1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Определение фазы на бензогенераторе

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Vashnovosel, 08.08.11.

  1. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.044
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.044
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Ну, да, с пробником из лампочки Вы определите фазу и 0 :aga::no:
     
  2. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    424

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Черноголовка
    Если есть фаза и "Земля" то без проблем. На генераторе нет ни того, ни другого. Я-же написал, что если знаешь физику и электротехнику, зная как работают все измерительные приборы всегда решишь задачу. И ещё раз пишу в эл. установках запрещено пользоваться газоразрядными индикаторами. Дома на свой страх и риск-чем угодно. Кстати цифровые мультиметры с их входным сопротивлением 1-10 Мегом так же могут показать напряжение там-где его нет.
     
  3. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.044
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.044
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Очень интересно, подсоединившись к фазе и земле, лампа будет гореть тускло?
    :hello:

    P.S. Вспоминая производственную практику и наших монтажников с самопальными пробниками, обмотанными изолентой и японцев, с тестерами (которые смотрели косо на наших спецов), сейчас начинаю задумываться о том, что япы просто лохи :)
     
  4. Esat
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    35

    Esat

    Живу здесь

    Esat

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Кошмар, как будто и школе не учились...
    Итак генератор. Если он однофазный и маломощный, то у него обмотка, с которой снимается напряжение не связана с курпусом и выходы просто симметричные. Индикатор светится должен, емкостная связь с землей есть, а значит микроамперы пробираются через неонку индикатора и она светится.
    У мощных генераторов с встроенной системой управления запуском и прочими бантиками выходы уже не симметричны. Четко выделяется нейтраль и фаза. Так делают изготовители всех приличых генераторов поскольку почти все они могут быть как однофазными, так и трехфазными, а в трехфазной нейтраль строго выделена, иначе просто не может быть. (Она может отсутствовать даже :))
    Корпус, естественно, надо заземлять у любого генератора.
    Теперь насчет показа напряжения там где нет, ну нельзя же так в 21 веке... Если прибор исправен и говорит, что напряжение есть - значит оно есть. Вопрос только в том, какой ток можно получить, подключившись к нулю и измеряемой точке. Если это наводки в кабеле, то ток практически будет нулевым, если нормальная линия - ну в пределах ее нагрузочной способности.
     
  5. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    424

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Черноголовка
    Для каждой задачи свои приборы. В семисторной системе управления при закрытом семисторе и цифровой мультиметр и "отвёртка" покажут наличие напряжения 220в, и только лампочка гореть не будет. При подсоединении Ф-земля лампочка будет гореть полным накалом. Довольно достоверно покажет и "дремучий" стрелочный тестер. Кстати если нет в доме заземления "0" провода то на нем "отвёртка" в 90% будет светиться.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    +1!
    Хотя замечу, что дело не в лампочке накаливания, а в двухпроводной схеме подключения индикатора напряжения, который в свою очередь может быть как с лампой накаливания, так и с неонкой/светодиодом и т.п.

    Отвёртки действительно имеют "бытовое" назначение. В некоторых случаях они могут дать ложные данные как об отсутствии, так и о наличии напряжения. Поэтому и не используются в сетях до 1000 В.

    Про применение в электроустановках вы слегка загнули - в сетях выше 1000 В все индикаторы напряжения работают по такому принципу.
     
  7. SLDENIK
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    308

    SLDENIK

    Микросхемка

    SLDENIK

    Микросхемка

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    Омск
    А что, инженеры- энергетики не признают других мнений? Зачем так тему порезали. Повторюсь ещё раз, индикатор - есть наипервейший инструмент электрика.:hello::pioner:
    А уже потом контролька, фазометр, тестер, мегомметр и т.д. и т.п.
     
  8. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Лучше даже несколько, разных :)
     
  9. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    424

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Черноголовка
    Не стал конкретизировать, надеюсь выше 1000в здесь ни у кого нету.
    Индикатор индикатору рознь. Не каждым разрешено пользоваться и это не зависит от желания инженера-электрика. Есть правила написанные жизнью и их безупречно надо выполнять.
     
  10. SLDENIK
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    308

    SLDENIK

    Микросхемка

    SLDENIK

    Микросхемка

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    Омск
    Правила- правилами, но есть практика. Работаю на химпроме, выпускаем техуглерод, в простонародье сажа, которая имеет свойство пропускать ток. И очень часто на отключенном потребителе присутствует наводка, которую не показывает ваша хвалёная контролька, а индикатор светиться дай бог. Убить конечно не убьёт, но приятного мало, потряхивает бывает прилично. Эти сказки конечно я рассказываю до 1000V:aga:
    Да! А можно цитату про запрещёние индикатора, а то я что то давно не заглядывал в умные книги:hello: или хотя бы пунктик из ПТЭ:um:;)
     
  11. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450
    Адрес:
    Ижевск
    Про запрет индикаторов нигде не встречалось.
    Вот выдержки из ПОТ Р М-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок":

    3.3.1. Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.
    3.3.6. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться контрольными лампами.
     
  12. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    424

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Черноголовка
    А откуда эта наводка? Или это статическое эл-во. С другой стороны если сажа проводящаяя то весь ток, какой-бы он не был должен стечь на корпус. Как электрик со стажем объясните такой эффект.
     
  13. SLDENIK
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    308

    SLDENIK

    Микросхемка

    SLDENIK

    Микросхемка

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    Омск
    :)Он стекает с соседнего провода в кабеле находящемся под напряжением через сажу, на отключенный провод и спасает от этой оказии только защитное заземление. О чем написано в умной книге, в разделе организационные и технические мероприятия при вводе оборудования в ремонт.:hello:
     
  14. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    424

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Черноголовка
    В таком случае что у вас за защитное заземление? И что у вас за изаляция провода через которую течёт ток, пускай даже микроАмперы?


    Если надо выложу скан больничного, кстати нового образца. А насчёт документов ежегодно выходит много изменений и дополнений к ПТЭ и ПТБ. Вот там и было на эту тему, причём несколькоь лет назад. Надо будет поискать.
     
  15. SLDENIK
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    308

    SLDENIK

    Микросхемка

    SLDENIK

    Микросхемка

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    Омск
    Да какие там микроамперы, берите выше :aga: милли, про порог чувствительности слышали небось?:no: А изоляция хр...вая, производство грязное. Бывает вскроешь распай. коробку, а она полная сажи. И такую там иллюминацию увидишь, что волосу дыбом встают:)] А что делать, работать надо, стране сажа нужна.:aga::)];)


    Да не надо,я верю:) У нас уже тоже пугали этим больничным, А4 размера, и если типа согнёшь, то к оплате приниматься, не будут. Так ,что имейте в виду.:hello: