    Добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста, по вопросу отступления от требований нормативных документов к устройству дымоходов.
    Имеем
    настенный газовый котел Viessmann Vitopend 100 29 КВт
    газовая колонка AEG GWH 11RN
    кажды из указанных приборов будет подключаться к отдельному дымоходу - BOFILL, утепленный, диаметр внутренней трубы 150 мм.

    Допустимо ли на практике пройти через деревянные перекрытия (потолок котельной и крышу дома) утепленной трубой, обернутой двумя слоями асбестовой ткани (общая толшина слоя около 6-7 мм.)? Соединения труб сделаны вне перекрытий. Зазор между слоем асбеста и деревянным перекрытием - 1 - 1,5 см.

    Я понимаю, что это отступление от норм, тем не менее, меня консультировали ранее, что при использовании с газовым котлом поверхность труб нагревается не более 40%.
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Если хотели узнать, сгорит - не сгорит - скорее всего не сгорите!
    Но если нужнен акт на соответствие и включение газа - скорее всего без денег не получите!
    На лицо нарушение нормативов!