    ... интересно почему в деревянных домах бревна (брус) над окнами не гниет ..
     
  2. 46Aleks
    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    46Aleks

    Участник

    46Aleks

    Участник

    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Всем привет, Прошу совета: Стены дома из газоблока, толщина стены 400мм. Залили железобетонные перемычки над оконными и дверными проемами. Оконные проемы длинной 1.5м. По армированию перемычек вопросов нет, а вот глубина опирания на стены составляет 25см (ПРИ НОРМЕ 35). Сверху залит армопояс планируется перекрыть этаж жб плитами плюс дальше пойдет 2 этаж.
    Вопрос, достаточно ли 25см опирания жб перемычек на газоблок чтобы он не треснул. Кто имеет такой опыт поделитесь своими наблюдениями. И еще, каким образом можно исправить данный косяк, и нужно ли вообще это делать.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.037
    Благодарности:
    6.510

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.037
    Благодарности:
    6.510
    Адрес:
    Россия
    Основной косяк у вас - это использование ЖБ перемычек.
     
  4. 46Aleks
    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    46Aleks

    Участник

    46Aleks

    Участник

    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Почему в жб перемычках?
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.037
    Благодарности:
    6.510

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.037
    Благодарности:
    6.510
    Адрес:
    Россия
    Потому что это мощный мост холода. Возможно промерзание перемычки насквозь, образование конденсата на стене изнутри дома над окнами.

    Для исполнения перемычек в ГБ стенах проиводитель ГБ как правило выпускает специальные элементы, например газобетонные армированные перемычки, или U-перемычки для заливки железобетона в середину. Можно было бы заколхозить хотя бы слой ЭППС между двумя брусами перемычки.
     
  6. 46Aleks
    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    46Aleks

    Участник

    46Aleks

    Участник

    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Есть эппс 50мм с внешней стороны перемычки, перемычка монолитная
     
  7. 46Aleks
    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    46Aleks

    Участник

    46Aleks

    Участник

    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Пока что волнует только глубина опирания, и последствия от этого в виде трещин или еще чего (при перекрытии жб плитами +2 этаж+крыша). Соответственно как можно исправить данное упущение и стоит ли вообще беспокоиться
     
  8. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Не нужно. Вы откуда взяли, что норма опирания на газосиликат - 350 мм? Была раньше такая "Инструкция по применению газосиликатных блоков", древняя, но какое-то время ею все проектировщики пользовались. Вот пункт оттуда касательно опирания перемычек:

    upload_2018-10-2_15-38-34.png

    Ну а сейчас можно глянуть рекомендации от производителей тех блоков, которые вы применяете. Наверняка 250 мм достаточно. Тем более, что по факту ваша перемычка будет ненесущая. Несущим будет пояс сверху. Хотя, правда, смотря какой он конструкции.
     
  9. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.583
    Благодарности:
    21.579

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.583
    Благодарности:
    21.579
    Адрес:
    Москва
    @46Aleks,
    Опирание перемычки при ширине проема до 2 метров 150 мм в каждую сторону, при проеме 2 - 2600 - 200 мм. Во всяком случае в соответствии с АТР производителя газобетонных армированных перемычек.

    Если перемычка залита на всю толщину, вопрос моста холода нужно решать. Как решить вопрос, не прибегая к эффективному утеплителю и увеличению толщины стены. большой вопрос.
     
  10. 46Aleks
    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    46Aleks

    Участник

    46Aleks

    Участник

    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    С внешней стороны перемычки (улица) есть 50мм эппс
     
  11. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.583
    Благодарности:
    21.579

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.583
    Благодарности:
    21.579
    Адрес:
    Москва
    Тонковато...
     
  12. Route
    Регистрация:
    21.10.17
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    29

    Route

    Живу здесь

    Route

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.17
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Раз уж разговор зашел об утеплении ЖБ перемычки...
    Надо ли утеплять такую перемычку в т. ч. снизу (вариант 1 на рис.)?
    Или хватит утепленного откоса с внутренней стороны окна (вариант 2 на рис.)?
    Картинка взята из другой темы (https://www.forumhouse.ru/attachments/1721943/), но отражает суть моего вопроса.
    Утепление оконной перемычки_путь.png
     
  13. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Да, этого достаточно.
     
  14. morkovich
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    173

    morkovich

    Живу здесь

    morkovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    173
    Всю тему не осилил, просто поделюсь своим опытом.
    Лил армопояс совмещенный с перемычками, высота с перемычкой 400 мм. Стенки опалубки ГБ 100мм и 75 мм, досками не усиливал. Рвануло стенку 75 мм, когда уровень бетона приблизился к краю опалубки. Заливал бетононасосом 36 м.
    Хорошо внизу никого не было, стенку снесло одномоментно.
    Клеил на ПУ клей для кладки и он отработал на 100%, рвало по газобетону.
    Спасибо брату жены, откидал и смыл больше пол-куба бетона с плиты.
    Остальные перемычки и армопояс залил нормально, но там, при высоте 400 ширина стенок 150 мм и 100 мм, да и лили уже куда аккуратней.
     

    Вложения:

    • IMG-20181004-WA0011.jpg
    Последнее редактирование: 05.10.18
  15. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.846

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.846
    Адрес:
    Кострома
    если шланг бетононасоса без "тормоза" -могло просто давлением от насоса разорвать
    ну и на вскидку 400мм без надобности было