  1. kutuzof
    Регистрация:
    08.10.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    5

    kutuzof

    Участник

    kutuzof

    Участник

    Регистрация:
    08.10.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Одинцово
    Люди знающие подскажите можно ли сделать заземление для пары уличных розеток прикрутив соответствующую желтую жилу к 50м забору металлическому на столбах, заглубленных на 1,5м. Проблем нарисовался из за того, что от домашнего щитка закопали 2х жильный кабель..., а уличные розетки очень хочется заземлить-одна из них на дренажный насос.
     
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    301

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Тульская область
    Сделайте свой очаг заземления (здесь много где описано как) и как положено соедините все в щитке, это правильный вариант. Ну а забор... неизвестно как сделан (у нас вообще столбы в песке), какое сопротивление, УЗО у Вас хотя бы есть?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    8.834

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Можно. При такой длине забора (наверно 18 столбов?) сопротивление будет достаточно мало. Если лампочку одним концом подключить к фазе, а другим к забору, то она должна загореться (если нет УЗО на линии). Если горит, то заземление работает. Попросите знакомого электрика, если самостоятельность напрягает.
     
  4. vova1dmv
    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    7

    vova1dmv

    Участник

    vova1dmv

    Участник

    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Дмитров
    На забор конечно же можно, люди бывают кастрюли в землю закапывают..Читайте ПУЭ.:hello:
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    8.834

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Белгород-Москва
    ПУЭ, ПУЭ... Выучили 3 буквы и вставляют везде и всюду. Главное в заземлении - сопротивление и толщина металла. А то, что заземляющий контур не должен иметь форму забора, в ПУЭ не прописано.
     
  6. vova1dmv
    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    7

    vova1dmv

    Участник

    vova1dmv

    Участник

    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Дмитров
    Такие умельцы как Вы и на канализационные трубы землю бросают, а у людей потом, сидящих на унитазе, искры из глаз...
     
  7. бе-бе
    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    16

    бе-бе

    Участник

    бе-бе

    Участник

    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Рязань
    Правильно, забор для ограждения участка, а не контур заземления, заземление должно быть выполнено, как оно должно быть согласно ПУЭ или нет?!
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    8.834

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вы бы сначала подумали о каких канализационных трубах возникают споры и где и как эти трубы проходят.. И люди, сидящие на унитазе, не имеют электрического контакта с трубами. Керамика - диэлектрик.

    Прежде, чем кинуть камень в чужой огород, надо каску надеть :mad:


    А почему у контура заземления не может быть дополнительной ограждающей функции?
     
  9. бе-бе
    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    16

    бе-бе

    Участник

    бе-бе

    Участник

    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Рязань
    Как-то из практики работы тяговой подстанции забор соединяют с контуром заземления а не используют вместо заземления
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    8.834

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Ну так и токи разные. Речь то идет о бытовой нагрузке общей мощностью вряд ли больше 2-3-х киловатт.
     
  11. kutuzof
    Регистрация:
    08.10.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    5

    kutuzof

    Участник

    kutuzof

    Участник

    Регистрация:
    08.10.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Одинцово
    Дома все по уму и УЗО и диф автоматы по проекту все дела, но я просто тупанул и протянул в ПНД в качестве оболочки не 3х а двухжильный провод до дренажного колодца, около 70 м. Перетягивать и перезакапывать кабель сами понимаете, копать и вбивать уголки на одну розетку тоже. Вот и возник вопрос -может на одну отдельно взятую разетку прикрутить к забору земляную жилку.
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.576
    Благодарности:
    5.274

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.576
    Благодарности:
    5.274
    Адрес:
    Пенза
    Если у Вас на эту линию стоит УЗО не более 30мА, то вполне возможно сделать как Вы хотите.:hello:
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    8.834

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А если УЗО не стоит, то заземление своей функции не выполнит?
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.576
    Благодарности:
    5.274

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.576
    Благодарности:
    5.274
    Адрес:
    Пенза
    Вы "электрический стул" знаете? А это будет электрический забор...
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    8.834

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Забор, имеющий хороший электрический контакт с землей, не может быть "стулом" по определению.
     