1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Упал уровень воды в скважине, посоветуйте по автоматике

Тема в разделе "Скважины", создана пользователем serg280976, 02.08.11.

  1. serg280976
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    14

    serg280976

    Живу здесь

    serg280976

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новороссийск
    Здравствуйте.

    Ситуация такая: имеется скважина 50 м в скале, воды до последнего времени было достаточно, 500 л накачивали за раз. Автоматики не было ни какой, пришел- глянул , включил насос , дождался заполнения бака, выключил.

    На прошлой неделе сосед пробурил в 25 метрах себе скважину но на 71 метр(буровики посоветовали или развели), и вот у меня уровень в скважине упал на 40 м от поверхности, и воды стало мало- за раз выкачиваю 160 л, через час можно выкачать еще 100 л, т.е. скважина дает 100л в час. Вообщем плохо. Но что интересно ,вода у соседа другая- сероводородная а у меня без запаха. И еще, когда сосед качает, у меня в скважине уровень падает на мм500.

    Так вот теперь у меня есть на мой непрофессиональный взгляд 3 варианта выхода из ситуации:

    1.Пробурить новую скважину (попадаю на кргленькую сумму денег, которых уж очень не хватает на стройке).
    2.Добурить эту до 70 метров (тоже деньги и самое главное риск повредить фасад и крышу дома-скважина очень близко).
    3.Установить автоматику которая бы включала и выключала скважинный насос в зависимости от уровня воды в скважине и в баке, таким образом вода бы подкачивалась скажем раз в 2 часа литров по 100.

    Я склоняюсь к 3 варианту, как к менее затратному (потратить деньги на новую скважину всегда успею), но что это за автоматика? где можно купить и т.д. Что посоветуете в моем случае?
     
    serg280976 , 02.08.11
    #1 + Цитировать
  2. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    3.826
    Благодарности:
    1.963

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    3.826
    Благодарности:
    1.963
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте.
    Советую включить в комплект автоматики реле "сухого хода". Оно как раз выключает насос при низком уровне воды. После наполнения ствола реле давления опять включит насос. И так далее.
    С уважением.
     
    burka , 02.08.11
    #2 + Цитировать
  3. krim
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    41

    krim

    Живу здесь

    krim

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Krasnoyarsk
    Реле сухого хода на насос, и поплавковый выключатель на бак.
     
    krim , 02.08.11
    #3 + Цитировать
  4. JekaS
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    3

    JekaS

    Участник

    JekaS

    Участник

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Сыктывкар
    Или рассмотреть возможность установки реле уровня на осушение скважины + заполнение емкости. САУ-М2 owen.ru/catalog/31431255
     
    JekaS , 02.08.11
    #4 + Цитировать
  5. serg280976
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    14

    serg280976

    Живу здесь

    serg280976

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новороссийск
    Как я понимаю реле сухого хода на насосе после падения давления в трубе отключит насос. А кто его включит? Надо идти включать насос, который откачав 100 литров опять отключится. И опять спускайся, включай. Хотелось бы чтобы он сам вкл- подкачал-выкл, и т.д.
     
    serg280976 , 02.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.096
    Благодарности:
    25.452

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.096
    Благодарности:
    25.452
    Адрес:
    Уфа
    Применяйте другие системы защиты от сухого хода работающие по уровню (контроллер СКЛ) или протоку с возможностью перезапуска, например Brio 2000MT.
     
    Андрей 203 , 02.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    6.537
    Благодарности:
    6.480

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    6.537
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Пенза
    Так все само и будет включаться и выключаться - для этого и автоматика! :super:
     
    Serj , 02.08.11
    #7 + Цитировать
  8. serg280976
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    14

    serg280976

    Живу здесь

    serg280976

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новороссийск
    Спасибо за ответы. Нашел у себя в городе САУ-М2 , но возник вопрос по размещению датчиков. Если в баке все ясно, то в скважине вопрос? Можно прикрепить ну скажем хомуты из нержавейки к трубе погружного насоса на разных уровнях, не будет ли замыкания датчиков через пленку воды на трубе?
     
    serg280976 , 03.08.11
    #8 + Цитировать
  9. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    6.537
    Благодарности:
    6.480

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    6.537
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Пенза
    Так выше написали про реле "сухого хода" - это как раз оно и есть, если в скважине вода кончилась, то это реле остановит насос.
     
    Serj , 03.08.11
    #9 + Цитировать
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Serj, загвоздка в том, что обычное реле сухого хода после отключения необходимо запускать вручную.
     
    torez-1 , 03.08.11
    #10 + Цитировать
  11. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    6.537
    Благодарности:
    6.480

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    6.537
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Пенза
    :ogo: оба-на! Не знал :no:. Теоретик я, а этот ньюанс как-то не отмечался никем. Теперь буду знать, спасибо!:super:

    А чем же его запускают? Или только вручную?
     
    Serj , 03.08.11
    #11 + Цитировать
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Запускается при помощи пальца нажатием кнопочки или поворотом рычажка. :)
     
    torez-1 , 03.08.11
    #12 + Цитировать
  13. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    6.537
    Благодарности:
    6.480

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    6.537
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Пенза
    Хотя если подумать, то логично. :um: Ведь нельзя же постоянно дергать насос чтобы проверить - есть вода или нет? :(

    Получается, что система с датчиками уровней более автоматической может быть построена. :faq: А реле сухого хода, как последний рубеж обороны. :flag:
     
    Serj , 03.08.11
    #13 + Цитировать
  14. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Именно так.
    Я не знаю, что в плане надёжности представляют из себя датчики уровня, не пользовался, но по-моему - это был бы оптимальный вариант в этом случае.
     
    torez-1 , 03.08.11
    #14 + Цитировать
  15. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    6.537
    Благодарности:
    6.480

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    6.537
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Пенза
    Все датчики в системах автоматизации - слабое звено. Обязательно нужны методы контроля достоверности показаний датчиков. Ну или как в нашем случае, если не сработает датчик минимального уровня, чтобы остановить насос, то сработает реле сухого хода. А в более крутых системах нужно предусматривать дублирование и периодический контроль показаний датчиков с анализом их состояния. Вот! :: Это моя компьютерная сущность! :)]
     
    Serj , 03.08.11
    #15 + Цитировать