1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымит камин с поднятой дверью

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagira18, 01.08.11.

  1. bagira18
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    2.183

    bagira18

    Живу здесь

    bagira18

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    2.183
    Адрес:
    Новосибирск
    Топка Spartherm.
    Проблема. Если дверь плотно закрыта-все хорошо. Только начинаешь поднимать сверху по углам валит дым. Как бы сверху из под обшитой части в данном варианте.
    Что это может быть?
     

    Вложения:

    • 73867_582x800_1_1.jpg
    • IMG_9191.JPG
  2. Котлаский
    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    831

    Котлаский

    Живу здесь

    Котлаский

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Котлас
    Помогите дымит камин! С поднятой дверью.

    Причин много может быть. Например окна герметичные, вытяжная вентиляция электрическим вентилятором.
    Ясно только, что давление воздуха в помещении меньше чем на улице ::
    Дым валит туда, где разряжение воздуха больше, тяга вроде как опрокидывается...
     
  3. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Помогите дымит камин! С поднятой дверью.

    Какой дымоход у топки и какой стоит по факту. На сколько труба выше - ниже конька? Есть ли отводы оси дымохода в сторону, если есть то сколько, какие, на сколько снос? Подключена ли подача наружнего воздуха? В общем поподробнее, постараемся понять причину и помочь.

    Первым делом попробуйте открыть в комнату окно на 3-5 минут и после этого посмотреть, будет ли дымить. Котласский абсолютно верно сказал самую распространенную причину поддымливания.
     
  4. Владимир Жирнов
    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.401

    Владимир Жирнов

    Живу здесь

    Владимир Жирнов

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.401
    Помогите дымит камин! С поднятой дверью.

    Причина может быть одна. Дымосборника нет-просто дымовой канал
     
  5. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Омск
    Помогите дымит камин! С поднятой дверью.

    Летом, даже у печей плохая тяга в начале топки.
    Один из вариантов плохой тяги.
     
  6. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Помогите дымит камин! С поднятой дверью.

    Закрытая топка. Тем более Шпартерм, есть там дымосборник, и достаточный. С дымоходом или давлением вопросы.
     
  7. bagira18
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    2.183

    bagira18

    Живу здесь

    bagira18

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    2.183
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо, дорогие вы мои! Я просто в тоске...
    вот на эти вопросы наверное надо бежать искать ответ..
    "Какой дымоход у топки и какой стоит по факту. На сколько труба выше - ниже конька? Есть ли отводы оси дымохода в сторону, если есть то сколько, какие, на сколько снос? Подключена ли подача наружнего воздуха? В общем поподробнее, постараемся понять причину и помочь"
    Постараюсь ответить побыстрей.
    ВОт нашла фото видно плохо , но может как-то поможет.
     

    Вложения:

    • IMG_3574.jpg
    • IMG_4730.jpg
  8. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    45й отвод с минимальным сносом - не должен влиять. Ищите дальше. Обязательно попробуйте открыть окно перед подьемом и расскажите о результате.
     
  9. bagira18
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    2.183

    bagira18

    Живу здесь

    bagira18

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    2.183
    Адрес:
    Новосибирск
    Воздух берем из цоколя туда прям дыра. Если не хотим можно закрыть заслонку. попробуем открыть окна.
    Была какая-то мутная история про топку. Она сначала типа пришла с разбитым стеклом. Потом ее новую привезли. Но вся история была в москве. А вдруг привезли только стекло? А топка например тоже погнулась и в нее просто новое текло всавили и теперь где-то в подъемной шахте нет примыкания? Наверное это тетский бред, может в эту сторону не думать?
     
  10. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Так это можно проверить. Не растапливая снимите колосник и зольник, по идее должны рукой почувствовать движение оттуда воздуха. Или спичку у входа в топку зажгите.

    У меня крепчает мнение что вам нужно кого то вызывать на обьект и смотреть.

    Дымоход по отношению к коньку как выведен? И все таки, какие диаметры у топки и трубы? Может счет какой остался?


    Естественно привезли только стекло. Какой смысл полностью топку из за стекла тащить. Не логично. Стекло вбок откройте и посмотрите, как примыкает все. Как уплотнители стоят. Только не крутите ничего (болты. которые стекло крепят).

    Я все таки думаю что проблема в дымоходе. Или заузили, или недостаточно над коньком подняли. Хотя с вашей высотой, со вторым светом и на диаметр заужение должно работать.

    Пробуйте открыть окна. И проверьте, будет ли как то топка реагировать на задвижку внизу. По идее когда закрыта, топка должна в течении нескольких минут немного пригасать.
     
  11. bagira18
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    2.183

    bagira18

    Живу здесь

    bagira18

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    2.183
    Адрес:
    Новосибирск
    SuperGSM, доброе утро:)
    Моного непонятных слов:(, но из того что понимаю.
    Когда задвигает внизу-действительно пригасает-может долго тлеть потом сохраняя тепло.
    Окно открывали-все также.
    Причем там прямо валит дым как будто насосом качают. Не вяло сочиться а так как чайник кипит...(очень понятно:aga:)
    Мастера , который ставил ждем в пятницу.
    Всякие диаметры попробую найти.
     
  12. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Хорошо, ждем информации. раз задвижка работает - там все в порядке. Наверняка труба. Может пока не топили - птицы гнездо свили - иногда бывает.
     
  13. saar
    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    42

    saar

    Живу здесь

    saar

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте, когда огонь разгорится, медленно поднять стекло ( не рывком) до самого верха. Не оставляя в среднем положении.
     
  14. Владимир Жирнов
    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.401

    Владимир Жирнов

    Живу здесь

    Владимир Жирнов

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.401
    Помогите дымит камин! С поднятой дверью.

    Где там дымосборник?
    Из топки сразу в трубу. Открытый камин без дымосборника поворотов дымового канала не любит
     
  15. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    Смотрите дымоход и приточку!
    не должна эта топка дымить даже с поднятой дверцей - у этой модели дверца поднимается только наполовину! и таким образом Вы получаете открытый камин с его правильными пропорциями и"недостающим" некоторым дымосборником!

    Выход дымохода у нее 200 мм - тянуть должна!
    Как вариант - при работе топки с поднятым стеклом переведите рычахок подачи воздуха на горение в закрытое положение. что бы поток воздуха на горение поступал в топку только с фасада, т.е. через дверь.

    перед растопкой камина поднимите дверь вверх и проверьте куда дует особенно по углам "из" или "в"?