Объединить многожильные провода, вопросы по прокладке, щитку

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hronos, 21.07.11.

  1. Hronos
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Hronos

    Участник

    Hronos

    Участник

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. Как оказалось меня немного надули с сечением входного провода. Ввод в дом был сделан под землей толстенным бронированным кабелем 4х6, который как утверждалось имел сечение 6мм2

    Как водится, уже после выяснилось, что кабель таки 4х4.

    4 мне впринципе с оговорками хватит. Домик маленький, но напичкан будет всеми благами. Пиковая кратковременная нагрузка - до 9квт. Можно и не злоупотреблять.
    Долговременная будет в районе 5 (телек, стиралка, свет, иногда чайник).

    Выходит, что вариантов у меня 2 - полностью переделывать кабель, что ну очень тяжко, либо попробовать объеденить жилы. Сеть однофазная.
    С одной стороны кабель будет соединен орехами с алюминивыми, с другой - заходить в УЗО. Длинна кабеля метров 10, 4 из них по дереву, в кабель-каналах.

    Насколько объединение проводов для увеличения сечения соответствует фен-шую и имеет ли право на жизнь такая идея?

    Ну и совсем уж дилетанские вопросы.
    2. Кабель-канал. В него до упора напиханы провода ВВГнг 3х2,5 кое-где немного перекрученны. Насколько это плохо - когда кабель как сардины в банки напихан?

    3. Вопросик по разводке в щитке.
    Вход в УЗО. из УЗО кабель идет на автоматы. в щитке предусмотрены 2 шины. 1 на заземление, 1на на ноль. Как грамотно монтируется разводка фазы после УЗО в щитке?
    Буду очень благодарен за советы.
     
    Hronos , 21.07.11
    #1 + Цитировать
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Тульская область
    Объеденить многожильные провода, вопросы по прокладке, щитку.

    Ну в принципе можно соединить параллельно хотя эт и не по фэн шую :)] кабель канал обычно заполняют не более 40 % (ну больше его и сложно заполнить) после узо нейтраль на шинку а фаза на автоматы.
     
    slavka8 , 21.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Hronos
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Hronos

    Участник

    Hronos

    Участник

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Екатеринбург
    Объеденить многожильные провода, вопросы по прокладке, щитку.

    :) Фазу на автоматы после узо как по фен-шую разводят? Клемник или по 2 провода в каждый автомат последовательно или вообще из УЗО ворох пустить с отдельным проводом до каждого автомата?
    Автоматов не много - штук 6 всего...


    Кабель-канал я заполнить могу на 95% - там очень плотно и аккуратно влазят ввгнг плоские. Вопрос только в том, не противоречит ли это ПЭУ.
     
    Hronos , 21.07.11
    #3 + Цитировать
  4. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Тульская область
    Объеденить многожильные провода, вопросы по прокладке, щитку.

    Если автоматы одной фирмы можно соединить их гребенкой и затем один из автоматов соединить с узо, можно и проводом, я обычно что бы без разрыва изоляцию снимаю через 5-7 см потом сгибаю и в автоматы. Сильно не набивайте, ухудшается охлаждение.
     
    slavka8 , 21.07.11
    #4 + Цитировать
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Объеденить многожильные провода, вопросы по прокладке, щитку.

    Не понятно что у вас в щитке.
    Нагрузка при том варианте что вы написали 5 кВт долговременной не будет)
    Стиралка может потреблять 2кВт или сколько там-в режиме нагрева воды, тв - 150Вт или 0,15кВт от силы, чайник 2кВт от силы на 10-12 минут полный, свет-тоже "копейки". Чтобы вы там чего-нить не то не сделали-лучше нарисуйте, если понимаете что и как-делайте. Кабель канал по прямой можно забить до 70% сечения, если с изгибами -35% от силы.
     
    SB3 , 21.07.11
    #5 + Цитировать
  6. Hronos
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Hronos

    Участник

    Hronos

    Участник

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Екатеринбург
    Объеденить многожильные провода, вопросы по прокладке, щитку.

    Стиралка 2, СВЧ 3, чайник 2 - уже 7. Еще 2 я наберу легко.
    Медь с сечением 4 вроде как ращитана примерно на 8квт.
    Насколько критично будет, если включим на короткое время (15 минут) 9?

    Провода ВВГнг напихал таки в кабель-канал. Очень-очень плотно, копеечную монетку между проводами не засунуть...
    А вариантов у меня не много - на кругляке особо большие кабель-каналы не прикрутишь. Да и вид портится невероятно. Буду смотреть за нагрувом. У меня отдельный провод пойдет до всех серьезных потребителей. 1 3х2,5 провод на СВЧ, 1 на чайник и мелочевку, 1 на стиралку. Буду надеяться, что при таком запасе по сечению проблем с нагревом даже в плотно набитом кабель-канале не будет.

