    Вопрос электрикам.
    К поселку протянули линию 6 киловольт, выделили мощность 100 кВт трех фазного. Как я понимаю на дом хорошо бы иметь 15 кВт однофазного. Приведите пожалуйста эти две цифры к общему знаменателю. С каким коэффициентом они переводятся одна в другую? А то мне рассказывают, что 100 трех фазного выделяют на 9-ти этажный 7-ми подъездный дом.
    Заранее спасибо.
     
    mihhak , 06.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    104

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Хмельницкий
    100/3= 33,3 кВт на одну фазу. Если в вашем поселке 6 домов (очень сомнительно) может и получите 15 кВт однофазных.
     
    Vasja75 , 06.08.11
    #2 + Цитировать
  3. mihhak
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    15

    mihhak

    Участник

    mihhak

    Участник

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Саратов
    Я правильно понял, что мощность есть мощность, а кол-во фаз не играет роли. И выходит, что 100 надо поделить на кол-во домов и получится мощность на дом?:mad:
     
    mihhak , 06.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    301

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Москва
    При выделении мощности на дом, расчёт проводится с учётом коэффициента одновременного использования (не включат же все электрочайники одновременно), правда я этот коэффициент не помню.
     
    Auri , 06.08.11
    #4 + Цитировать
  5. mihhak
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    15

    mihhak

    Участник

    mihhak

    Участник

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Саратов
    Люди умные помогите понять, есть смысл на поселок 40 домов покупать 100киловатный трансформатор и какую мощность получит каждый дом?
     
    mihhak , 06.08.11
    #5 + Цитировать
  6. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если речь о коттеджах с выделенной мощностью по 15 кВт, то смысла не много... ибо не хватит.
    Посчитаем. При количестве домов повышенной комфортности (по аналогии с квартирами) 40 штук коэф. одновременности 0,2. То есть, 15*0,2*40 = 120 (кВт)
    Но если учесть коэф. спроса при мощности до 14кВт 0,8, то получим впритык...
    120*0,8=96 (кВт)
    Это всё расчётные данные, а вот что случится по факту 31 декабря, когда все жители съедутся для приёма гостей и включат плиты, печки и прочее...
     
    sergey_sav , 06.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    281

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Москва центр
    а вот что случится по факту 31 декабря, когда все жители съедутся для приёма гостей и включат плиты, печки и прочее..
    На одном из форумов промельклуло сообщение из Питера,
    именно на новый год трансформатор не выдержал общей нагрузки.
    Если уж покупать транс то минимум на 160квт.
    Да еще учтите завтра количество домов может и увеличится, а транс останется.
     
    Starik2 , 07.08.11
    #7 + Цитировать
  8. mihhak
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    15

    mihhak

    Участник

    mihhak

    Участник

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Саратов
    Всем большое спасибо за помощь.
    Уяснил следущее- коффициент одновременности 0,2
    тоесть 100/15/0,2=33 мощности хватает на 33 дома
    Не совсем понятно, что такое коэффициент спроса, и подскажите можно ли при выделенных 100 кВтах покупать трансформатор большей мощности скажем на 160?
     
    mihhak , 08.08.11
    #8 + Цитировать
  9. clawa
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    0

    clawa

    Живу здесь

    clawa

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Тр-р можно купить большей мощности. Но СО ее ограничит автоматикой.
     
    clawa , 08.08.11
    #9 + Цитировать
  10. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    160 кВт- это хорошая перспектива, можно ещё один посёлок построить :)].
    Я конечно не проектировщик, но у меня выходит так:
    по СП 31-110- 66кВт
    по РД 34.20.185- 75кВт
    Короче хватит даже если прибавить уличное освещение, да ещё насосную построить.
     
    Димм , 08.08.11
    #10 + Цитировать
  11. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Исходя из каких исходников и по каким таблицам получили столь мизерные цифры?


    1. См. СП31-110 раздел 6.
    2. Никто не запретит, более того перспектива роста приветствуется.
     
    sergey_sav , 08.08.11
    #11 + Цитировать
  12. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Ой! Ошибся! Чуть больше.
    Короче:
    1. как для квартир повыш. комфортн. табл.6.2 и табл.6.3 (понятно, что здесь без всякой интерполяции)= заявленая более 15кВт *(0,65-Кс)*(0,2-Ко)*кол-во кв.(40)=78кВт
    2. как для квартир с плитами до 8 кВт табл.6.1 =1,95*40=78кВт.
    Чего то сам не пойму где ошибся:)]
    РД34.20.185 будем считать, или сами посмотрите:hello:
     
    Димм , 08.08.11
    #12 + Цитировать
  13. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще-то мне и СП31 хватает...:)
    Корректнее в табл. 6.2 применить первый столбец, тогда 15*0,8*0,2= 96
    имхо
    А по РД получится более 100кВт, однако
     
    sergey_sav , 08.08.11
    #13 + Цитировать
  14. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Корректнее всё таки знать заявленную мощность домиков топик стартера.;), а при 15- столбец №2! А то так можно всю энергосистему страны развалить:)]


    У меня старое РД. В те времена котеджи в редкость были, а тем более посёлки, по этому и считать не умели, небыло наработок.
     
    Димм , 08.08.11