1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

УЗО и ИБП

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем OLEg-5, 17.06.11.

  1. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    166

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пока свободного УЗО у меня нет, а выкрутить из квартирного щитка единственное - практически нереально, но на неделе постараюсь привести с дачи и провести еще один эксперимент. Но я думаю что УЗО не увидит утечки, так как - цепи нет, PE в ИБП к инвертору походу никак не прикручено, и если я вместо "нуля" в цепи ИБП->УЗО->Лампа второй проводник от лампы подключу просто на "землю" ИБП - то это будет просто равнозначно разрыву цепи.
     
  2. OLEg-5
    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    20

    OLEg-5

    Живу здесь

    OLEg-5

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    Как эксперимент?

    К каким выводам пришли?
     
  3. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    166

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пока еще не ездил и УЗО не привозил...
     
  4. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    166

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем, поставил УЗО после ИБП. При включенном в сеть ИБП УЗО реагирует штатно - при замыкании на PE отключается, причем - отключается оба УЗО - и квартирное на 30мА, и после ИБП на 10мА, так что тем, кто хочет организовать селективность УЗО-шек по току утечки могу сказать: при КЗ на PE сработают все УЗО-хи (если они исправны), и селективность надо делать по типу УЗО, а не по току утечки.
    Далее - ИБП был отключен от фазы сети (PE не разорван) - замыкание проводника на PE в схеме ИБП->УЗО->лампочка->PE - ни к чему не приводило, УЗО не срабатывает. В тоже время если цепь пустить мимо одного контакта УЗО по схеме: ИБП-L->УЗО-L->лампочка->ИБП-N - узошка срабатывает.
     
  5. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    116

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Хмельницкий
    Как и предполагалось: в землю ИБП достаточного тока утечки не обеспечивает вот УЗО и не срабатывает. В заключительной части вы съимитировали работу кнопки ТЕСТ (внутри УЗО вместо лампочки резистор). Спасибо за эксперимент.
     
  6. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    3.551

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Москва
    Гугл выдал по сабжу эту страницу, поэтому напишу здесь.
    на вводе в дом должно стоять селективное противопожарное УЗО. Оно на ток 300 мА, поэтому человека не защищает. Для защиты человека узо должно быть после ИБП, на ток до 30 мА.

    это понятно, но есть проблемка. Некоторые современные ИБП закорачивают землю и нейтраль внутри инвертора. Зачем это сделано- непонятно, скорее всего по Черномырдину (хотели как лучше, а получилось как всегда).
    В этом случае единственный способ защиты от срабатывания противопожарного УЗО- не заземлять ИБП.

    Если кто-нибудь знает другое решение- поделитесь.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Если они действительно закорачивают нейтраль и землю, то решение простое: не покупать такие ИБП.
     
  8. egomail
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    257

    egomail

    Живу здесь

    egomail

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Красноярск
    @Иванов Костя, сможете подытожить? (у меня hiden hps30) как быть с УЗО на цепях запитанных через ИБП?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    После ИБП надо УЗО ставить.
    Под вопросом остается УЗО перед ИБП.
     
  10. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    3.551

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Москва
    У вас эта модель закорачивает нейтраль и землю? (у вас же это Must Power?)

    Я до тестирования одного из таких инверторов (Sorotec REVO HMT) даже не знал, что есть такая проблема. Как оказалось, даже именитые инверторы типа SE грешат этим. У Studer, старых Voltronic, Must Power таких проблем не наблюдалось.
     
  11. egomail
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    257

    egomail

    Живу здесь

    egomail

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Красноярск
    Нет, у меня hiden с тор трансом обычный, не онлайн, но с синусом
     
  12. OlegVlCh
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.262
    Благодарности:
    747

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.262
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Москва-Загорянка
    Вы точно в этом уверены (проверяли?)? Потому что мне кажется, это совершенно невозможно - тогда будет срабатывать вводное УЗО всего дома (если оно установлено). Ведь часть тока из нулевого провода будет уходить в землю, минуя вводное УЗО, и оно будет срабатывать.
     
  13. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    3.551

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Москва
    Так оно и срабатывает