    Сейчас планирую немного усовершенствовать свой щиток.

    На сегодня картина такова:
    Входной авт- счетчик- обший автомат- несколько узо- от каждого узо через n количество АВ на потребителей.

    Планирую поставить Противо пожарное УЗО на 300мА, и УЗМ -51. Последовательность включения и хотел обсудить.

    Итак после счетчика:

    1. УЗМ 51- УЗО 300 ма- Общий АВ
    или
    2. Узо 300 мА - УЗМ 51 - Общий АВ

    Ваше мнение ?
     
    Dingo , 14.07.11
    #1 + Цитировать
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Тульская область
    Для узо (если механическое) повышенное напряжение не страшно, да и в узм стоящей в щитке утекать току особо не куда, мне кажется без разницы.
     
    slavka8 , 14.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.997
    Благодарности:
    10.773

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.997
    Благодарности:
    10.773
    Адрес:
    Москва
    Мое мнение - УЗО на 100мА и УЗМ-51М
    УЗО должно быть старше автомата на ступень. Если автомат на 25А, то УЗО 40А.
    Я бы поставил перед УЗМ-51М.
     
    Бонус , 14.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Dingo
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    155

    Dingo

    Живу здесь

    Dingo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Остается общий автомат, куда его?
    Просится такая логика, если например УЗМ 51 , ну предположим погорело, молния пошла гулять по проводам, иль еще чего, я не имею ввиду штатный режим для него ( типа 0 отгорел, и на входе 380 вольт, и оно должно отсечь нагрузку)то перед ним должно стоять противопожарное узо, а уж перед ним общий автомат ?так?
    Тогда от счетчика - общий АВ- Узо -Узм получается надо устанавливать?
     
    Dingo , 14.07.11
    #4 + Цитировать
  5. vik71tor
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45

    vik71tor

    Живу здесь

    vik71tor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Курск
    Да можно много интересного поставить, однако ничто не спасет типа: оставленный утюг, чайник с заклинившей теплухой и т.п. Из практики - выгорела веранда частного сектора от з.у. фонаря, хотя стояло все - бюджет позволял, да и узо на "100ма". Даже пожарная сигналка свирестела пока соседей не разбудила, выхода не на ПЦН не на мобильник небыло. Прикинь человек вложил $ - щитовая с рост, UPS, дизеля и прочая автоматика, а китайский фонарь всех сделал.


    Авария эл. оборудования потребителя, без превышения тока вставки и утечки на землю.
     
    vik71tor , 14.07.11
    #5 + Цитировать
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    По теории :) АВ перед счетчиком надо поставить.
     
    SB3 , 14.07.11
    #6 + Цитировать
  7. Dingo
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    155

    Dingo

    Живу здесь

    Dingo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перед счетчиком стоит.
     
    Dingo , 14.07.11
    #7 + Цитировать
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Так оставьте АВ - счетчик - УЗМ - УЗО 100мА и очевидно S (смотря что у вас и как :) ) и дальше остальное)
     
    SB3 , 14.07.11
    #8 + Цитировать
  9. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.997
    Благодарности:
    10.773

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.997
    Благодарности:
    10.773
    Адрес:
    Москва
    Мда...грустная история, однако возьму на заметку - уезжая с дачи нужно все обесточивать.

    Поэтому, как мне кажется, логичный вариант такой: вводной АВ - счетчик - противопожарное УЗО - УЗМ-51М - групповые УЗО - автоматы на линии. А там уж как карты лягут...(
     
    Бонус , 14.07.11
    #9 + Цитировать
  10. Dingo
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    155

    Dingo

    Живу здесь

    Dingo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это понятно -типовая схема, вносит сумятицу УЗМ, его место, в связке?
     
    Dingo , 14.07.11
    #10 + Цитировать
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    На сайте производителя можете посмотреть.
    "...Подключение УЗМ рекомендуется осуществлять после автоматического выключателя, который как правило, в квартире установлен после счетчика..."
    Т.е. ставьте после счетчика. Если частный дом и "сети" "дадут добро", то можно до счетчика.
     
    SB3 , 14.07.11
    #11 + Цитировать
  12. Dingo
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    155

    Dingo

    Живу здесь

    Dingo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мозгов у того кто проектировал систему не было, трудно было сделать, выход с пожарной сигнализации, на отрубание общего электричесства?
    Сам сделаю, Бонусу точно понравиться.


    Ага, спасибо, осталось противопожарное узо его куда поставим? До узм после АВ? Или после УЗМ?
     
    Dingo , 14.07.11
    #12 + Цитировать
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    АВ - счетчик - УЗМ - УЗО 100мА и очевидно S (смотря что у вас и как ) и дальше остальное)
     
    SB3 , 14.07.11
    #13 + Цитировать
  14. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.997
    Благодарности:
    10.773

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.997
    Благодарности:
    10.773
    Адрес:
    Москва
    Вопрос. Сколько УЗМ пинов в ширину?
     
    Бонус , 14.07.11
    #14 + Цитировать
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    На вид 2,5 1P АВ
    http://www.meandr.ru/texts/text4.html
     
    SB3 , 14.07.11
    #15 + Цитировать