Перемычки над окнами и дверьми в доме

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.

  1. Mendorfin
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Mendorfin

    Участник

    Mendorfin

    Участник

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. Сегодня при заказе газобетона мне предложили из него же перемычки. Было предложено перекрыть двумя перемычками пролёты шириной 240 см. Размеры перемычки 250/20/25 см, нагрузка 1100 кг/м. Перемычки Poriter. После перемычки ряд блока д625 ш400 в200 мм. Плотность D500. Прочность В5,0 и армопояс. На вопрос про опирание в 5 см с каждой стороны меня уверили в том, что армопояс примет нагрузку. На сайте производителя перемычек указано опирание в 20 см. Слать продавцов или взять перемычку в 3 метра?
     

    Вложения:

    • План дома.jpg
    • Перемычки.jpg
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.605
    Благодарности:
    94.250

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.605
    Благодарности:
    94.250
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Брать перемычку 3 метра. 50 мм опирание, это мало.
     
  3. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.583
    Благодарности:
    21.579

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.583
    Благодарности:
    21.579
    Адрес:
    Москва
    Брать 3 метра. Опирание не менее 200 мм для такого пролета с каждой стороны.
    С другой стороны. Если перемычки находятся под армпоясом, можно вовсе без них обойтись. В тком случае перемычка вяжется как балка, ряд блоков под армпоясом соединяется с армпоясом посредством нагелей (до момента заливки наискось в блоки под армпоясом вбивается арматура). Но это - уже другая история.
     
  4. I170777
    Регистрация:
    31.08.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    I170777

    Участник

    I170777

    Участник

    Регистрация:
    31.08.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Приветствую участников форума, здесь я человек новый прошу сильно не пинать. Вот мой вопрос строю дом из газобетона толщиной 400 мм, высотой 200 мм, и длиной 600 мм, перемычки над окнами и дверьми решил заливать в U образный блок самостоятельно изготовленный, толщина лотка гуляет от 5,5 см до 6,0 см, плюс минус. Так вот надо ли утеплять внутреннее пространство между стенкой блока до бетона и чем ЭППС или мин ватой и какой толщины и можно ли не утеплять а залить бетон полностью будет ли он промерзать дом будет без отопление как минимум год, и чем это грозит. Сам боюсь из за проемов дверей вдруг стенка блока лопнет так где нет бетона, а утеплитель, в момент установки или эксплуатации дверей, окон. Кстати над окнами планируется еще один ряд блоков а над ним только армопояс. Попробовал эппс потом содрал решил спросить спецов и просто созастройщиков с опытом, знаю что все не правильно и все не верно но блоки уже уложены снимать ничего не буду, прошу совета
     

    Вложения:

    • DSC_0514.jpg
  5. I170777
    Регистрация:
    31.08.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    I170777

    Участник

    I170777

    Участник

    Регистрация:
    31.08.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Фото доп
     

    Вложения:

    • DSC_0525.jpg
    • DSC_0524.jpg
  6. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.583
    Благодарности:
    21.579

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.583
    Благодарности:
    21.579
    Адрес:
    Москва
    ВАш конструкцив в воне перемычки выглядит вот так: Сопротивление теплопередаче: 1.17 (м²•˚С)/Вт Несложно заметить, что никаким нормативам (в первую очередь - сантехническим данный конструктив не соответствует. Несоответствие санитарным нормам означает, что велика вероятность образования конденсата на стене внутри дома (По СП разница температуры воздуха и температуры на внутренней поверхности внешней стены не должна отличаться более чем на 4 градуса.

    Хорошее решение для вашего случая: Сопротивление теплопередаче: 3.97 (м²•˚С)/Вт Ширина пояса 400 мм - более чем достаточная Использовать экструдированный пенополистирол (в народе Пеноплекс) или пенопласт. Минвата не годится...
     
