подстанции забор соединяют с контуром заземления а не используют вместо заземления
     
    бе-бе , 18.08.11
    #9 + Цитировать
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549
    Адрес:
    Белгород
    Ну так и токи разные. Речь то идет о бытовой нагрузке общей мощностью вряд ли больше 2-3-х киловатт.
     
    Иванов Костя , 18.08.11
    #10 + Цитировать
  11. kutuzof
    Регистрация:
    08.10.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4

    kutuzof

    Участник

    kutuzof

    Участник

    Регистрация:
    08.10.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Одинцово
    Дома все по уму и УЗО и диф автоматы по проекту все дела, но я просто тупанул и протянул в ПНД в качестве оболочки не 3х а двухжильный провод до дренажного колодца, около 70 м. Перетягивать и перезакапывать кабель сами понимаете, копать и вбивать уголки на одну розетку тоже. Вот и возник вопрос -может на одну отдельно взятую разетку прикрутить к забору земляную жилку.
     
    kutuzof , 18.08.11
    #11 + Цитировать
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012
    Адрес:
    Пенза
    Если у Вас на эту линию стоит УЗО не более 30мА, то вполне возможно сделать как Вы хотите.:hello:
     
    olegaa2 , 18.08.11
    #12 + Цитировать
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549
    Адрес:
    Белгород
    А если УЗО не стоит, то заземление своей функции не выполнит?
     
    Иванов Костя , 18.08.11
    #13 + Цитировать
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012
    Адрес:
    Пенза
    Вы "электрический стул" знаете? А это будет электрический забор...
     
    olegaa2 , 18.08.11
    #14 + Цитировать
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549
    Адрес:
    Белгород
    Забор, имеющий хороший электрический контакт с землей, не может быть "стулом" по определению.
     
    Иванов Костя , 18.08.11
    #15 + Цитировать

Смотрите также

Статус темы:
Закрыта.