1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сечение кабеля и автомат

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем malya, 23.07.11.

  1. malya
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    malya

    Новичок

    malya

    Новичок

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, мне, новичку в электрике, с моей проблемой.
    Есть деревянная летняя кухня, к ней пристроили сарай. В летней кухне проводка выполнена кабелем с сечением от 2.5 до 4 кв.мм.(медь), на входе стоит автомат на 16А. К кухне пристроили сарай, хочу в этом сарае сделать розетку и свет внешней проводкой в коробах. Для этого купил кабель ВВГнг 1.5 кв.мм., медный. Но оказалось, что 16А нам может не хватить и местный электрик посоветовал поставить автомат на 25А.
    Скажите, могу ли я использовать мой кабель в этом случае, при условии, что в розетку ничего мощнее садовой газонокосилки включаться не будет? И вообще можно увеличить мощность автомата при условии использования стандартных розеток (в некоторых местах еще советских)?
    И еще вопрос, сейчас все розетки и выключатели установлены на деревянных площадках. Актуальна ли такая установка сейчас? Собираюсь использовать стандартные внешнюю розетку и выключатель.

    Спасибо!
     
    malya , 23.07.11
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Т.е. у вас ввод в кухню, потом линия в сарай?
    Если так и на вводе в кухню 4мм.кв. меди, то можете поставить на вводе двухполюсный "автомат" на 25А с хар-кой В. Прикиньте, может 20А хватит, т.к. все АВ имеют некоторый запас по не отключению прим. +10%, т.е. при установке 20А "автомата" вы можете потреблять прим. до 22А. На кухне же и в сарае на провод ( кабель ) 2,5мм.кв. меди "автомат" 16А с хар-кой В, на 1,5мм.кв. меди макс. 13А,а лучше на 10А с хар-кой В.
    Если никакого заземления нет, то после вводного АВ на кухне установите УЗО 40А 30мА.
    Стандартные розетки рассчитаны на ток в 16А, если на них не написано чего-то другого. Выкл. вроде на 10А- на них обычно написано.
    "Подкладки" под розетки обычно использовались для розеток без задних стенок, но если у вас есть желание сделать также, то пропитайте "подкладки" любым огнебиозащитным раствором и дайте высохнуть)
     
    SB3 , 23.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    104

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Хмельницкий
    А что вам мешает включить газонокосилку в розетку кухни и проверить - хватит или не хватит? Если мощность косилки до 3 кВт -то 1,5 кв. меди хватит.
    А если решили кардинально перебрать проводку - прислушайтесь к советам SB3. Удачи.
     
    Vasja75 , 23.07.11
    #3 + Цитировать
  4. malya
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    malya

    Новичок

    malya

    Новичок

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое за ответы. Скажите, а если у меня на кухню и сарай будет стоять один автомат - могу я при кабеле 1.5 мм в сарае при условии того, что я не буду его нагружать более 1 квт поставить на входе 16 ампер или 25 ампер? Или мне надо поменять его на 2.5 мм?
     
    malya , 23.07.11
    #4 + Цитировать
  5. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.141
    Благодарности:
    6.561

    Dan!la

    Строю дом

    Dan!la

    Строю дом

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.141
    Благодарности:
    6.561
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2 простых правила электрика:
    1) сечение и тип кабеля выбирают исходя из нагрузки и длины линии.
    2) автоматом защищают КАБЕЛЬ, исходя из его сечения и длины, а не подключенную нагрузку.
    Выбирая характеристику автомата, можно лишь сделать поправки на тип нагрузки (печка, мотор с высоким пусковым током и т.д.).
     
    Dan!la , 23.07.11
    #5 + Цитировать
  6. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    297

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Тульская область
    Автоматы для того отчасти и ставят что бы Вы не думали куда сколько и чего можно включить, автомат просто не даст перегрузить кабель, на 1.5 кв.мм в среднем ставят автомат 10-13 ампер, в некоторых случаях лучше еще меньше 6 ампер (кабель с заниженным сечением, высокие температуры) бывает можно увеличить до 16, но все это решается исходя из многих условий.
     
    slavka8 , 23.07.11
    #6 + Цитировать
  7. malya
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    malya

    Новичок

    malya

    Новичок

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А если все-таки учитывать что большой нагрузки не будет, можно этот кабель использовать? Хотя бы на линии освещения?
     
    malya , 23.07.11
    #7 + Цитировать
  8. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    297

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Тульская область
    Ну допустим у Вас в щитке стоит автомат на 10 ампер, к нему подключен кабель 1.5 кв.мм, вот и подключайте к этому кабелю тогда что угодно, хоть свет , хоть десять розеток, при перегрузке автомат сработает.
     
    slavka8 , 23.07.11
    #8 + Цитировать
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Если у вас кабель 1,5мм.кв. меди, то можете поставить В13А,лучше В10А - это 2,2кВт. Вы же все равно не собираетесь нагружать больше чем на 1кВт, в чем смысл установки 16А , а тем более уж 25А?! Смысл в чем!?
     
    SB3 , 23.07.11
    #9 + Цитировать
  10. PashaR
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    183

    PashaR

    Живу здесь

    PashaR

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А УЗО без заземления работать будет?
     
    PashaR , 23.07.11
    #10 + Цитировать
  11. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    297

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Тульская область
    Вы имеете ввиду питание от генератора ?
     
    slavka8 , 23.07.11
    #11 + Цитировать
  12. PashaR
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    183

    PashaR

    Живу здесь

    PashaR

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет.
    У меня это так.
    Со столба в дом приходит 2 провода.
    Приходят на пакетник, пробку, счётчик.
    Дальше по потребителям.

    Есть ли смысл ставить УЗО? Защитит?
     
    PashaR , 23.07.11
    #12 + Цитировать
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Будет, при двухпроводной схеме, но только если где-то возникнет утечка на что-то или при утечке на метал. корпус прибора до него дотронется человек и возникнет ток утечки через тело человека.
    В общем одно УЗО на 40А 30мА имеет смысл поставить.
     
    SB3 , 23.07.11
    #13 + Цитировать
  14. Eroha60
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Eroha60

    Участник

    Eroha60

    Участник

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Есть вопрос, может кто подскажет? Перенёс счётчик, ввод в дом сипом (у нас разрешают), вводной автомат Шнайдер на 40 амп., далее к счётчику медью одножильной 10 кв. мм.,от счётчика на шину (ноль) тоже им же и на фазы автоматов 16 амп. тоже 10 кв. мм., а ноль от автоматов на шину 6 кв. мм. Ну и к автоматам уже подцепил провода которые были раньше. Но вот запарился, что на кухне у меня стоят уже автоматы 16 и 25 амп. Сейчас получается 25 амп. беспонтовый стоит, ведь в щитке стоят 16 амп., хватит ли на кухню 16 амп? Ну и 25 амп. убирать или он не создаст проблем? Есть мысль вместо него по позже УЗО поставить. Подскажите, если что не так
     
    Eroha60 , 07.09.16
    #14 + Цитировать
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.551

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.551
    Адрес:
    Белгород
    Лучше бы картинку...сложно воспринимается текст.
     
    Иванов Костя , 08.09.16
    #15 + Цитировать

Смотрите также