1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Чайницкий вопрос про заземление

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Коля2, 15.08.11.

  1. Коля2
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    10

    Коля2

    Живу здесь

    Коля2

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Пушкино
    Почему в качестве заземления нельзя просто забить кусок арматуры на метр, безо всяких ям и треугольного очага?

    Я вижу только 1 причину - если кто-то в момент (доли секунды до срабатывания узо) утечки тока в землю будет стоять рядом его ударить может. Но это естественно фигня.
    Другие причины есть по которым делать так заземление не стоит?
     
    Коля2 , 15.08.11
    #1 + Цитировать
  2. семиколен
    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    семиколен

    Участник

    семиколен

    Участник

    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Сибирь
    Можно взять на себя смелость предположить , что основная причина : должно быть соблюдено условие утечки . Чем больше площадь , тем эффективнее будет течь ток. Если у Вас пустыня - то площадь заземления будет на порядок выше, чем если у вас заземление в болоте сделано :)
    Моё мнение чисто дилетантское.
     
    семиколен , 15.08.11
    #2 + Цитировать
  3. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Но очень верное!:hello:
     
    FDRA , 15.08.11
    #3 + Цитировать
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Для того что бы сработало УЗО или АВ заземление должно иметь определённое сопротивление, чем ниже тем лучше. Кому то и 1 штыря достаточно, а у кого то и 10 штырей не могут обеспечить низкое сопротивление. Об этом уже столько написано,;) неужели так трудно почитать.:faq::(
     
    olegaa2 , 15.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Коля2
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    10

    Коля2

    Живу здесь

    Коля2

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Пушкино
    Хорошо спс
     
    Коля2 , 15.08.11
    #5 + Цитировать
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Он не зря вам это говорил :)] Вовремя исправили, Коля2)
     
    SB3 , 15.08.11
    #6 + Цитировать
  7. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Тульская область
    То что Вы описали будет работать только в случае вариант заземления ТТ, с исправным узо, влажным грунтом. В аварийных ситуациях, например отказ узо, это будет просто висящий голый провод под напряжением.
     
    slavka8 , 15.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Коля2
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    10

    Коля2

    Живу здесь

    Коля2

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Пушкино
    АВ тут вообще не причем, какое отношение он имеет к заземлению? И метровый кусок арматуры диаметром 32 имеет, вероятно, достаточное сопротивление.


    ТТ это что?

    Ну в остальном понял, отказ даже 1 УЗО это исключительно маловероятно (тем более что их 2 на большей части проводов на участке).


    Да я прошу прощения, сам тоже туповат часто не понимаю.:(

    Расстояние от стены до такого штыря = 0,5 м. нормальное?
     
    Коля2 , 15.08.11
    #8 + Цитировать
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Проще говоря, (обсуждаем ТТ - ознакомьтесь с чем это "едят")) Просто в чем смысл задавать вопрос по заземление, не зная какие схемы используются в электроснабжении. При ТТ у вас должно быть такое сопротивление заземления, которое обеспечить необходимый ток утечки для срабатывания УЗО, т.к. при ТТ "автоматы" срабатывают только при к.з. фаза-ноль или от тепловой перегрузки-это когда , ток протекающий через АВ больше его номинала, но недостаточен для "мгновенного" срабатывания АВ от тока к.з.
    Основную ф-цию при утечке тока с фазы или нуля на "землю" несут УЗО и вот сопротивление заземлителя, должно обеспечивать срабатывание УЗО на этот ток формула есть) Rзазем.=25В ( для домиков и т.п.)/ номинал УЗО, допустим 30мА = 833 Ом. Даст такое сопротивление ваш "одиночный штырь" :) - ок, но сопротивление будет зависеть от грунта, от времени года и т.п.
     
    SB3 , 15.08.11
    #9 + Цитировать
  10. Коля2
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    10

    Коля2

    Живу здесь

    Коля2

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Пушкино
    Грунт на прохождение тока у меня как раз ок -на глубине 0,75 м земля уже влажная дальше на 1-2 м вода. И представить что толстая арматура будет иметь не достаточное сопротивление вообще не могу если медный провод в 10 раз тоньше имеет достаточное.

    Может на 1,5 метра забить надежнее будет, но это уже перестраховка для труса.
     
    Коля2 , 15.08.11
    #10 + Цитировать
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Да при чём здесь сопротивление арматуры или провода:faq:, сопротивление земли нужно смотреть(мерить)!.
     
    olegaa2 , 15.08.11
    #11 + Цитировать
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Проблема в чем - в сварке или в "жабе"?
    Почему не сделать всё нормально, забив три ( а лучше(!) четыре ) "электрода" на два метра через два метра из материалов по ссылке http://www.news.elteh.ru/arh/2006/41/17.php, и соединить их полосой?
     
    SB3 , 15.08.11
    #12 + Цитировать
  13. Коля2
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    10

    Коля2

    Живу здесь

    Коля2

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Пушкино
    Проблема в том что яму не хочу копать. Если можно просто забить 3 штыря и сварить над землей - то это хорошо. Сварка имеется естественно.

    Читал здесь же что люди капают ямы кто 1,5, (а 1 кто-то на 3(!) метра).
     
    Коля2 , 15.08.11
    #13 + Цитировать
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Яму(ров :)) вам надо выкопать глубиной на два штыка лопаты, длиной или 4 метров(три "электрода"), или 6 метров(4 "электрода") - работа вроде от силы на 2 часа с перекурами). В этой ямке и сварите их полосой.
    Только про УЗО не забудьте) И вообще, чего заземляем-то если не знаем разницу между ТТ и TN-C-S или знаем?
     
    SB3 , 15.08.11
    #14 + Цитировать
  15. whisky
    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    whisky

    Участник

    whisky

    Участник

    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Киев
    Можно и один штырь, если не хотите загромождать площадь участка. Только длина его должна быть 12м. Такие комплекты для заземления даже продаются - вбивается первый отрезок штыря, на него навинчуется второй и опять вбивается и т.д.
    А Главное - должна быть обеспечено низкое сопротивление (менее 4 Ом), что обеспечивается: большой площадью контакта штыря(штырей) с землей и проводимостью земли в районе контакта. Иногда и соленой водичкой требуется проливать.
     
    whisky , 15.08.11
    #15 + Цитировать