  7. I170777
    Регистрация:
    31.08.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    I170777

    Участник

    I170777

    Участник

    Регистрация:
    31.08.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Спасибо, за ответ но прошу уточнить с одной стороны вкладывать эппс или с двух и какой толщины должен быть утеплитель 30мм или 50мм, а парюсь я о том что при толщине стенок блока как я писал выше в 5.5 см при монтаже двери или окон он может лопнуть прямо по той стороне где будет вложен утеплитель ведь связи блока с бетоном не буден по этой стороне а будет связь только через утеплитель
     
  8. I170777
    Регистрация:
    31.08.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    I170777

    Участник

    I170777

    Участник

    Регистрация:
    31.08.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Вот как я начал делать первоначально, утеплитель 30мм эппс приклеен клей пеной к внутренней стенки у образного блока, но потом снял испугавшись за целостность данной конструкции при монтаже и дальнейшей эксплуатации двери которая там предполагается
     

    Вложения:

    • DSC_0528.jpg
  9. I170777
    Регистрация:
    31.08.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    I170777

    Участник

    I170777

    Участник

    Регистрация:
    31.08.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    А то может быть и так только с отколом блока снаружи
     

    Вложения:

    • DSC_0526.jpg
  10. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.583
    Благодарности:
    21.579

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.583
    Благодарности:
    21.579
    Адрес:
    Москва
    Утеплитель можно сделать 50 мм...
    Закрепите дверь в боковые блоки и сделайте утеплитель 100 мм. Будет лучше. Широковат у вас пояс - зачем бетон переводить?
     
  11. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.054
    Благодарности:
    876

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.054
    Благодарности:
    876
    Адрес:
    Тамбов
    А имеет смысл заморачиваться с такой конструкцией? Готовые перемычки намного дороже будут?
     
  12. I170777
    Регистрация:
    31.08.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    I170777

    Участник

    I170777

    Участник

    Регистрация:
    31.08.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Намного дороже а то бы фигурной резьбой не занимался:victory:
     
  13. ГаязЧелны
    Регистрация:
    01.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ГаязЧелны

    Участник

    ГаязЧелны

    Участник

    Регистрация:
    01.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    073857CA-77AD-49DA-9AA7-1D946ED6119B.jpeg 2402E0D5-0F27-463D-BC59-BD9102EE3FFB.jpeg 4C896B06-B99E-4FC5-9966-B2DE0E614DA9.jpeg Здравствуйте, уважаемые форумчане. В данный момент хочу приобрести готовый дом, пока остановился на одном варианте, предлагают его по очень выгодной цене, но есть сомнения. Во всех оконных проемах в качестве перемычки использованы уголки, проемы все в основном 1,5 метра, в гостиной проем в районе 3 метров, стоят те же уголки, стоят две подпорки из красного кирпича. Боюсь, что со временем эти подпорки просто развалятся и обрушится вся стена. Стоит ли связываться с таким домом? Фото прилагаю. Спасибо
     
  14. karabas76
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    5

    karabas76

    Живу здесь

    karabas76

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    5
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом, начал строить хозблок - мастерскую, 4 на 5 метров из газобетона, не армировал ряд под оконным проёмом (800мм), забыл, проём на короткой стене, балки опираться на эту стену не будут, стоит ли заморачиваться и разбирать (пока два ряда проёма положил), или выдержит при нормальной перемычке и можно ли в качестве перемычки использовать уголок 50 на 50 на 5 мм (вроде проём небольшой)?

    IMG_20180910_174720.jpg фото прилагаю

    Может просверлить дырки поглубже в первом ряду проёма, закачать туда шприцом раствор, засунуть арматуру и залить все это хозяйство бетоном с утеплением снаружи, правда окно будет см на 15 выше, зато спать спокойной?
     
    Последнее редактирование модератором: 12.09.18
  15. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    4.771

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    4.771
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно вообще ничего не делать.
    Самое худшее, что вам грозит - образование условно вертикальных трещин до основания стены от нижних углов проема.
    Звучит страшно на первый взгляд, но стене на это фиолетово, представьте себе на месте оконного проема дверной, также до основания - разницы никакой, и ничего, никто в обморок не падает.