1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Перемычки над окнами и дверьми в доме

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.

  1. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    Отчего ж играет, но нагрузка на неё меньше чем на верхнюю, поэтому её нужно меньше.
    Или пан или пропал, зависит от нагрузок.
    Да наверное, но для чайника они бесполезны и даже вредны, т. к. Вы наверняка застопоритесь просто на сборе нагрузок для расчёта.
     
  2. Appendix
    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8

    Appendix

    Живу здесь

    Appendix

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8
    @Winder, то есть все же лучше сначала залить перемычки после пройти еще одним рядом блоков и затем залить армопояс?
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    Это в каких моих словах Вы подобную мысль уловили? Просто любопытно:|:
     
  4. Appendix
    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8

    Appendix

    Живу здесь

    Appendix

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8
    @Winder, не в Ваших, это мысли в слух мои)
     
  5. Appendix
    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8

    Appendix

    Живу здесь

    Appendix

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8
    В моем случае надо усиливать вот эту часть?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    С чего Вы решили, что нужно усиливать, Вы собрали нагрузки и рассчитали армирование?
    Вы заармировали "от балды" и эт было очевидно из-за неправильного распределения арматуры, на что я и обратил внимание. Но эт вовсе не означает, что нужно что-то усиливать, может под имеющиеся у Вас нагрузки такое армирование даже перебор, а может и нет, а может и не хватает, никто это Вам без расчётов не скажет.
     
  7. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.553
    Благодарности:
    1.142

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.553
    Благодарности:
    1.142
    Адрес:
    Самара
    А прокомментируйте пожалуйста применимость такой логики: допустим нужно залить по месту брусковую перемычку - берем функциональный аналог по нагрузке, геометрическим размерам и пролету, например 3пб25-37 и армируем нашу самоделку также.
    Если такая логика применима и не приведет к значимым ошибкам какой типовой элемент жби можно принять за образец для копирования в случае перемычки, являющейся частью армопояса?

    Спасибо.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    В принципе логика верна, если перемычку заливать отдельно от армопояса.

    Тот который подходит под имеющиеся нагрузки. Заводские перемычки ведь тоже подбирают под нагрузки, а не просто по ширине проёма.
     
  9. Магадан
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    3.305

    Магадан

    Живу здесь

    Магадан

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    3.305
    Адрес:
    Москва-Фрязино
    Вот только поднял дом и там примерно такие же перемычки окно 1800мм, плиты ПК, по факту и проекту перемычка три арматуры Ф12 низ, две Ф12 верх, хомуты Ф8 (по проекту Ф6) шаг 100мм, пермычка высота 250мм, ширина 250мм, бетон М350, перемычки объединены с поясом .
     

    Вложения:

    • 20180527_172422.jpg
    • 20180613_184638.jpg
  10. Магадан
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    3.305

    Магадан

    Живу здесь

    Магадан

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    3.305
    Адрес:
    Москва-Фрязино
    Вот https://www.project-house.by/beam-calc, но как сказал @Winder, действительно, иногда, калькуляторы вредят ...
     
  11. Appendix
    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8

    Appendix

    Живу здесь

    Appendix

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8
    А у Вас армопояс является перемычкой или как у меня перемычка связана с армопясом и получается 3 ряда арматуры?
    Можете выложить фото армирования по проекту?
     
  12. Магадан
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    3.305

    Магадан

    Живу здесь

    Магадан

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    3.305
    Адрес:
    Москва-Фрязино
    Пояс над окнами превращается в перемычку, но я пояс чуть удешевил там где не нужно столько арматуры и бетона, на фото видны эти участки, ну и отдалённо напоминает вашу конструкцию пояса .
     

    Вложения:

    • 20180527_172511.jpg
    • 1.jpg
  13. Appendix
    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8

    Appendix

    Живу здесь

    Appendix

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    8
    А здесь случайно нет конструкторов которые смогут собрать нагрузки и оценить армирование?
     
  14. Olegovich78
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Olegovich78

    Участник

    Olegovich78

    Участник

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Профессиональны подскажите пожалуйста. Дом из пеноблоков 1 этаж + мансарда сендвичь. Уголок 63*63 над окнами 1,2 метра подойдёт? Или надо 75*75? Без железо бетонных усилений. Над окном 3 пеноблока 200*300*600.
     
  15. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь