Отопление в пристрой. Рабочая ли схема?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Skarovsky, 14.06.11.

  1. Skarovsky
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Skarovsky

    Участник

    Skarovsky

    Участник

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белорецк
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Срочно нужна помощь. Есть дом 30 кв. м. с рабочим отоплением, и пристрой в который отопление нужно провести от существующего. Желательно с наименьшими затратами. Отопление самое обычное: котел, трубы, расширитель. Мысли следующие: врезать в существующие трубы патрубки на металлопластиковые или полипропиленовые трубы к которым замутить алюминиевые радиаторы. Циркуляционный насос наверное будет необходим. И куда его воткнуть? Вопрос: рабочая ли это схема? Рисунок в приложении. Не судите строго, не художник.
     

    Вложения:

    • DSCF1672.JPG
    Skarovsky , 14.06.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А как обстоят дела с уровнем пола, окон пристроя? На сколько отличается уровень полов и в какую сторону по отношению к существующей СО? Как высоко пролегает обратка от пола, заглублен ли котёл в приямок и насколько глубоко?
    Если не пожадничаете с диаметрами и самой концепцией разводки магистралей в пристое (ориентируясь на уровень магистрали "старой" СО), ...то насос может и вовсе не понадобиться. Ну а если и решите установить насос как дополнительный инструмент регуляции системы,... то на обратку у котла.

    :hello:
     
    Legatron , 14.06.11
    #2 + Цитировать
  3. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    552

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Если расстояние между радиаторами не более метра:
    Трубу подачи - к точке сверху, между радиаторами, диам. - меньше диам. красного стояка..
    Трубу обратки от радиаторов - снизу, от точки между радиаторами, диам. - меньше основной обратки, и в обратку (голубую), а не в подающую.
    РБ я бы сделал от красной подающей трубы, а не от обратки..
    Насос будет не нужен..
     
    Пятницa , 15.06.11
    #3 + Цитировать
  4. Skarovsky
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Skarovsky

    Участник

    Skarovsky

    Участник

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белорецк
    Пол в доме и пристрое на одном уровне, окон нет совсем (и не будет). Обратка в месте перехода с красного на голубой в рис. - 15 см от пола, затем плавно опускается вниз и идет практически по полу. Котел не заглублен.
     
    Skarovsky , 15.06.11
    #4 + Цитировать
  5. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Для хорошей циркуляции по малому крылу пристроя, подающую магистраль нужно выполнить по верху пристроя(у потолка). В этом случае циркуляционное давление в малом крыле будет наивысшим (исходя из особенностей Вашей СО). На обратке идущей от приборов к основной обратке старой СО дома установите шаровый кран полнопроходной по диаметру магистрали малого крыла.
    Если основной диаметр старой СО 2"(57 труба), то отвод в пристрой можно выполнить 32 трубой (стальной) и так же обратку. Полипропилен в Вашем случае малопригоден!
    Лучше нанять хорошего сварщика "с нормальными руками", и сварить всё металлом. Ввод в батареи 1" и выход так же, с последующим переходом на 32 стальную трубу как и подача. Бачок можно не трогать, главное чтобы в наивысшей точке подающего участка (на старой СО) был установлен отвод(труба) для выхода воздуха и переливания избыточного кол-ва теплоносителя при избытке его в системе.
    При такой компоновке насос Вам вообще не понадобится, всё будет замечательно работать в обычном для Вас режиме,.ЕЦ. И отключения эл-ва так же никак не затронут Вашу СО, поскольку слабым звеном в системах с насосом,. насос таки и есть камень приткновения.

    :hello:
     

    Вложения:

    • DSCF1672.JPG
    Legatron , 15.06.11
    #5 + Цитировать
  6. Skarovsky
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Skarovsky

    Участник

    Skarovsky

    Участник

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белорецк
    Спасибо:hello: Из вашего рисунка кажется схема рабочая. Может есть другие мнения?
     
    Skarovsky , 16.06.11
    #6 + Цитировать
  7. mxk
    Регистрация:
    08.08.10
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    30

    mxk

    Живу здесь

    mxk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.10
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Томск
    В принципе, если с наименьшими затратами - то ваша схема будет работать. Но если есть немного финансов -лучше поставить:
    насос на обратку у котла с обводной линией
    контур пристройки врезать в обратку после радиаторов
    в высшей точке труб на подаче установить воздухоотводчик
    поставить кран (шаровый например) на обратку с пристройки
    применить для труб пристройки мтальные трубы - перетоп котла твердотопливного плохо действует на полипропилен и металлопластик
     
    mxk , 16.06.11
    #7 + Цитировать
  8. Skarovsky
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Skarovsky

    Участник

    Skarovsky

    Участник

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белорецк
    Котел газовый
     
    Skarovsky , 16.06.11
    #8 + Цитировать
  9. mxk
    Регистрация:
    08.08.10
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    30

    mxk

    Живу здесь

    mxk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.10
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Томск
    тогда другое дело - можно и полипропилен-металлопластик. Только температуру на котле выше 80-85 поднимать не следует
     
    mxk , 17.06.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.520
    Благодарности:
    15.688

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.520
    Благодарности:
    15.688
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Схема ..очень рабочая.
    Правильно Legatron "зажимательный" краник "приделал" новому крылу..:super:
     
    Lyko , 17.06.11
    #10 + Цитировать
  11. Skarovsky
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Skarovsky

    Участник

    Skarovsky

    Участник

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белорецк
    Спасибо всем еще раз. Буду делать по вашей схеме металлопластом. И вот еще вопрос: каков должен быть диаметр МП трубы идущей в пристрой. Если поставлю 20 ку будет ли все работать? Я думаю что будет. Теоретически должно.:)
     
    Skarovsky , 07.08.11
    #11 + Цитировать
  12. rust44
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    rust44

    Участник

    rust44

    Участник

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Здравствуйте! Имеется идентичная схема, только есть ещё насос перед котлом.
    Есть ли смысл подцепляться в районе правого угла (там где слово "обратка"), т. е. к верхней на подачу и там же к синей на отвод?
    Или только из самой верхней точки, как на второй схеме http://www.forumhouse.ru/attachments/475184/?
    И, если приемлема только вторая схема, то можно ли подачу поднять ещё выше (провести по чердаку, а к радиаторам вывести из потолка в пристрое)?
     
    rust44 , 27.05.13
    #12 + Цитировать
  13. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Ув. rust44, всё вышесказанное можно отобразить графически?, в формате jpg, при необходимости и правку на Вашей схеме внесут.
     
    Kylibin , 27.05.13
    #13 + Цитировать
  14. rust44
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    rust44

    Участник

    rust44

    Участник

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    варианты: 1-2, 4-2, 4-3?
    вести планирую полипропиленом, котёл газовый, разширительный бачок открытый, негерметичный (с возможностью долива)
     

    Вложения:

    • батареи.PNG
    rust44 , 27.05.13
    #14 + Цитировать
  15. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Всё стало значительно проще, вариант 4-3. Только подачу идущую по чердаку в высшей точке необходимо подключить к РБ, иначе на новом "чердачном" участке, будет воздушная пробка.
     
    Kylibin , 27.05.13
    #15 + Цитировать