Разделение PEN -отдельные шины N и PE с нее рационально?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем halsol, 15.08.11.

  1. halsol
    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    halsol

    Участник

    halsol

    Участник

    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Соликамск
    Уважаемые форумчане!

    Возник вопрос при сборке щитка ВРУ 380В (выбрана система TN-C-S, не обсуждаем :) ) - Делаю разделение PEN в данном щитке, на мощной медной шине под болты, дык вот вопрос, как поступить лучше: С шины PEN с отдельного болта уйти на ОТДЕЛЬНУЮ ШИНУ N под винт, а уже с нее на счетчик и далее потребителей подключать с этой шины, также вывести с другого болта тоже ОТДЕЛЬНУЮ ШИНУ PE под винт и потребителей тоже вести от этой шины. Или же учитывая реалии - много лишних соединений (под винт - не надежны) поступить проще: с отдельного болта шины PEN уйти в нулевую клемму счетчика, с нулевой клеммы счетчика уже на шину N (под винт) - потребителей, а с отдельного болта шины PEN - уйти на шину PE (под винт) потребителей.

    Потребители в моем случае это отдельный простенький щиток пластиковый рядом с ВРУ (на момент стройки и голого участка) со шинами потребителей N (под винт) и PE (под винт), набором автоматов и входным УЗО и розетками.

    Блин как сумбурно- но может кто-нить поймёт суть вопроса.

    Делать шины (конкретные такие шины под винт) PE и N в Первом щитке(ВРУ) и соединять их с такими же шинами под винт во Втором щитке (потребители) - получается как бы много соединений лишних по ощущениям китайских шин и тп)?
     
    halsol , 15.08.11
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    3.547

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    3.547
    Адрес:
    Москва
    Такой рисуночек как-то поможет?
     

    Вложения:

    • 3_10.jpg
    SB3 , 15.08.11
    #2 + Цитировать
  3. halsol
    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    halsol

    Участник

    halsol

    Участник

    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Соликамск

    В нем мне кажется ошибка - шина N уходит с шины PE, а вроде как я помню из различных источников - N и PE уходят с разных болтов шины PEN
     
    halsol , 15.08.11
    #3 + Цитировать
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    3.547

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    3.547
    Адрес:
    Москва
    Не, РЕN приходит на шину РЕ, с неё берется N - отдельной шиной на изоляторах, т.е. шина N должна быть изолирована от корпуса!
    Но ещё раз - не лучший выбор схемы для временного электроснабжения.
     
    SB3 , 15.08.11
    #4 + Цитировать
  5. halsol
    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    halsol

    Участник

    halsol

    Участник

    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Соликамск
    Новая линия СИП(4*95), относительно новая КТП, повторное заземление на отпаечном столбе, повторное заземление у меня (6-8 уголков2,5 метра 50х в линию через 2,5 метра) + ОПН на столбе на фазах. До КТП - 300-400 метров. Думаю смело можно реализовывать современную систему.
     
    halsol , 15.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    50

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Подольск
    А можно узнать ОПН какого типа у Вас стоят на столбах?
     
    Evgeny57 , 15.08.11
    #6 + Цитировать
  7. halsol
    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    halsol

    Участник

    halsol

    Участник

    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Соликамск
    Висят на фазах Raychem ZnO Surge Arrester LVA-280B-CL визуально наблюдаю их соединение со спуском (трос) до арматурины в земле рядом со столбом
     
    halsol , 15.08.11