    Три жилы 14 арматуры снизу и две 10 сверху, 4 хомута из 8 или 10. Арматура должна быть на два-три см. От опалубки. Очень желательно использовать вибратор при заливке.
     
  2. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.586
    Благодарности:
    21.583

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.586
    Благодарности:
    21.583
    Адрес:
    Москва
    Плохой вариант. В особенности, для однослойной стены

    Возможные варианты Перемычка ЖБИ. Если ЖБИ перемычек нет в наличии, залить бетонные.

    Неправильное опирание .. Плиты ПК предназначены для опирания на две стороны .
     

    Вложения:

    • 00.jpg
  3. Hansoku
    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    12

    Hansoku

    Живу здесь

    Hansoku

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Максим, спасибо за Ваш ответ! А чем плох уголок в однослойной стене?
    Альбом техрешений посмотрел. Получается, что плиты перекрытия можно класть непосредственно на перемычку с высокой несущей способностью без армопояса? В этой схеме по факту на плиту опирается только одна перемычка 12 см. Неужели этой ширины достаточно? Вторая перемычка держит только кладку второго этажа и ее высокая несущая способность не нужна.

    Еще один момент, в этом констуктиве вата будет сильно намокать, нужно предусматривать вентзазор каким-то образом. С пенополистеролом такая же ситуация.

    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1200&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1300&le1=1&lt1=0&mm1=575&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=4
     
  4. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.586
    Благодарности:
    21.583

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.586
    Благодарности:
    21.583
    Адрес:
    Москва
    Да. Плиты кладутся на перемычку. Армпояса под опирание плит также не нужны.
    Вполне. Это стандартное решение. используемое во многих альбомах технических решений.
    Бетон является паронепроницаемым материалом, поэтому нет зоны конденсации в слое утеплителя. Совершенно без разницы, какой утеплитель Во вкладке Смарткалка "Влагонакопление" есть иллюстрация и вывод: "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения".
     

    Вложения:

    • 1uxyu-I97Lw.jpg
  5. Hansoku
    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    12

    Hansoku

    Живу здесь

    Hansoku

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Максим, спасибо большое)
     
  6. electricprof
    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    516

    electricprof

    Главный энергетик

    electricprof

    Главный энергетик

    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Ширина в данном случае в расчете не участвует. Всегда оперируют высотой и несущей способностью.
    В данном узле применена перемычка как минимум 3ПБ18-37 (высота 220 мм, несущая 3,7 кгс/см)
     
  7. PetrovSR
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    11

    PetrovSR

    Живу здесь

    PetrovSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    11
    Подскажите. Между перемычками заводскими, что лежат на 51 керамическом блоке расстояние 10-15 см. Как грамотно заделать эту пустоту? Далее, на пустоту, попадает рама окна.
     
    Последнее редактирование: 01.10.20
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.769
    Благодарности:
    94.332

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.769
    Благодарности:
    94.332
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Заложить туда утеплитель. Можно каменную вату, 50-ой плотности.
     
  9. PetrovSR
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    11

    PetrovSR

    Живу здесь

    PetrovSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    11
    А запечатать чем то нужно каменную вату?
     
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.769
    Благодарности:
    94.332

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.769
    Благодарности:
    94.332
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Зачем? Изнутри, при установке окна, сделайте пароизоляцию, этого будет достаточно.
     
  11. PetrovSR
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    11

    PetrovSR

    Живу здесь

    PetrovSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    11
    Не могу понять как будет крепиться окно с верху. Расстояние у 2 окон между перемычками 20 см. Если их набить каменной ватой, то куда потом будет крепиться верх окна? Стены из теплой керамики + позже будет наружная штукатурка.
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.769
    Благодарности:
    94.332

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.769
    Благодарности:
    94.332
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    К бетонной перемычке, внутренней. Через установочную пластину.
     
  13. PetrovSR
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    11

    PetrovSR

    Живу здесь

    PetrovSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    11
    Понял) Спасибо!
     
  14. Hansoku
    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    12

    Hansoku

    Живу здесь

    Hansoku

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Дано: проем 154 см, перемычка 194 см длина, 12 см ширина, высота 22, 37 нагрузка. Ряд последний, на ней будет лежать плита перекрытия. Достаточно ли опирания на керамоблок 20 см с каждой стороны?
     
  15. PetrovSR
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    11

    PetrovSR

    Живу здесь

    PetrovSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    11
    Достаточно. В месте опирания плит и перемычек на кирпич подложите кладочную сетку 5х5. Браер разрешает.