Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста, по вопросу отступления от требований нормативных документов к устройству дымоходов. Имеем настенный газовый котел Viessmann Vitopend 100 29 КВт газовая колонка AEG GWH 11RN кажды из указанных приборов будет подключаться к отдельному дымоходу - BOFILL, утепленный, диаметр внутренней трубы 150 мм. Допустимо ли на практике пройти через деревянные перекрытия (потолок котельной и крышу дома) утепленной трубой, обернутой двумя слоями асбестовой ткани (общая толшина слоя около 6-7 мм.)? Соединения труб сделаны вне перекрытий. Зазор между слоем асбеста и деревянным перекрытием - 1 - 1,5 см. Я понимаю, что это отступление от норм, тем не менее, меня консультировали ранее, что при использовании с газовым котлом поверхность труб нагревается не более 40%.
Если хотели узнать, сгорит - не сгорит - скорее всего не сгорите! Но если нужнен акт на соответствие и включение газа - скорее всего без денег не получите! На лицо нарушение нормативов!