    Вообще стараюсь перестраховаться везде, где только можно.


    В щитке будет УЗО ABB на 30ма, 4 автомата B серии на 16А от АВВ и 1 на 6А серии С (Не нашел B на 6А )
    УЗО пока без земли. Потом заземлю.
    Автоматы:
    До щитка в бытовке - на 40А С.
    В доме:
    1 - стиралка, котел, пара лампочек, душевая кабина (там только радио и диоды).
    2 - СВЧ. Мощьная зараза.
    3 - чайник и прочая кухонная утварь.
    4 - просто для бытовых нужд.
    Ну и на свет на 6А автомат. Освещение будет в 3х местах, планирую энергосберегающие лампы использовать.
     
    Hronos , 25.07.11
    #6 + Цитировать
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.662

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.662
    Адрес:
    Брест
    Объеденить многожильные провода, вопросы по прокладке, щитку.

    Стиралка потребляет отсилы минут 15.
    СВЧ - минуты полторы. Причём, мощность СВЧ, как правило, 1,1...1,3 кВт. А если она со всякими турбогрилями 3 кВт, то всё равно ими (грилями) никто не пользуется. Ну или крайне редко.
    Чайник тоже греет отсилы пару минут.
    А вот пока будем искать остальные 2 киловатта, стиралка уже нагреет, СВЧ приготовит, а чайник закипит;)
     
    ДмитрийМ , 25.07.11
    #7 + Цитировать
  8. Hronos
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Hronos

    Участник

    Hronos

    Участник

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Екатеринбург
    Объеденить многожильные провода, вопросы по прокладке, щитку.

    Согласен. Правда стиралка все-таки 2, а микроволновкой я пользоваться люблю. Конвекция + гриль - 3,15квт по паспорту. Может и час работать. Потому и отдельный провод. В многоквартирном доме стабильно вышибало автомат на 16. Скорее всего проводка была 3х1,5. Потом правда автомат подгорел и вышибать перестало :mad:...

    Нет, я согласен, что 4мм2 в притык укладываются под мои запросы. Есть просто опасения. Домик деревянный, жена может забыться и врубить все на полную. Еще и утюг добавит. Вот когда такая штука произойет - как быстро проподка достигнет опасной температуры?
     
    Hronos , 25.07.11
    #8 + Цитировать
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.662

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.662
    Адрес:
    Брест
    Объеденить многожильные провода, вопросы по прокладке, щитку.

    Как то давно разговаривал с одним заказчиком по схожему вопросу.

    - У меня в гараже освещение в сумме 1 квт, циркулярка 2 кВт, компрессор 2 квт, дрель 500 Вт, перфоратор 800 Вт, а если ещё болгарку 2.2 кВт включу?
    - Мля, у тебя там что, производственный цех на 10 человек?:ogo:
    - Нет, я один.
    - Так как ты этим одновременно пользоваться будешь?:)] И ночью?
    - Ну да, ступил...

    Это я к вопросу об одной(!) жене, которая сутра курицу в турбогриле запекает, чай на 15 человек кипятит, бельё в стиралке кипятит, и думает, а не сходить ли мне бельё погладить, (которое ещё не постиралось:)])...

    Запас - это хорошо, но если в меру.
    А для того, чтобы кабели не поплыли, существуют автоматические выключатели:um:
     
    ДмитрийМ , 25.07.11
    #9 + Цитировать
  10. alexposter
    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    alexposter

    Участник

    alexposter

    Участник

    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Lviv
    Да не волнуйтесь вы так. Вот у тещи моей с тестем прикол похлеще вашего.
    Ввод со столба СИпом 4х16 в наружный бокс со счетчиком на гараже. От него - внутрь гаража огрызками АВВГ 10 мм.кв. во внутренний щиток - там УЗО общее 30 мА 3-фазное, н и пара автоматов. Потом - внимание! - от УЗО в 30 мА в гараже - в земле в гофротрубе метров 15 к дому, кабелем что-то между ПВС и КГ, 4х2,5 (!) мм.кв. В доме - стандартный набор: духовой шкаф 2,5-3 кВт, микроволновка, 2 холодильника, телек, комп, насос водяной, свет, розетки. Вот так уже 5 лет и живут, правда напругу колбасит чуть-чуть. Дом питается по 2 фазам из трех, хотя живые - все три. А тому, кто на ввод положил 4х2,5 я бы руки по самые плечи повырывал.
     
    alexposter , 25.07.11
    #10 + Цитировать