1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Встраиваемые светильники в каркаснике

Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем enemy, 19.06.11.

  1. enemy
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25

    enemy

    Живу здесь

    enemy

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Каким образом можно сделать встраиваемые светильники в потолке каркасного дома? Уменьшать высоту потолка, делая фальшпотолок совсем не хочется... а если встраивать в перекрытие то надо как-то ограждать светильник от утеплителя. Бывают ли такие светильники за закрытыми цоколями? Или может накрывать светильник (внутри перекрытия) какими-нибудь железными "банками"? Но вот на ум не приходит что-то готовое...
    Ну и извечный вопрос... 12В будет лучше? Безопаснее?
     
  2. Vitalikus1
    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Vitalikus1

    Новичок

    Vitalikus1

    Новичок

    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Если места совсем мало, то лучше использовать 12 вольтовый светильник, он меньше по размеру, и током меньше бьёт, если трансформатор нормальный. Вставить светильник и по форме с запасом, закрыть стеклотканью, и сверху утеплитель типа роквила, края стеклоткани приклеить к основанию, чтоб при замене ламп он не смещался, и стекловата не фонила через неплотности светильника. Или можно использовать консервную банку, подходящего размера, просверлить в ней отверстия под провод и приклеить к основанию, жидкими гвоздями или пистолетом горячей пластмассы.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507
    Адрес:
    Брест
    Если хочется, чтобы было светло, то мощность галогенок нужна одинаковая, что на 12В, что на 220В. И греться они одинаково будут.
    Плюс к 12 вольтам придётся ставить трансформаторы, которые тоже придётся где-то за потолком прятать... Да и при равной мощности, токи в 12-вольтовой схеме во много раз больше. Так что при повышении электробезопасности получаем снижение пожаробезопасности.

    Как вариант - использование энергосберегаек или светодиодных. Ну или отказаться от встраивания в потолок...
     
  4. enemy
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25

    enemy

    Живу здесь

    enemy

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Купил на рынке миски железные походные :) болтами шлиц за края прижал к потолку. Трансформаторы будут в стене второго этажа (сделаю встроенный шкафчик) , она проходит недалеко от центра потолка кухни... до самой дальней лампы получается не больше 2.5 метров. Подвод от трансов до ламп ПВС 2х2.5 в металл рукаве. На выходных надеюсь будет пробный запуск... если щиток успею собрать.
     
  5. Медвед1
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Медвед1

    Участник

    Медвед1

    Участник

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Питер
    Решение в корне не верное. Не предназначены эти светильники для такого использования. Даже если Вы их ведром закроете. Теплоты они выделяют слишком много.
    Вместо галогена используйте светодиоды.
     
  6. Vitalikus1
    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Vitalikus1

    Новичок

    Vitalikus1

    Новичок

    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Перед закрытием пола, 2 этажа.. провёл эксперимент, сверху лампы положил консервную банку, за 12 часов работы лампы 60W , банка нагрелась до 40-60 гр. – максимум. рукой можно спокойно держать. В коридоре такая схема работает больше 5 лет. а светодиоды света почти не дают, или их нужно столько, что разориться можно,
     
  7. enemy
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25

    enemy

    Живу здесь

    enemy

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну тут мысль такая что пока вы не закрыли пол был отвод тепла от банки... а если накрыть это дело потом утеплителем... К сожалению у меня сейчас нет возможности проводить такие эксперименты с длительным нагреванием... живём от генератора, электричество обещают вчера.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    По поводу ПВС http://www.podolskkabel.ru/articles.text?id=93
    Через одну лампу в 60Вт при 12В ток будет 5 ампер, три таких лампы - предел для 2,5мм.кв. меди.
     
  9. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Вопрос не совсем по теме, но что то похожее. Устанавливал ли кто нибудь светильники бра в деревянных домах, как я понимаю они для скрытой проводки, плюс еще взади ничем не прикрыт.
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507
    Адрес:
    Брест
    ...а если учесть потери напряжения по длине, то и того меньше.
    Хотя 15 ампер для 2,5мм.кв. меди всё же не предел.


    Устанавливал. Хозяина предупреждал, что не айс, но он был упрямый;).
    К слову, жив-здоров до сих пор, и хозяин и дом...
     
  11. timkr
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    timkr

    Новичок

    timkr

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сейчас дошел до электрики и тоже столкнулся с этой проблемой. Когда строил каркасники в Америке то устанавливал светильники Lightolier со степенью защиты IC. Если кто вдруг из пендосии будет заказывать IC это специально для установки в изоляцию а Non IC просто в полость. В России таких пока не нашел. Подскажите если кто знает где купить.

    также пока не нашел боксов для розеток и выключателей под каркасники - а ведь так удобно прибил и они уже выступают - после гипсокартора они вровень. https://homerenovations.about.com/od/electrical/ss/Installing-Electrical-Boxes_4.htm
     

    Вложения:

    • picture22.jpg
  12. timkr
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    timkr

    Новичок

    timkr

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Пардон, хотел написать "для установки в утеплитель"
     
  13. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.242
    Благодарности:
    12.038

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.242
    Благодарности:
    12.038
    Адрес:
    Москва
    Вот пример подготовки под установку светильников в каркасный потолок в строгом соответствии с отечественными нормами.
    1. защита, изготовленная из лотков PNK-200 (оцинкованная сталь). Размеры достаточно большие, чтобы обеспечить отвод тепла и была возможность откорректировать окончательное положение светильников при финишной отделке.
    2. гибкая труба из нержавеющей стали с проложенными кабелями ГОСТ 3х1,5 ВВГнг LS.
    3. проводник системы уравнивания потенциалов сечением не 4кв.мм,согласно требованиям ПУЭ. Объединяет все трубы, присоединен к лоткам, выведены концы для заземления металлического каркаса для установки ГКЛ.
    На втором фото результат.
     

    Вложения:

    • светильники-в-потолок1.jpg
    • светильники-в-потолок2.jpg
  14. Yklats
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    115

    Yklats

    Живу здесь

    Yklats

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Москва
    Друзья, подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил плоские светодиодные встраиваемые светильники больших диаметров (15-20см), как они в эксплуатации, хватает ли от них света, какой производитель оптимален по цене/качеству. Имеем потолок высотой 2,5м, люстру не хочу, много маленьких точечных тоже.
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Вам придётся купить 1 светильник, оценить его качество света и его количество. И уже только тогда решать сколько Вам нужно светильников и уровень освещённости... Этих светильников великое множество, подсказать что то конкретное нельзя:hello: